1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7

Проконсультируйте по теплому полу

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Norco2011
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    Norco2011

    Участник

    Norco2011

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Товарищи, а не подскажете такой вопрос. Есть дом 3 этажа по 46 квадратов. Стены газосиликат 300 = вентзазор + облицовочный кирпич. Хочу сделать ТП одним коллектором на 12 петель (4 контура на этаж). Что лучше, поставить коллектор на 2м этаже и минимизировать длину петель и получить геморой с завоздушиванием или поставить коллектор на 3м и удлинить петли? Высота потолков 3.5 на 1м и 3 на 2м. Насколько геморойно будет выковыривать воздух из тп с первого этажа?
     
  2. Norco2011
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    Norco2011

    Участник

    Norco2011

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    А не подскажете, где взять 12ти дырочный дюймовый коллетктор с расходомерами меньше чем за 10т.р. (ну и под обратку с кранами тоже)?
     
  3. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    подача и обратка за 10тыщ только во сне.
    самые доступные это компайл и валтэк они стоят по +-16000
     
  4. Norco2011
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    Norco2011

    Участник

    Norco2011

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    ну вот, а у этих товарищей это получается...за 13 штук еще и насос и термоголовка с каппилярным зондом...те полный узел подмеса.
     
  5. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Делайте три независимые системы теплого пола на каждом этаже и запитываете от одного коллектора.
    Теплый пол 009.jpg
    Считайте, что 2 стояка, поднимающиеся наверх, идут к таким же теплым полам, что изображен на фото, на Ваш второй и третий этаж. Насоса 25/4 хватит для каждого теплого пола. Раздаточный коллектор сделайте диаметром 32 мм.
     
  6. Norco2011
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    Norco2011

    Участник

    Norco2011

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Правильно ли я понимаю, что тогда на каждом этаже нужно будет городить узел подмеса со своим насосом, трёхходовым и гребенками?
     
  7. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Я это и хотел сказать. Можно чуть сэкономить, если коллектора спаять из полипропилена. Хотя в красоте потеряете.
     
  8. Norco2011
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    Norco2011

    Участник

    Norco2011

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Ваш вариант - самый правильный, спору нет. Просто совсем не хочется городить 3 узла подмеса на такой маленькой площади. Может у кого-то есть опыт запуска теплого, когда коллектор расположен ниже чем сам теплый пол, реально ли выгнать воздух?=)
     
  9. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Реально. Я делал как: закрывал все контура теплого пола, а также кран на обратном коллекторе. Потом открывал клапана на подающем и обратном коллекторах заполняемого контура и сливной кран на узле с термометром и воздухоотводчиком обратного коллектора. Теплоноситель поступал через открытый контур подающего коллектора, дальше по контуру пола в обратный коллектор, а потом в сливной кран. Как только пойдет уверенная струя из сливного крана, значит воздуха в контуре нет. И так со всеми контурами. Я думаю и Вашем случае, удастся заполнить вышерасположенные контура без воздуха.
     
  10. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    @Norco2011,
    делайте один смесительный узел, от которого будут расходиться трубы к коллекторам первого и второго этажа.
     
  11. Norco2011
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    Norco2011

    Участник

    Norco2011

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Понял, спасибо за инфу!
     
  12. Norco2011
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    Norco2011

    Участник

    Norco2011

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Думал об этом, но смущает два момента: насосу придется гонять теплоноситель по ТП и поднимать его еще и до этажный коллекторов...доп. нагрузка. И второй момент, не придется ли ставить гидрострелку, чтобы отбалансировать 3 контура теплых полов?
     
  13. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    @Norco2011, крайне не советую делать так, как описал Александр182.
    по толстой трубе к коллектору верхнего этажа насосу легче поднять теплоноситель, чем по тонким трубкам ТП.
    нет, причем тут вообще гидрострелка?
    чем отличается три коллектора по 4 петли от одного коллектора на 12 петель?
    балансировать нужно именно 12 петель и в том и в другом случае.

    если уж очень хочется всех обмануть, поставьте коллектор на 12 петель на последнем этаже. :victory:
     
  14. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    По-моему, Вы ерунду написали, не обижайтесь.
     
  15. Norco2011
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    Norco2011

    Участник

    Norco2011

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Думал про поставить на последнем этаже, но тогда петли на первый получаются уж совсем длинные...в районе 110метров...Что лучше, 4 петли по 110 или гонять воду со 2го на 3й в ТП, но с петлями меньше 100м?)
     
    Последнее редактирование: 16.04.14
Статус темы:
Закрыта.