Гравитационная СО+ТТ+ТА в деревянном доме без постоянного э\снабжения

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Motomario, 09.04.14.

  1. Motomario
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Motomario

    Участник

    Motomario

    Участник

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Гравитационная СО+ТТ+ТА в деревянном доме без постоянного э\снабжения
    Здравствуйте уважаемые форумчане. В общем решил написать о своем проекте. который буду реализовывать. Предварительно 2 или 3 месяца вникал в теы форуа с подобными системаи, и если с "обвязкой" котла я разобрался, то вот с системой разводки отопления в доме-возникли вопросы.
    Желание...получить систему с ЕЦ.
    Исходные данные.
    Дом 240мм бревно 8х9,двойной стеклопакет. мансарда, утепление пола, межэтажка, крыша-200мм Paroc.
    Крыша-металлочерепица.
    СО..,котел Прометей 32кВт,-оплачен 2 мес как, но пока не получен.
    Радиаторы все 22 тип 7 шт /Прадо 1300х500,4 шт. 600х 500.-куплены и получены.
    Разводка стояков-сталь.
    По системе...
    1 Котел поставить в подполье нет возможности.
    2 Бойлер на 150-200 л хотелось бы установить рядом с котлом.
    3. В системе-пропиленгликоль.,потому как возможны большие перерывы с посещением дома.
    4. ТА будет открытого типа-вода,зарыт рядом с домом, теплообменник из калорифера типа Кск, конкретно Кск 4-9.
    Вот и все.,далее фото.
    Сейчас вопрос именно в разводке СО+ЕЦ.Обвязка котла и схема ТА мною спроектирована, но пока это не срочно. Монтаж планирую начать после майских праздников. Вроде все.,и фото моего объекта.
     

    Вложения:

    • отопление 1эт.jpg
    • отопление 2 эт..jpg
    • СО срубового дома..jpg
    • PA052192 [640x480].JPG
    • Фото04612.JPG
    • Фото0462.jpg
  2. Motomario
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Motomario

    Участник

    Motomario

    Участник

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Пока никто не ответил, отвечаю сам себе...
    немног, вернее очень сильно поменял схему СО, хотя не совсем понимая суть работы петли Тихельмана..постарался приблизится к местным публикациям...Теперь вот так... СО срубового дома..jpg
     
  3. Motomario
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Motomario

    Участник

    Motomario

    Участник

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Еще подправил поэтажные...
     

    Вложения:

    • отопление 1эт.jpg
    • отопление 2 эт.корректировка.jpg
  4. Motomario
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Motomario

    Участник

    Motomario

    Участник

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Теперь задача в определении оптимальных диаметров труб и мощности ЦН, который я все таки планирую внедрить в стандартную обвязку котла. Кстати при "проектировании" очень помогла вот эта тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/222041/....почти все скопировано оттуда, но к сожалению на сегодня топикстартер заблокирован. Хотелось бы с ним пообщаться.
    Да, прошу прощения, не представился. Сергей, г Самара. Новичок в системах отопления, но буду стараться и вникать в вопрос, потому как после майских намечен монтаж системы!
    ПС...господа модераторы...,у меня отключена возможность постредактирования своих сообщений, или же это я такой невнимательный? Ткните плз меня в кнопку (подключите) для возможности пользования этой процедурой. Спасиб!
     
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    малопригодный вариант для ЕЦ.
    стояков или всей СО?
    а если насос умрёт как туда подадите тепло?
     
  6. Motomario
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Motomario

    Участник

    Motomario

    Участник

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Согласен, но вот нравятся они мне
    Конечно всей СО.
    Никак не подам, но у меня нет подвала, а ставить 3-4 т на винтовых сваях да на угол дома и в помещении 3х3 нет возможности...
    Как вариант...потом в перспективе -пристрой для ТА. Дом вообще как дача, т. е там зимой только на выходные, но т. к тема ТА меня очень интересует, то просто хочу попробовать.
    Счас надо разводку поэтажную реализовать с минимальным количеством "технических и проектных" ляпов.
    Решил, что мне подойдет именно двухтрубная схема -петля Тихельмана. Вот, читал здесь и не только..,теперь решил спросить совета перед практической реализацией. Делать буду сам со знакомым сварщиком.
    Он поставил не так. что бы условие, но тема такая-технически понятный проект-основа всей системы.
    Детали реализации-по ходу работы и т. д. Он прав. Читая форум-пришел к выводу. что здесь есть с кем обсуждать этот вопрос, потому как в нашем регионе схема ТТ+ТА не распространена. У всех газ и никто не хочет ничего изобретать. Вот как то так.
     
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    дом 140 кв. у меня Бош (будерус) на такую мощу. дак вот без ТА эту штуку заводить просто опасно. дури в ней многамнога. а вы ещё и ТА только на насосе хотите сделать. экстримал вы однако. вы представьте картину: разогнали вы котелок, выключат свет, и ушли в лес гулять (что хорошо). только сброса с вашей машинки не будет много. дом к примеру уже прогрелся, а в топке ещё есть топливо. или к примеру в межсезонье: надо вам, к примеру, 5 кВт (на минимуме у него правда кВт 8), ибо тепло на улке, а вы не можете сбросить лишнее никуда, батареи перекрыты и начинает он разгоняться.
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @Motomario, не совсем так, как Вы поняли. В полное кольцо ни магистраль подачи, ни магистраль обратки не соединяются. Принцип остается тот же - по Тихельману, просто для уменьшения длины магистралей и соответственно экономии на диаметрах труб, советую сделать два раздельных контура по моем схеме с использованием принципа Тихельмана. Насколько разглядел Вашу схему - она правильно сделана по этому же принципу Тихельмана. Только у Вас один контур получается. Я же предлагаю два контура, что сэкономит Вам деньги на типоразмерах труб, на мощности (секционности) отопительных приборов и улучшить гидравлику. Вот ниже посмотрите, как раз в 3Д изобразил этот принцип. Кстати по этому эскизу система работает с ТА без всяких клапанов, насосов, ладдоматов и шаровых кранов. Т. е. предельно недорогая по материалам.

    Гравитационка. 2-х веточная попутная. 02.1024_70.jpg

    ТА, Вы совершенно верно решили сделать. Думаю, что можно попробовать сделать его и без насоса. Это бы позволило отказаться от какой-либо электроники и автоматики. А насос можно поставить только в уже и так хорошо работающую в гравитационной циркуляции систему, для увеличения КПД котла, на байпас с поплавковым шаровым обратным клапаном (там нечему ломаться и электричество ему не нужно).
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @Motomario, по поводу того, что панельные радиаторы не годятся для гравитационки - не переживайте. Прекрасно "годятся", но с оговоркой, что требуют при этом гидрорасчета, впрочем как любая система с любыми радиаторами (ОП). Если хотите, выложу сюда один из последних своих проектов гравитационной системы со смешанным типом ОП (так как заказчик уже купил часть секционных радиаторов и докупает теперь панельные). Есть проекты гравитационных систем и полностью ТОЛЬКО с панельными ОП.
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Вот часто Вы все правильно пишете, но вот если бы еще и без грубости... Тогда бы цены не было Вашим постам.
     
  11. Дратхаар
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    90

    Дратхаар

    Живу здесь

    Дратхаар

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Владивосток
    @Motomario, То что вы предложили, это просто ухудшенный вариант схемы Инчина. Раз вы взяли ее за основу, то максимально ей и следуйте. Например диагональное подключение подачи - обратки котла вы выбросили не подумав о последствиях
     
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Попробую помочь для осознания принципа Тихельмана -

    Кольца циркуляционные.jpg Попутка по Тихельману 01.jpg Распределение давлений колец. Тупиковая и попутка.jpg
     
  13. Motomario
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Motomario

    Участник

    Motomario

    Участник

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    у меня вроде бы не соединены...
    Вот у меня полностью все панельные...
    Ну на этот случай ИБП я поставлю, но отменить заказ по 32 котлу пока не поздно, его еще не отправили.
     
  14. Motomario
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Motomario

    Участник

    Motomario

    Участник

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    По схеме...у меня два "кольца"..., мансарда-подача и первый этаж-обратка.
    Рассмотрим по "стоякам " с номерами радиаторов.
    радиаторы 9-10,4-8,3-7,11-5,2-6,1- к котлу на вход обратки.
    что и куда переподключить? Крайней веткой я как бы "шунтирую" котел, но радиатор №1-он же в самом конце ветки подачи и на самой "тонкой" трубе ? Он "мешает"?
     
  15. Motomario
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Motomario

    Участник

    Motomario

    Участник

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    У меня было так сначала, но контуры были не симметричны
    [​IMG]
    [​IMG]
    а в этой схеме первого этажа мне придется провести доп трубу из центра контура"из под лестницы" в котел-следуя схеме 3D. естественно не подключаясь к котлу так, как сейчас нарисовано на схеме.
    ? Где экономия трубы, ну мне это и не так важно, как хорошая гидравлика для ЕЦ.