1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Материал для заземления труба или круг?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Valery22, 09.04.14.

  1. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897
    Адрес:
    Волгоград
    Материал для заземления труба или круг?
    Собственно, вопрос в названии темы. Какой материал выбрать для заземления. Трубу или круг. Труба получается дешевле, но соединять (горизонтально) электроды трубой - не очень удобно. Круг - раза в полтора дороже. Зато, можно обойтись одним сортаментом, к тому же, взяв 2х6 метров, использовать без остатка. С другой стороны, труба продается на каждом углу, а за кругом придется специально ехать. Вот такая дилемка :)
     
  2. farggus
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    farggus

    Новичок

    farggus

    Новичок

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кишинёв
    Лучше круг, труба сгниет через пару лет в земле
     
  3. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897
    Адрес:
    Волгоград
    Коррозия не страшна :)
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Строитель...:no:
     
  5. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897
    Адрес:
    Волгоград
    Себе сделать хочу. Боюсь, что 9-12 метров трубы не смогу забить, жесткости не хватит. Поэтому встал вопрос о горизонтальном заземлителе. С кругом - сложности. Труба уже есть.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
  7. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо. Я, наверное, не совсем точно выразил свой вопрос. Хочется обойтись одним сортаментом. (по факту уже есть труба, но горизонтальный заземлитель из трубы будет достаточно сложно приварить)
    Вижу, тут ни кто не заморачивается. Сделаю из кругляка, его и забивать легче. Может одного штыря хватит.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    По сути, Вам никто не запретит применять тот металл, который есть в наличии.
    Ведь в первую очередь, Вы должны быть заинтересованы в долговечном и надежном заземлении. Чем толще металл, тем дольше живет заземление.

    Хватит одного штыря или нет - вопрос риторический... Накачивая колесо на своей машине, мы не ориентируемся на количество качков... мы смотрим на манометр. Так и здесь. Если грунт - болото, то может и одного штыря хватит. Если грунт песок - то может и пяти штырей не хватить.
     
  9. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо за подсказку. Можно сопротивление грунта измерить заранее. Тогда будет проще посчитать нужную длину.
     
  10. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут вполне может помочь кувалда... сделать из круглого плоское. ;)

    ЗЫ. А не проще ли было взять уголок 50*50 (коль одно наименование)?... И забивать (предварительно заострив) и сваривать без особых проблем.
     
  11. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897
    Адрес:
    Волгоград
    Уголка не нашел. Может плохо искал.
     
  12. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземление должно иметь МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ с землей, след.: лучше угольник. Глубины достаточно 2,5 м, если у вас не песчаный холм. Доаже в этом случае можно "вывести" заземляющий контут в низину.
     
  13. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Плохо. Действительно уголок 50*50*5 будет неплохим решением. И жестким, и с хорошей площадью контакта с грунтом. И заострить не проблема (чтобы легче уходил в грунт).
     
  14. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.897
    Адрес:
    Волгоград
    Зачем такой большой?

    Если не трудно, поясните зачем бОльшая площадь контакта?
    Мои рассуждения. Пусть, удельное сопротивление низкое - 70 Ом*м. Пусть, у уголка с площадью 0,2 метра кв. (для одного метра длины) переходное будет 0,5 Ом, а у круга с площадью 0,05 метра кв. соответственно 2 Ом м. Выигрываем 3% при перерасходе металла в два раза. Это при "изумительном" грунте, при обычном вообще не будет заметной разницы.
     
  15. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Для меньшего сопротивления.