    Почитайте про PEN при однофазном подключении https://www.forumhouse.ru/threads/93398/
     
  2. Makc i m
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.728
    Благодарности:
    28.161

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.728
    Благодарности:
    28.161
    Адрес:
    Москва
    Я это читал. но сеть то у нас по деревне 3-х фазная, по столбам кабель в изоляции протянут... так что. по идее. ко мне в счетчик войдет фаза (L) и РЕN, в ТУ прописано обязательное повторное заземление нуля во ВРУ, что и предусмотрено в схеме (до счетчика).

    если я неправ - поправьте пожалуйста.
     
  3. Makc i m
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.728
    Благодарности:
    28.161

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.728
    Благодарности:
    28.161
    Адрес:
    Москва
    Я с этим заземлением себе уже мозг вскипятил конкретно
    может быть такая схема правильней с точки зрения защиты... в такой случае мой домик будет как-то защищен от прихода аварийных токов по PEN (в случае аварии и кривого заземления на столбах) да и спокойней наверное электрику, когда в случае работ можно вводным автоматом вообще домовую сеть от столба отключить
    вот схема (отличие только во вводном автомате (2 полюса. PEN тоже через автомат)
    [​IMG]

    хотя по некоторым пунктам ПУЭ PEN рвать нельзя. но там это относится вроде только в 3-х фазным сетям
     
    Последнее редактирование: 20.03.14
  4. walker1
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    walker1

    Участник

    walker1

    Участник

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Получены ТУ на увеличение мощности до 15 квт 380в. Провода на опорах без изоляции. ТУ получены одновременно с соседом по участку (абсолютно одинаковые), который уже поставил трубостойку (требование РЭС) и представил ящик учета инспектору. Замечаний не было. Ящик (металл) дополнительно не заземлял, до счетчика и после стоит по автомату на 25А (узо не ставил).

    Я собираюсь использовать схему ВРУ аналогичную https://www.forumhouse.ru/threads/200692/page-28 пост411, только счетчик МЕРКУРИЙ. СИП 4х16 от опоры до трубостойки и от трубостойки до дома.

    Вопросы следующие

    - нужно ли делать заземление ящика или трубостойка, зарытая на глубину 1.7 – 2 м выступает в качестве заземления.

    - Почему инспектор РЭС не потребовал установки УЗО.

    Спасибо.
     
  5. murat65
    Регистрация:
    16.11.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    35

    murat65

    Живу здесь

    murat65

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не хотите сделать глухозаземленную нейтраль? Лекбез не буду проводить. Контур заземления полагаю нужно сделать в соответствии с требованиями для нормальной работы УЗО.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Нужно делать либо очень хорошее заземление, либо вешать пластмассовый ящик.
    Может возникнуть ситуация, при которой фаза пойдет на корпус ящика и на трубостойку. При плохом заземлении автомат просто не сработает.

    УЗО в данном случае не обязательно.
     
  7. walker1
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    walker1

    Участник

    walker1

    Участник

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Контур заземления для трубостойки такой же, как сделан у дома, я правильно понял?
     
  8. NDmitrenko
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    53

    NDmitrenko

    Живу здесь

    NDmitrenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    @walker1, главное - обеспечить требуемое сопротивление. А уж какой конфигурации ЗУ, в данном случае не важно.
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Не надо ликбеза, спасибо;), особенно про изготовление глухозаземленной нейтрали...

    Он и при хорошем заземлении не сработает;)
     
    Последнее редактирование: 18.04.14
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Человек который работает только по квартирам многоэтажек этого не знает;), но в этом его винить нельзя:hello: везде своя специфика работы:)
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Это не аксиома.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Давать оценку другим может каждый. Лучше бы свою работу делали хорошо. Глядишь и проблем бы меньше стало в сетевом хозяйстве.
     
  13. Алексей 7775
    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    18

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Юрьевец
    Делать заземление.
     
  14. Ksana2107
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    318

    Ksana2107

    Живу здесь

    Ksana2107

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Шахты
    Уважаемые форумчане! ЛЭП находится через дорогу на расстоянии 17 метров. Вопрос такой: какой высоты должна быть трубостойка и минимальный диаметр трубы?
     
  15. Ksana2107
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    318

    Ksana2107

    Живу здесь

    Ksana2107

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Шахты
    Или подскажите ссылку, где можно почитать. Пожалуйста.