1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сильное падение напряжения

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем okoshkin, 06.04.14.

  1. okoshkin
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229

    okoshkin

    Живу здесь

    okoshkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Павловский Посад
    Сильное падение напряжения
    При включении обогревателя (1500Вт) на одной фазе (любой), падает напряжение до 160в, при этом на двух других увеличивается до 260в. Без нагрузки на всех фазах 220 +/- 5в. Между фазами 380 +/- 10в с нагрузкой и без, все равно. Если включаю 3 обогревателя, они у меня на разных фазах, напряжение выравнивается. Тепло настанет, на дачу переедем, можно технику спалить. Посоветуйте, где искать.
     
  2. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Плохой контакт нулевого проводника!
    Может быть в распред. щите, в узле учета, на воздушной линии. Протягивайте ноль.
     
  3. okoshkin
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229

    okoshkin

    Живу здесь

    okoshkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Павловский Посад
    Измерял напряжение в ящике на столбе, который со счетчиком. Значит слабый контакт до входа в дом?
     
  4. okoshkin
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229

    okoshkin

    Живу здесь

    okoshkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Павловский Посад
    Может ли быть проблема в заземлении? Под столбом, где закопано, треугольником, недавно застрял грузовик, наковырял земли, может зацепил, нарушил чего.
     
  5. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    До грузовика было нормально ? Тогда копайте.
    Скорее всего плохой контакт нулевого провода по столбам, занижено сечение 0 жилы (бывает обламывается часть жил особенно в старых сетях), да и при хорошем заземлении напряжение так сильно при 1500Вт не просаживается.
     
  6. okoshkin
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229

    okoshkin

    Живу здесь

    okoshkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Павловский Посад
    СИП2 на столбе, навряд ли занижено, если только прокол был плохой в "орехе" при подсоединении
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Плохое (высокое) сопротивление нулевого провода на ВЛ.
    Возможные причины - Большая протяжённость, низкое сечение, плохой контакт.
     
  8. okoshkin
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229

    okoshkin

    Живу здесь

    okoshkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Павловский Посад
    Из всего перечисленного думаю плохой контакт однозначно. Вот только где его искать? В доме, на столбе (столбах) или еще где? От столба до дома СИП2 4х16, затем вход в дом медь, сколько квадратов не помню, по проекту был АВВГ 4х16. Есть ли какие методики, как вычислить слабое место? Или методом тыка? В доме вроде все подтянуто, соплей нет.
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Какова протяжённость ВЛ от ТП до дома?
    Какое сечение (хотя бы на глаз)?

    Плохой контакт - искать прежде всего в местах его "возможного наличия". Я бы в первую очередь глянул в ТП. Ну и по ВЛ пройтись с тщательным осмотром...
     
  10. okoshkin
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229

    okoshkin

    Живу здесь

    okoshkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Павловский Посад
    Если ТП это трансформатор, то он в начале деревне, дом в середине, метров 700. Этой зимой меняли все линии в деревне со старых оголенных проводов на СИП. До этого СИПом только ко мне подходило от линии, 3 столба до дома. И еще, когда меняли по деревне провода на СИП, у тещи (соседний дом) сгорел счетчик. Правда у нее 220. Заставили ставить новый за свой счет.
     
  11. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Нет, ни заземлении вашей опоры, ни заземление ТП на это не влияют! это плохой контакт нейтрального проводника, посмотрите как все это изменяется у соседей, если картина точно такая же как у Вас, значит плохой контакт нулевого проводника вместе присоединения вашей воздушной линии к нейтрали ТП.
     
  12. okoshkin
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229

    okoshkin

    Живу здесь

    okoshkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Павловский Посад
    И еще один вопрос. Почему при таких перепадах напряжения не отключается ПЗР-2-3-3-25А?
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Значит, отклонения напряжений не превышают уставки ПЗРа.
     
  14. okoshkin
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229

    okoshkin

    Живу здесь

    okoshkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Павловский Посад
    10% При 245В должен отключаться, по крайней мере так в паспорте написано
     
  15. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    .
    А может и не отключатся, как мозги ему вправят так и будет работать, но Вы себя слишком не утешайте ПЗР слишком медленный и холодильник (телевизор, насос и т. п.) успеет сгореть от перенапряжения, прежде чем отключится ПЗР. У этого устройства основная цель: ограничить потребление мощности.