    Минимальная толщина буронабивной сваи
    Требуется фундамент для лёгкого каркасного одноэтажного домика.

    Грунт - тонкий (20-30 см) плодородный слой, затем глина-суглинок до 2-3 метров, затем суровый Челябинский монолитный гранит. Грунтовых вод можно сказать нет, участок на небольшом склоне, первый водоносный горизонт на глубине 40 метров под гранитом.

    Есть идея - пробурить ямобуром глину до гранита, залить сваи, сверху балки обвязки из бруса, ну и собственно домик. Верхний метр заливать в гильзе из рубероида или пластиковой трубы, чтобы исключить касательные силы пучения.

    Прикидочный расчёт на прочность даёт 10-кратный запас по прочности даже для 10-сантиметровых свай. Но СНиП не знает про буронабивные сваи диаметром до 30 сантиметров. А 30 см даёт запас по прочности уже в сотню раз, и десятикратный перерасход бетона по сравнению с 10-сантиметровыми.

    Собственно вопрос - чем ограничена минимальная толщина буронабивной сваи? Реально ли качественно залить сваю диаметром 10 сантиметров и длиной 2-3 метра? Насколько я понимаю, ограничение скорее технологическое - нужно обеспечить защитный слой бетона у арматуры, плюс залить равномерно, без пустот.
     
  2. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Правильно, а чтоб пустот не было надо вибрировать и "шланг" как то просунуть меж арматур...
    У тонких свай, выходящих из земли устойчивости не будет - подует суровый Челябинский ветер и сложится домик...
     
  3. stanspb
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996

    stanspb

    Живу здесь

    stanspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996
    Адрес:
    Питер
    Знаю делают от 150мм, но это даже с виду выглядит тонко. Делайте 200мм. Стандартные буры этого диаметра есть, и трубы асбестовые не дорогие. Про ветер вам, кстати, тоже правильно сказали.
     
  4. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    А как правильнее вибрировать? Мне кажется, вал вибратора на глубину 3 метра в раствор запихнуть нереально. Пока что представляется такая технология - в скважину закладывается арматурный каркас, в середину до самого дна засовывается булава вибратора, затем заливается раствор, вибратор включается и плавно (скажем, метр в минуту) вытаскивается на поверхность.

    Челябинский ветер не такой уж суровый - горы всё-таки прикрывают. Разве что метеорит опять пролетит...
    Сваи будут торчать из земли от силы на 20-30 сантиметров, их будет 24 штуки, а домик будет низкий и приземистый. Можно, конечно, посчитать их на устойчивость, но не думаю, что это будет определяющий параметр. Арматура, опять же, будет работать.

    Асбестовые трубы - ненужное удорожание. В нижней части они не нужны - грунт плотный и отлично держит форму. А в верхней части только дадут лишнее сцепление с пучинистым грунтом.

    Впрочем, если идти с обратной стороны... Миксер 5 кубометров, 24 сваи, получаем 0,2 куба на сваю, на трёхметровой длине это площадь сечения 0,07 квадратных метра, или диаметр те же 300мм. И балки обвязки лучше лягут. Получается, что делать тоньше - это уже какая-то ловля блох.

    ЗЫ: свая 30см из бетона М200 будет в этих условиях держать 140 тонн. Вот это я понимаю, по-Челябински, как раз для каркасника...
     
  5. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Плита вроде как тоже не спаситель. Стихия это нечто непредсказуемое Стас.
     

    Вложения:

    • Дом смело, плита осталась.jpg
  6. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Ключевая ошибка. Поясню. Двигателю автомобиля достаточно 5 лошадиных сил для движения со скоростью 60 км/час. А делают их явно больше. 100-200. Вот ответ на вопрос.
    Потому, чтобы набрать быстро 60 км/час уходят остальные лошади. Скорость и ускорение.
    Тоже про диаметр свай. Прочность и устойчивость. УСТОЙЧИВОСТЬ-вот ваш критерий выбора.
    Свая находится в агрессивной среде-может ухудшать показатели прочности во времени. Минимальный размер каркаса армирования то же не утешает.
    Ну скажите что Вы сэкономите?
    Свая диаметром 250 мм имеет объем при 2 метрах заглубления 981 см3. 1 000 литров.
    А свая 150 мм имеет объем 353 см3. Или 30%. Вроде сэкономили. Но затраты на сваи в масштабе фундамента не 30%, а гораздо меньше. 10%. И Вы сэкономите от этого на всем фундаменте 5%. Думаете Нобелевская премия обеспечена? Или бессонные ночи? Скорее второе.
     
  7. stanspb
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996

    stanspb

    Живу здесь

    stanspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    4.996
    Адрес:
    Питер
    Вибрируется нормально. Вибратор во включеном состоянии сам себе вывибрирует место для опускания. На 2 метра у меня в лет заходил. Грубо говоря, на 10 см в секунду погружать можно, потом секунд 10-20 держим внизу и вытаскиваем с той же скоростью.
     
  8. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это верно...
    Только вот этот улетевший домик не был прикручен к плите...Нижней обвязки не видно.
     
  9. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Разглядел анкера торчащие из фундамента. Обвязку похоже тоже того ... слизало .
     
  10. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    Но сама плита-то на месте. Значит, надёжная :)]
     
  11. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Такие "капиталовложения трудно сдуть"
     
  12. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Вес + низкое аэродинамическое сопротивление. Не зацепиться .
     
  13. Катюся
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    3.662

    Катюся

    Сотковладелец

    Катюся

    Сотковладелец

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    3.662
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Bege74, можно вашу тему поднять? Пробурили?
     
  14. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    Нет, я пока теоретизирую и собираю информацию.
     
  15. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Один стержень в середине сечения нормально работает только на центральное сжатие.

    А как планируете обеспечить защитный слой арматуры и как вибратором проходить эти фиксаторы?