1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Когда знание закона Ома помогает, но очень плохо (нужна оценка разводки)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Анна Соколова, 06.04.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    - у вас стоит УЗО (устройство защитного отключения), т. е. "автомат". Верхний ряд обнофазных автоматов вообще не видно для каких квартир. В эл. схеме просто указан "автомат" на квартиру №19, что не сообветствут действительности: стоит УЗО.
    Зовите инспектора Ростехнадзора, лучше заказным письмом и параллельно копию главе администрации района (в заголовке письма так и пишите: "НАч. Ростехнадзора...", "Главе адм. р-на" - один другого будет контролировать...)
     
  2. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В "хрущевках" в СПб проводка проходит под полом выше раположенного этажа (поджигать верхний этаж!). ИМЕЙТЕ ВВИДУ! Здесь - не знаю.
     
  3. Анна Соколова
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    3.501

    Анна Соколова

    Живу здесь

    Анна Соколова

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Москва
    Именно так, потому как ни пол, ни потолок вскрывать не будем - задача побыстрее привезти родителей. Итак планировали заезд в начале апреля, тормозим из-за ремонта. Поэтому хотелось решить малой кровью в квартире, а потом можно пободаться и с ЖЭКом и Ростехнадзором.
    Сейчас задача - провести электричество в квартире. Что бы папа смог включить телевизор. :)
     
  4. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    - если не будите судиться с ЖЭСом, значит берете "знакомого электрика" и он Вам за неделю сделает всю проводку в квартире в кабель-каналах/плинтусах с выводом вертикальными кабель-канальчиками поверх обоев примерно 1 м от пола (как вы захотите) с установкой розеток, сколько хотите с "наружней установкой" (для кабель-канала), заодно наведет порядок в водном щитке. Автомат ставьте лучше двойной сразу (не IEK). И может спокойно спать... По деньгам - 5-8 т. руб. оборудование с каналами и проводами + "работа".
     
  5. ponomar21
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    ponomar21

    Участник

    ponomar21

    Участник

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Подольск
    Добрый день. Проводку переделать однозначно. Провод в Вашей квартире похож на Пунп, он вообще предназначен для сетей освещения. Многочисленные нарушения ПУЭ (скрутки где попало, близость газовой трубы. Как энергетик со стажем советую не ходить по инстанциям, а найти грамотного электрика.
     
  6. imorsh
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    423

    imorsh

    Живу здесь

    imorsh

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Ань, привет.
    Насколько я понимаю - убирать проводку в стяжку или штробы ты сейчас НЕ будешь.
    Косметика по стенам УЖЕ сделана, а полы не трогаем. Так?
    Тогда открытая проводка.
    Кабель каналы или так как было/есть сейчас - провода прихвачены держалками (как правильно называется не знаю).
    Выбор - только исходя из эстетики. На мой взгляд кабель каналы аккуратнее.
    Можно и плинтус с кабель каналом. Но в нем не удобно (не эстетично) делать отводы от провода 3*2,5.
    Т. е. если нужно аккуратно провести провод из точки А в точку Б - использовать можно без проблем.
    А вот если по пути от точки А к точке Б от этого провода надо сделать несколько отводов на разетки ... вариант не очень.
    Понадобится: провод (на розетки) ВВГ Нг 3*2,5... Хотя судя по схеме может и 2*2,5 пойдет.
    "Земли" нету на вводе... но тут пусть меня поправят
    метров 50 думаю хватит с запасом
    Накладные розетки - подороже из тех что понравятся.
    Распаячные коробки - те что понравятся.
    Клемники Wago что бы делать отводы и соединять провода НЕ на скрутках.
    Их есть великое множество - и что б соединять медь и люминий, и чтоб компактно было и чтоб можно было легко собрать и потом разобрать (этот такие с рычажками).
    саморезы и дюбеля для крепления кабель каналов
    Кабель каналы.
    из инструментов - купить приспособу для зачистки проводов. Префоратор. Нож. Пасатижи. Отвертки. Шурик.
    Нечто чем резать кабель канал (я использую ножницы по металлу).

    Как вариант улучшения:
    -сделать отдельную ветку розеток на стиралку / посудомойку (запитанную через отдельный автомат (ы).

    Как делать.
    Закрепить розетки и распаячные коробки там где им суждено быть.
    Проложить кабель каналы между розетками, коробками и точкой подключения.
    Проложить провод и подключить его к розеткам.
    Подключить к вводному автомату (обесточенному).

    как то так...
     
  7. Анна Соколова
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    3.501

    Анна Соколова

    Живу здесь

    Анна Соколова

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Москва
    @imorsh, привет, Игорь. Сегодня вечером у нас встреча с форумчанином - будем обсуждать дальнейшие действия. И самое первое - насколько можно не затрагивать освещение. Потому как это будет очень большим геморром, и родительский переезд отодвинется еще на пару недель.
    Эстетика розеток - это дело десятое, главное - что бы были безопасны.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.357
    Благодарности:
    30.941

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.357
    Благодарности:
    30.941
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта по просьбе автора темы.
     
Статус темы:
Закрыта.