1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

На две плиты ПК 68 поставить ЖБ блок комнаты. Реально ли?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем crow04332, 05.04.14.

  1. crow04332
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    crow04332

    Участник

    crow04332

    Участник

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    На две плиты ПК 68 поставить ЖБ блок комнаты. Реально ли?
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи, так как сам не понимаю как это правильно расчитать.

    Есть фундамент из плит ФБС, на этот фундамент планирую делать армопояс 0.3 на 0.3 метра. Потом хочу положить на этот армопояс три плиты две ПК 68 шириной 1.5 метра, и одну ПК68 широной 1.2 метра (на рисунке зелёным цветом). На две из этих плит (ПК 68 1.5 и ПК 68 1.2) планирую установить две блок комнаты 6х3 метра (на рисунке серым цветом).

    Вопрос состоит в том, выдержат ли плиты и если да, то как лучше опереть на них эти блок комнаты?

    plan_doma[1].jpg
     
  2. crow04332
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    crow04332

    Участник

    crow04332

    Участник

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Вес одной блок комнаты примерно 16 тонн.
     
  3. Aldrsen
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Aldrsen

    Участник

    Aldrsen

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    ПК бывают разные. С расчетной нагрузкой 400, 600, 800, 1000 и 1200 кг/м2. ПК 68-1,2 при расчетной нагрузке 1200 кг/м2 несет 9 тн распределенной полезной нагрузки. А Вы собираетесь ее нагрузить 16 тн (причем не полностью равномерно распределенной) нагрузкой. Не выдержит.
     
  4. crow04332
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    crow04332

    Участник

    crow04332

    Участник

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо за ответ! Я тоже посчитал примерно 7 тонн выдерживают эти плиты... жаль конечно... ну да ничего страшного... буду потихоньку строиться.
     
  5. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    А перемычки на 6 метровой длине фундамента нет? Была-бы, можно было бы поставить.
     
  6. crow04332
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    crow04332

    Участник

    crow04332

    Участник

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Перемычки нет :(
    Думаю отставить свои мыслишки и делать, как задумал... потихоньку сначала плиты уложу и потом стены поднимать буду.