  1. Cosmo
    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Cosmo

    Участник

    Cosmo

    Участник

    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дубна
    Полопались столбы - что делать ?
    Доброе время суток, всем !
    Подскажите, пожалуйста, что делать. Осенью начали стройку каркасного дома. "Строители" (это отдельная тема, они уволены по другим причинам) поставили столбчатый фундамент примерно так (насколько могла время от времени за этим наблюдать): асбесто-цементные 2хметровые трубы углублены на 1.5 м (грунт - 30-40 см дёрна, дальше глина), пролиты водой, обсыпаны ПГС снаружи и внутри, вставлен 1 прут арматуры 10 или 12мм, далее внутрь был залит цементный раствор. Всё.
    Это было в октябре-ноябре. К апрелю на этих столбиках вырос каркас двухэтажного дома 6х8, положена кровля, начали делать пол. Недавно увидели, что 4 из 20 столбов лопнули.
    Вечный русский вопрос - что делать ?
     
  2. Djonsmit
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    33

    Djonsmit

    Живу здесь

    Djonsmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Куйбышев
    Сделать ленточный фундамент под стенами дома. На 10см ниже. Столбы окажутся в ленте. Затем раздолбить оголовки столбов и опустить дом на ленту. Или делать новый фундамент рядом, а затем передвинуть. Больше никак =(
     
  3. Svobodamir
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    72

    Svobodamir

    Живу здесь

    Svobodamir

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/250431/
    вот такая тема вам полезна

    подкапыйте - делайте - по одному - и за летний сезон успеете
    а пока под критичные места неплохо было бы чем то укрепить- хоть чурбаками -кирпичами
     
  4. Born to burn
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    42

    Born to burn

    Живу здесь

    Born to burn

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Партизанск
    Я себе также делала под теплицу правда. По 20 кг на каждый столбик тогда было. А асбест хрупкий. Надо было хотя бы стальные трубы применить. Получилась бы винтовая свая с оторванным винтом. И как вас угораздило?
    Арматура в свае пространственную форму имеет с целью не давать бетону раскрошиться в стороны. Ну типа авоськи. Вы меня понимаете? Хомуты там разные, арматурные стержни внутри бетона. А по центру арматура получилась на сжатие только работает. А по устойчивости не проходит. Знаете гибкость это длина, деленная на радиус инерции сечения.
    По текущей ситуации нужно варианты замены отрабатывать. А это теже винтовые сваи или Тисэ. А устраивать ленту будет проблематично в стесненных условиях. Особенно устраивать непросадочное непучинистое основание. Дорого это все. Потому что исправлять ошибки всегда дороже нового правильного стоительства.
     
  5. Виталяля
    Регистрация:
    07.07.12
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    809

    Виталяля

    Живу здесь

    Виталяля

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.12
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Парагвай
    Не понятно какой фундамент у Вас... Тисэ?
    Что значит "обсыпаны ПГС снаружи и внутри, вставлен 1 прут арматуры"?
     
  6. Cosmo
    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Cosmo

    Участник

    Cosmo

    Участник

    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дубна
    Спасибо :)

    Насколько понимаю, у нас не Тисе. Ямы под трубы бурились обычным буром. Далее - асбесто-цементные 15 мм трубы, я не присутствовала, поэтому не могу сказать последовательность, но в процессе эти трубы засыпались пгс-ом снаружи, часть пгс засыпали внутрь (хз зачем, но было сказано "мы 40 лет дома строим" = не вмешивайтесь), у основания трубы проливались водой, внутрь была воткнута 1 арматурина и залит раствор. Всё.

    А насколько по вашему верны такие предложения по теме:

    1) если считать, что труба тут выполняет только функцию полости, в которую залит раствор, то вопрос насколько глубоко он залит (насколько высоко был засыпан ПГС) можно выяснить, к примеру, летом спилив один из растрескавшихся столбов - если раствор залит ниже уровня грунта, то можно спать спокойно;

    2) остальные 16 столбов если не потрескались в эту зиму, не потрескаются до следующей, а до зимы можно закрыть цоколь, создав под домом условно теплое пространство, таким образом, предотвратить растрескивание в последующие зимы;

    3) можно ли продублировать потрескавшиеся столбы бетонными блоками ?

    4) каркасный дом можно приподнимать чуть ли не полностью достроенным, а может даже лучше полностью нагруженным? Или лучше остановить дальнейшие работы по стройке сейчас до исправления косяков с фундаментом ?
     
  7. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Люберцы
    @Cosmo, я бы вам посоветовал сначала понять причину разрушения труб и теряют ли они при этом несущую способность. Если заливали вам бетон в трубы перед морозами, то я думаю, что вода могла замёрзнуть до того как она ушла из бетона и так могла разорвать внешнюю трубу. Это гипотеза. Нужен совет спеца по бетону. Хуже, если это результат деформации от перегрузки.
     
  8. Cosmo
    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Cosmo

    Участник

    Cosmo

    Участник

    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дубна
    Хорошая идея .. где бы этого спеца найти ?)

    Вот парочка столбов
     

    Вложения:

    • IMG_20140407_133827.jpg
    • IMG_20140407_133848.jpg
    Последнее редактирование: 07.04.14
  9. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Люберцы
    Хоть я сопромат и не изучал, но по форме щели столба думаю, что это перебор по нагрузке, если бы от замерзания воды щель была бы одинаковой ширины. А вы считали несущую способность ваших столбов?
     
    Последнее редактирование: 07.04.14
  10. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Делайте срочно бандаж хомутами как на лопнувшую водопроводную трубу. А то нечего будет усилять.
    Отсутствие каркаса армирования причина. Повезло что не вся свая в земле. А то разрушилась бы и не увидели.
    Фундамент в массиве может без арматуры обходится и то не везде. А у Вас отсутствие арматуры критично. Свая тонкая, асбест-просто опалубка. Требуется новый фундамент, отягощённый в цене уже имеющимся домом. Ленту со сваями не дружат, значит дублирование бетонных свай другими сваями будет реализовано.
     
  11. Cosmo
    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Cosmo

    Участник

    Cosmo

    Участник

    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дубна
    Svobodamir,
    [quote="Svobodamir, post: ...
    подкапыйте - делайте - по одному - и за летний сезон успеете
    а пока под критичные места неплохо было бы чем то укрепить- хоть чурбаками -кирпичами[/quote]

    прошу прощения, а можно поподробнее - как подкапывать и делать по одному ?
     
  12. Svobodamir
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    72

    Svobodamir

    Живу здесь

    Svobodamir

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Казань
    Я вам скидывал ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/250431/
    Там копать или ввинчивать глубоко не надо
    Рассчитайте нагрузку
    Между столбами копаете на глубину метр+ заливаете
    И
    Все будет хорошо
     
  13. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Разорвать могло не только морозом но и наоборот из-за теплового расширения воды.
    Надо вскрыть 1 столб- предварительно поставив временные опоры, и тогда принимать решение.
     
  14. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Судя по потекам на фото внутри столбов не то чтобы бетон (как по-уму), на раствор мало похоже. Ближе к цементосодержащей жидкости. Асбестовый столб отдельно от его содержимого раздавило.
     
  15. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    2.293
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Люберцы
    Эта мысль мне показалась интересной. А может при заливке раствора внутрь трубы недолили раствора или он осел при высыхании? Тогда должен был получиться из трубы бортик, на который и пришлась нагрузка, которая разломала трубу.