    Помогите пожалуйста с решением проблем.
    На выходных сделали систему. Скважина 15 метров. Насос Водолей БЦПЭУ 60/36 Евро 1, ГА Аквасистем 50 литров, КИВ 1Б, 3 точки водозабора (полив, мойка, душ).
    Опишу проблему: включаем воду, выливается 5 литров и насос начинает работать (ГА 50 литров). КИВ установлен не около ГА, как рекомендует производитель, а около насоса. Растояние от КИВа до ГА 15 метров.
    Включение насоса при 1,9 атм, а выключение 2,5.
    ГА купили на прошлой неделе, и увидел дату изготовления май 2008-го года!?
    Манометр на фильтре стоит там же где и КИВ, около скважины. Обратный клапан на насосе.
    Есть ещё. Примерно через каждые 40-60 минут, если не пользовались водой, включается насос, на 30 секунд. Все соединения герметичны, только капает один кран слива, 50 мл в час. Потом будем его менять.

    Подскажите пожалуйста, что может быть?
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    "Разбейте" напорную магистраль между ГА и контроллером обратным клапаном.
     
  3. Колючий
    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    Колючий

    Участник

    Колючий

    Участник

    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Если мы так сделаем, то как же контроллер будет следить за давлением в системе? Как я понимаю, давление будет всегда одно и тоже.

    Может я плохо описал систему?
    Насос- обр. клапан - контроллер - га - точки водозабора.
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    Колючий, тогда всё правильно. Единственно, что можно сказать - не держит обратный клапан. Это классика в большинстве неисправностей.
     
  5. Колючий
    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    Колючий

    Участник

    Колючий

    Участник

    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    спасибо!
    Ну это на счёт периодического включения насоса. Травит. Будем разбираться.

    А по первому вопросу? Сегодня уточнил в магазине, где покупал контроллер, почему гидроаккумулятор не так работает. Предположили, что в ГА низкое давлени. Когда установили его, думали там заводское давление.
    Значит нужно подкачать самостоятельно, и как это сделать, подскажите?
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    Подкачивать будете сами, ну и раз в месяц контролировать давление воздуха в ГА. Подкачка осуществляется обычным автомобильным насосом, контроль давления производится опять же простым автомобильным манометром. Давление воздуха в ГА должно быть на 10 % меньше давления отключения РД.
     
  7. Колючий
    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    Колючий

    Участник

    Колючий

    Участник

    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
     
  8. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    Опишу проблему: включаем воду, выливается 5 литров и насос начинает работать (ГА 50 литров)

    А заходит ли вода в г/а?Может груша залепила вх.отверстие в г/а ,на новых так бывает.
     
  9. Колючий
    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    Колючий

    Участник

    Колючий

    Участник

    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    5 литров воды вылелось из крана после отключения и до следующего включения. Если не ошибаюсь, можно проверить его по весу. Если тяжелей стал после отключения, то что-то в нём есть.

    А как разлепить грушу, есть окажется, что она залепила отверстие Г/А?
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    Слить воду из системы, и вновь попытаться включив НС (насос) "разлепить грушу". Если, это не поможет, придётся разобрать ГА открутив фланец, извлечь мембрану и вручную, аккуратно попробовать её привести в рабочее состояние. В противном случае замените её на новую.
     
  11. Колючий
    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    Колючий

    Участник

    Колючий

    Участник

    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    У меня ещё вопрос, выручайте. :)
    На счёт давления в ГА. Я так и не понял, какое оно должно быть.
    Если отключени насоса при 1,9, то сколько же должно быть в ГА.
    Кто-то сказал 1,8, кто-то 2,0.
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте! Как и всегда, давление воздуха в "сухом" гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения реле.
     
  13. Колючий
    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    Колючий

    Участник

    Колючий

    Участник

    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Спасибо ещё раз!
    В субботу будем настраивать систему.
     
  14. Колючий
    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13

    Колючий

    Участник

    Колючий

    Участник

    Регистрация:
    31.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Всем привет!
    Пишу маленький отчёт.
    Первым делом проверили давление в ГА, оно было 1,2.
    Накачали до 1,5. Тот же эффект, воды выливается 5-6 литров.
    Потом накачали 2,2. Так же. После пуска системы, на вес легко определить, что в ГА налилась вода.
    В конце-концов оставили давление 1,8, как рекомендует производитель автоматики.

    В общем мы в тупике.:)
    Выручайте, как победить ГА?:)
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте! Возвращаясь в начало обсуждения темы, не зная полных данных вашей системы можно предположить, что Ваш насос не может создать необходимое давление в системе. С учётом всех потерь на подъём воды из скважины, предполагаю, что максимальный напор который может создать насос может быть чуть больше (в лучшем случае) 2 бар. Кроме того необходимо обратить внимание на напряжение питания насосного агрегата.