1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Мой первый щит на опору. Сомнения с заземлением

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алекс887, 02.04.14.

  1. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    Мой первый щит на опору. Сомнения с заземлением
    Пожалуйста, прошу высказать мнение. все ли правильно? Так ли подключил?

    [​IMG]
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Цвета фаз - КЧБ, а синий всегда ноль.
    Что будете использовать в качестве заземления?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    А чего проводки такие тонкие? 2,5мм.кв?
     
  4. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Avs7153, пока сейчас уголок 40х40 на 3 метра вдоль столба, но если забракуете сделаю треугольный контур - 3 уголка 40х40, между ними полоса 40 и по меди на щит
     
  5. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    @SB3, проводки - ВВГ 4х6 (Эксвайер)
     
  6. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    С цветами азбуки не знал и сделал белым - ноль
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На столбе есть что-нибудь типа проволоки, идущей сверху вдоль столба?
     
  8. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    Приборы:
    Вводный автомат 25A C SH203L 4.5 kA
    Меркурий
    УЗО 63A 300 mA F204 AC
    Автомат 25A C SH 202L 4.5 kA
    УЗО 63A 30 mA FH 202AC
    Автомат 16A c SH 202L 4.5 kA
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    У вас это если временно. Лучше АВ4P на вводе, 4P УЗО пока снять.
    Поставить УЗО 30мА, потом два АВ 16А, (вы же одну фазу подключили, 25А хватит?) и между розетками и АВ два 10мА УЗО.

    Т. е. АВ - счетчик - 30мА УЗО - два АВ 16А - два УЗО 10мА - две розетки.
    Ноль сети с заземлением розеток не соединять.
     
  10. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    Нет, мой как раз без заземления, соседние опоры, обе с заземлением
     
  11. Алекс887
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8

    Алекс887

    Участник

    Алекс887

    Участник

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Великий Новгород
    Это уже усвоил

    Изначально в этом щите должно было находиться:
    Вводный автомат 25A C SH203L 4.5 kA
    Меркурий
    УЗО 63A 300 mA F204 AC

    Но обстоятельства. и часть содержимого щита в хозблоке переехало в щит на опоре, а именно:
    Автомат 25A C SH 202L 4.5 kA
    УЗО 63A 30 mA FH 202AC
    Автомат 16A c SH 202L 4.5 kA

    А в связи с этим возникла неуверенность в правильности подключения заземления..
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это единственно приемлемый вариант, но небезопасный. Для такой схемы лучше был бы пластиковый щиток.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    В щите у вас, если только заземление щита. На столбе повторное заземление нуля линии.
    Вариант ещё АВ - счетчик - два УЗО по 30мА - два АВ - розетки.
    Инструменты имеют двойную изоляцию -нет контакта заземления, так что "прокатит".
    Сделать и двойную изоляцию в щите и сечение соответствующее.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :close:
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Что?) Повторное заземление все равно "сети" должны делать) Они так любят цитировать ПУЭ.