    Здравствуйте!
    Ситуация такая: Сделал колодец, в который стекает очищенная вода из септика, а также ливневка и дренаж. В колодце разместил дренажный насос, который по мере наполнения, должен выбрасывать лишнюю воду в канаву. Но рабочие перестарались и сделали колодец слишком глубоким, в результате чего он превратился в обычный колодец. Септик захлебывается, постоянно выкачивать воду - никакой канавы не напасешься.
    Вопрос: Можно ли что-то сделать, или засыпать колодец?
     
    Лучшие ответы
    Вы нарушили все, что только можно было нарушить.
    Колодец засыпать, ливневку в канаву, дренаж - по ситуации, сток после септика - в фильтрующее сооружение, дно которого на метр выше УГВ
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вы нарушили все, что только можно было нарушить.
    Колодец засыпать, ливневку в канаву, дренаж - по ситуации, сток после септика - в фильтрующее сооружение, дно которого на метр выше УГВ
     
  3. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Возможно редакционная ошибка - "ниже УГВ"
    @Простонаборбукв, @Евгений Фадеев, Да. похоже товарищ стал качать всё, что попадётся под руку.
     
  4. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Нет. Дно фильтрующего сооружения должно быть именно что выше УГВ (минимум на метр), чтобы обеспечить хоть какую-то фильтрацию/очистку
     
  5. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    По СНиП это так, а "по захлёбыванию" я понял @Евгений Фадеев, Вы более оседомлённы и уже предсказали, что там идёт статическое подтопление практического уровня над фактическим УГВ.
    В итоге это перерасчёт регулирующей ёмкости и опережающей производительности насоса. Банальная задачка.
    Я не конкретно выразился.