1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перекрытия 8 м по газобетону

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aldrsen, 30.03.14.

  1. Aldrsen
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Aldrsen

    Участник

    Aldrsen

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Перекрытия 8 м по газобетону
    Прошу специалистов строителей подсказать новичку:
    Строю 2 этажный ИЖД стены 1 этажа из газобетона шириной 500 мм D 500 B2.5 (Эко Ярославль). На эти стены собираюсь уложить Ж/б плиты пролетом 8 м с шириной опоры 250 мм на каждую стену. Под плиты естественно будет армопояс толщиной 150-200 мм и шириной равной ширине опирания плиты.
    Вопрос в следующем жизнеспособна ли эта конструкция
     
  2. Zergalius
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340

    Zergalius

    Живу здесь

    Zergalius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Нефтекамск
    Я тоже новичек.
    Плиты 8,5 метров? Это же сколько каждая весит, тонны 3? А сколько плит всего? Явно перекрывают больше 8 м, скажем 10м, тогда общий их вес будет 24 тонны минимум. Лично мне страшновато всё это, пусть даже с армопоясом на газобетон ставить. Да и дорого выйдет, одни плиты тысяч на 160.
    А так конструкция жизнеспособна :)
     
  3. Aldrsen
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Aldrsen

    Участник

    Aldrsen

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    @Zergalius, Спасибо за ответ. Да вес 2,8-3,0 тн. 800 кг/см2 нагрузка. Всего плит 7 шт. + монолитный участок в районе лестничного марша. Плиты стоят около 100 тыс. руб.

    Все же хотелось бы мнение спецов или подсказку как рассчитать. На основании расчета нужно будет определиться с материалом перегородок (ГБ толщиной 150 мм D 400 или ГКЛ по деревянному или металлическому каркасу с утеплителем).
     
  4. Zergalius
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340

    Zergalius

    Живу здесь

    Zergalius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Нефтекамск
    А несущих конструкций под плитами случаем нет? Планчики приложите - попросят в любом случае.
     
  5. Aldrsen
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Aldrsen

    Участник

    Aldrsen

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    @Zergalius, нет несущие стены только по периметру 8 на 10 м. Поэтажных планов нет есть только задумки и наброски. Но перегородки позднее после возведения стен и крыши.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Опирание плит на бетон 250 мм - много. Уменьшайте до 100 мм, иначе могут или стены подняться или плиты потрескаться. Тем более, пролёт немалый...
    На форуме есть тема по опиранию плит, почитайте.
     
  7. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Вполне жизнеспособна. У меня использованы 72 ПБ. Вопрос в ширине опирания - мой проектировщик закладывал 120мм на опирание, надо проектировщиков поспрошать можно ли делать больше. Имей в виду что плиты такой длины сильнее прогибаются - штукатурка в месте примыкания перегородки к плите трескается, на 51 плитах такого нет.
     
  8. Aldrsen
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Aldrsen

    Участник

    Aldrsen

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    @ДмитрийМ, так если я опирание 100 мм сделаю, то вероятность разрушения увеличится. Тем более пролет не маленький. Чем больше опора тем лучше (естественно, в пределах разумного)
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    В большинстве случаев плиты прекрасно держат перегородки г/б толщиной 100-150 мм.
    А утеплитель зачем в перегородках? Если для звукоизоляции - то толку от него нет, звук прекрасно проходит по металлокаркасу.
    Так вот разумный предел - это 150 мм, не более. Некоторые и 50 мм опирают и ничего не разрушается.
     
  10. Aldrsen
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Aldrsen

    Участник

    Aldrsen

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    ГКЛ с утеплителем это как последний вариант (к ГКЛ душа вообще не лежит). Основной вариант перегородки из ГБ 150 мм. ГБ 100 мм кажется тонко, хотя ...

    В связи с чем утверждение что более 150 мм плохо. Плиты под нагрузку 800 кг/см2, почему то думаю, не треснут. А вот на счет "отрыва" кладки ГБ при прогибах (раскачке) плит сомнения есть. И еще есть сомнение не будут ли на стены от плит горизонтальные реакции передаваться, которые стены раздвигать будут?
     
  11. Aldrsen
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Aldrsen

    Участник

    Aldrsen

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Второй этаж из ГБ 400 мм, т. е. опирание верхний (над плитой) блоков будет 150 мм.
     
  12. Aldrsen
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Aldrsen

    Участник

    Aldrsen

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Фрагмент.gif
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
  14. Aldrsen
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Aldrsen

    Участник

    Aldrsen

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    @ДмитрийМ, следовательно 200 мм можно. Надо точно искать расчет.
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    @Aldrsen, читайте внимательно - не более 120 мм для железобетона!