1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Горизонтальные трещины на монолитном цоколе

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OxyMax, 23.03.14.

  1. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Горизонтальные трещины на монолитном цоколе
    В июне 2013 залили фундамент. В конце ноября решили залить поверху монолитный цоколь. Армировали вроде как по правилам. Опалубку залили бетоном - по документам М200, по факту думаю намного меньше. Через две недели в начале декабря сняли опалубку. Погода была плюсовая, по ночам иногда заморозки до -2 -3. На вид с цоколем было все нормально. Цоколь имеет перепад высот из-за склона на участке от 80 см до 130 см.
    Однако весной обнаружилось, что практически на всех стенах в местах, где бетон доливался (спустя 2 часа) образовались трещины.
     

    Вложения:

    • 20140323_115917.jpg
    • 20140323_115928.jpg
    • 20140323_120123.jpg
    • 20140323_120144.jpg
    • 20140323_120214.jpg
    • 2013-11-06 14.18.18.jpg
    • 2013-11-07 13.07.00.jpg
    • 2013-11-07 13.07.02.jpg
  2. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Вопрос - можно-ли продолжать строительство?
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Первый раз такие трещины вижу, фотки фундамента целиком нет?
     
  4. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Есть
    20131204_162924.jpg 20131204_162937.jpg 20131204_162950.jpg 20131204_163336.jpg 20131204_163853.jpg
    Но тут трещин нет. В этом году еще не фоткал
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    В таком виде фундамент в зиму ушёл? На каких лентах трещины, на всех? Они и внутри и снаружи ленты, или тока с одной, с какой?
     
  6. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    2013-12-04 16.38.53.jpg
    Преимущественно как на рисунке. Зимовал тоже так.
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Хм, а водой бетон не разбавляли?
     
  8. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Думаю что разбавляли. Ибо на осчупь он больше напоминает пенобетон. На послезавтра заказал экспертизу. Буду ждать их решения и рекомендаций
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Тогда скорей эт усадка из-за избытка воды усугублённая морозом. Как результаты будут сообщите.
     
  10. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Провел экспертизу. Вкратце результаты таковы: Совпадение двух отрицательных факторов - зимнего времени года и некачественного (разбавленного водой) бетона. Рекомендовали выложить сверху три ряда керамического кирпича с кладочной сеткой в каждом ряду и двойной гидроизоляцией под и над кирпичной кладкой. Промазать стены цоколя грунтовкой глубокого проникновения. Сделать по периметру цоколя отмостку. Ну меры рекомендуемые для любого цоколя: утепление наружных стен цоколя изнутри дома экструдированным пенополистеролом с предварительной грунтовкой стены в месте соприкосновения битумной грунтовкой. По окончании возведения стен закрыть цоколь снаружи.