    Добрый день! Интересует решение проблемы: по осени (в октябре прошлого года) залил фундамент (марка м300, гранитный щебень фр 5-20, армирован 14й арматурой, глубина 1,2 м = глубине промерзания по местности), после двух недель (пока сбивал и выставлял опалубку) залил цоколь (ширина цоколя 33 см, высота - 60, дом планируется одноэтажный из блоков пеногазосиликата шириной 300 мм с мансардой, первый этаж - полы по грунту, второй - деревянные балки), но через пару дней были морозы ночью (минус 2-4 градуса), через 2-3 недели снял опалубку и сделал гидроизоляцию цоколя холодной битумной мастикой. Зимой все было красиво, никаких намеков на брак и прочее (бетон возили миксерами). Но как только потеплело и пригрело солнце - шок... 01.jpg
    ...Появились высолы, которые отчетливо видны на темной мастике. Все они начинаются на 5-10 см ниже верхней границы цоколя, а при постукивании молотком от границы высолов и по всей поверхности идет глухой звук, все, что ниже высолов (боковые поверхности цоколя) звенит. Попробовал сбивать молотком - пару см до раскрытия арматуры сбивается легко, все остальное тяжело даже с зубилом. 03.jpg
    04.jpg

    05.jpg
    06.jpg
    05.jpg

    Откапал до основания фундамента (чтобы провести канализацию), пробовал стучать молотком - почти следа не остается от удара.
    Сейчас в планах сбить максимально возможный слой корявого "бетона", пройтись по всей отбитой поверхности грунтовкой или цементным молоком, выставить опалубку и нарастить недостающую высоту (от 3 до 10 см) бетоном с укладкой металлической сетки толщ 4 мм с ячейкой 150 мм.
    Что можете посоветовать в данном случае? Может дополнительно уложить арматуру вместо сетки? Бетон буду делать сам (на одну часть цемента м500д0, две части речного песка, 3 части щебня)
     

    Вложения:

    • 02.jpg
  2. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.756
    Благодарности:
    10.571

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.756
    Благодарности:
    10.571
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Возможно подтянется кто то поумнее меня, но на мой взгляд один из самых несложных случаев и недорогих в ремонте случаев.
    Нужно восстановить (отбив и зачистив от слабого бетона) верхнюю часть фундамента - долить или вывести кирпичом (если "рельеф" позволит).

    Если судить о причине, то похоже на болезнь "последнего миксера" - долили водички, чтобы проще было миксер отмывать.
     
  3. Мурамин
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    2.177

    Мурамин

    Живу здесь

    Мурамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    2.177
    Адрес:
    Москва-Рязань
    Я б побольше слой бетона залил - 3 см это ни о чём. Даже стяжку когда делают, и то от 6 см рекомендуют. От сетки тоже проку не вижу.
    Я б залил слой потолще - чтоб 10-15 см минимальная толщина нового слоя была. Может даже стоит арматурину там пустить, ибо оголённая при сбивке бетона нынешняя верхняя арматура работать нормально уже не будет.
     
  4. Sashka2026
    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Sashka2026

    Новичок

    Sashka2026

    Новичок

    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Гомель
    @urok, да, воды в опалубке было прилично после усадки бетона (в течении получаса). Еще один момент - остатки из миксера вылили прямо на землю, так на прошлой неделе ломом с трудом ломал, чтобы очистить территорию для отмостки, видать там вода сразу в землю ушла...

    @Мурамин, тогда остановлюсь на 15 см высоты (в сечении получится 15*33 см), проармирую по периметру, а ближе к осени оштукатурю весь цоколь, сделаю гидроизоляцию и утеплю...

    Спасибо!
     
  5. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.122

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.122
    Адрес:
    Орел
    Прежде чем ремонтировать, вернее было бы отдать кусок бетона на экспертизу. Нужно проверить качество бетона. Фундамент это основа, а он у Вас разваливаеться на куски, если бы не было арматуры он бы весь потрескался. Представляете сейчас на него поставите коробку - вложите средства, а он будет отваливаться кусками. Потом нужно будет все просто бульдозером сносить .