1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Новый проект

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 27.03.14.

  1. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Новый проект
    Доброе время суток !
    В общем создается с нуля проект электрики. Требуются ваши рекомендации и ваш опыт.
    Суть такова, делается квартира (трешка). Перечень потребителей. Проводка проведена до будущего щита (куплен на 48 модулей). Список групп:

    1. Свет коридор
    2. Розетки корридор
    3. Теплый пол коридор
    4. Санузел свет
    5. Сан узел розетки
    6. Кухня розетки 1
    7. Кухня розетки 2
    8. Посудомойка
    9. Стиралка
    10. Сушилка
    11. Холодильники (2 шт.)
    12. Духовка
    13. Кухня освещение
    14. Теплый пол кухни
    15. Гостинная розетки
    16. Гостинная освещение
    17. Спальня розетки
    18. Спальня освещение
    19. Т. п. (теплый пол) балкон спальни 1 (разделил на два маленьких- прихоть ;))
    20. Т. п. балкон спальни 2
    21. Детская розентки
    22. Детская освещение
    23. Т. п балкон детской
    24. Ванная розетки
    25. Ванная освещение
    26. Ванная бойлер
    27. Плита

    Проводка проведена проводом NYM Севкабель
    Розетки 3х2,5
    Освещение 3х1,5
    Плита 3х4
    Холодильники, сушилки, стиралки 3х2,5

    Вопросы:
    1. рекомендуемая автоматика? К примеру в соседней теме вычитал, что на холодильник следует установить реле задержки включения, после узм

    2. на теплые полы и розетки санузлов и ванной комнаты планирую узо 10мА. Не возникнут проблемы?
    3. Стоит ли устанавливать узм вообще?
    4. Стоит ли использовать селективные УЗО?

    Техника будет в квартире очень дорогая, хотелось бы сохранить
    Возник вопрос в корректности подключения переключателей для управления светом с двух мест. Есть две схемы, обе работают, но я уверен, что одна из них более корректная и безопасная.
    IMG_20140327_122302.JPG IMG_20140327_122326.JPG

    5 так же требуется осуществить управление диммерами с двух мест, тут у меня тупик.
    6. Так же мне предстоит включить в схему устройство по отключению питания во всей квартире, кроме некоторых потребителей (например холодильники и некоторую технику, в которой бы не хотелось сбивать часы и т. д.) ,и чтобы осуществлялось действие с одного щелчка выключателя установленного в определенном месте

    В ближайшее время выложу первоначальный эскиз для разумной критики. Благодарю за внимание!
     
    Последнее редактирование: 27.03.14
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Это у вас наверное не список групп, а список линий?)
    48 местного щитка вам не хватит)
    С учетом познаний все однофазные АВ должны будут быть 2Р
    27*2 -уже 54 места.
    А список групп может выглядеть вот так.
    1. Свет коридор + 1 Кухня освещение

    2. Теплый пол коридор
    3. Санузел свет+4. Ванная освещение

    5. Кухня розетки 1+7. Кухня розетки 2

    6. Посудомойка
    Тут надо смотреть.
    N. Стиралка+5. Сан узел розетки (зачем здесь розетки?)+24. Ванная розетки
    N. Сушилка


    7. Холодильники (2 шт.)
    8. Духовка

    9. Теплый пол кухни
    10. Гостинная розетки+2. Спальня розетки+ 2. Розетки коридор
    11. Гостинная освещение+18. Спальня освещение+22. Детская освещение

    12. Т. п. (теплый пол) балкон спальни 1 (разделил на два маленьких- прихоть ;))
    13. Т. п. балкон спальни 2
    14. Детская розетки
    15. Т. п балкон детской

    16. Ванная бойлер
    17. Плита

    Ну вот у вас мин. только 19 УЗО (считайте именно групп) - 38 мест. Там где подчеркнуто - без вариантов УЗО
    Где нет подчеркивания - можно думать о комбинации подключения может быть.
    + 1 общее УЗО, которое где-то будет стоять).
    +мин. 1 реле напряжения+1 контактор.
    У вас благополучно (с учетом вашего описания на данный момент) напрашивается щиток минимум на 72 места. А скорее всего следующий типоразмер)
     
    Последнее редактирование: 28.03.14
  3. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сушилка- определенно отдельно.
    Я так понимаю должны быть узо групповые, на 100мА, обьеденяющие несколько узо, что впоследствии займет дополнительное место, плюс счетчик, плюс УЗМ, также планирую парочку штук- там где особенно приоритетно
     
  4. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мда... нужно уложиться в 48 :) щиток куплен, да и ниша изготовленна и увеличению не подлежит, все в соответствии с дизайн проектом
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ну в качестве примера.
    1Свет кухни+ коридор. Если из каждого помещения идет своя линия освещения, то это (в обратном порядке от проводов линий :)) два 2Р АВ+2Р УЗО+2Р АВ перед УЗО. Итого уже 8 модулей.

    Уложитесь только при капитальном ущербе :) безопасности и удобству пользования.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    1. Свет коридор + 1 Кухня освещение + 3. Санузел свет+4. Ванная освещение

    2. Теплый пол коридор

    3. Кухня розетки 1+ 5. Кухня розетки 2+ .5 Посудомойка

    Тут надо смотреть.
    N. Стиралка+5. Сан узел розетки (зачем здесь розетки?)+24. Ванная розетки
    N. Сушилка


    4. Холодильники (2 шт.)
    5. Духовка

    6. Теплый пол кухни
    7. Гостинная розетки+2. Спальня розетки+ 2. Розетки коридор + 2. Детская розетки
    8. Гостинная освещение+18. Спальня освещение+22. Детская освещение

    9. Т. п. (теплый пол) балкон спальни 1 (разделил на два маленьких- прихоть ;))
    10. Т. п. балкон спальни 2
    11. Т. п балкон детской

    12. Ванная бойлер
    13. Плита

    Можно вот так по УЗО, можно весь свет на одно УЗО т. е. минус ещё одно УЗО.
    Можно ещё плиту с духовкой на одно УЗО. -1 ещё.
    Но на этом всё с УЗО. Больше можно, меньше нельзя)
    Общее УЗО все равно остается.
     
  7. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну я и расчитывал 1 узо на все освещение, далее 1 узо теплые полы кухня, коридор, два балкона (хватило бы лимита узо-пока не знаю мощность полов), 1 узо на теплые полы ванна +санузел, 1 узо на розетки гостинной, коридора, спальни, проходной, 1 узо стиралка+сушилка
     
  8. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трудно представить не нарисовав, на планшете не комильфо рисовать, буду дома, на компе зарисую
    Полы 14,15 на одно узо полюбому- одно и то же помещение
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Все полы - каждый на свое УЗО и АВ, так у них вроде в инструкции)
     
  10. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В инструкции да, а вот по факту неудобно. АВ по одному, но на 1 УЗО
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вам говорят как положено, а вы делайте как хотите)
     
    Последнее редактирование: 28.03.14
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    "Потрясите" земляка
    Avs7153
    может найдёте компромисс)
     
  13. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дык я ж не спорю :) Прекрасно понимаю, что уменьшение числа узо прямопропорционально ущербу безопасности схемы, но увеличив ящик, я нарушаю дизайнерскую мысль, придется менять параметры гипрочного короба и т. д. Я как исполнитель, не могу себе такого позволить. Буду выжимать из этого ящика максимально, бюджет позволяет.
     
  14. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На некоторые потребители возможно придется использовать дифы- экономия места ! :)
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Так если там ничего ещё не сделано -меняйте. Увеличивайте размер щита, после того, как определитесь со схемой)
    А дизайнеру наука - не только красиво нарисовать, деньги получить и забыть)
    Но и знать, и помнить об инженерных коммуникациях :) И увязать всё в комплексе.
    А диф тут не одобряют :)