АВДТ меняйте на автомат 32А и УЗО 40 (63) А/100 (300) мА типа АСS. Броню заземляйте только во ВРУ, в доме изолируйте. В доме вводной автомат 4Р, линейные 2Р. Групповые УЗО 40А/30мА. К некоторым потребителям потребуется дополнительная дифзащита 16 (25) А/10мА.
Avs7153, спасибо огромное! Единственно что, линейные автоматы 1P уже купил, ничего ведь, если они будут вместо 2Р?
Только не рассматривайте ноль в качестве носителя нулевого потенциала. А то пишут тут: "вырубил автомат, (1Р разумеется) ковыряюсь в розетке - куснуло и УЗО вышибло"...
Дифавтоматы, как исключение, оправданны и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. В новых щитах и по всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ. Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти с нужными номиналами. 6А, и особенно характеристика В, большая редкость, а с меньшим номиналом я не встречал вообще. Плохая бесперебойность электроснабжения дома! Так же плохая бесперебойность электроснабжения дома из-за того что РН 3-х фазное! Что усугублено тем, что при худшем способе применения дифзащиты, , планируются 1Р, а не необходимые в этом случае 2Р или, в крайнем случае, 1Р+N групповые автоматы! Из-за чего необученные люди не будут иметь возможность быстро, при уверенной утечке 1-2 минуты, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, методом научного тыка, клацая автоматами, ВДТ, до чего интуитивно сами могут додуматься необученные люди, локализовать и отключить неисправные группы, чтоб восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты существенно повышает вероятность, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно так как авария останется и не будет защиты от некоторых аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ! ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом! Как по уму подключать одноквартирные дома, в общем, писал в теме Выбор типа заземления.