    3-х фазное РКН и контактор
    Можно ли применять совместно реле контроля 3-х фазного напряжения РКН-3-19-15 ("Меандр") и контактор IK 40-40 ("Астро-УЗО" uzo. ru/upload/uf/b3a/b3a48a763de3cabfc744309e0d3de724.pdf) ?
    Если "Да", то хочу ими заменить 3 шт. УЗМ-51М.
    Вообще ход мыслей правильный?
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не изобретайте велосипед.
    Ход мыслей неправильный! :no:
    При пропадании одной из фаз, или выходе хотя бы одной фазы за рамки заданных параметров - отключится весь дом.:(
     
  3. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    А если посадить по РКН и контактору на каждую фазу отдельно?
     
  4. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Что-то я запутался...
    Вот цитата от главного конструктора "Меандра" (с их сайта):
    "Питание от трёхфазной сети 380В коттеджа, загородного дома
    При питании от трёхфазной сети 380В, рекомендуется установить сразу после электросчётчика реле контроля напряжения, например типа РКН-3-14-08, РКН-3-19-15 и пускатель с катушкой на переменное напряжение 220В и с рабочим током контактов достаточным для питания всех электропотребителей (см. рис. 1). На реле устанавливаете пороги срабатывания и время задержки, как в предыдущем случае. При выходе напряжения за установленные пределы на время более установленного значения реле отключит пускатель и, тем самым отключит все потребители электроэнергии от сети. При восстановлении напряжения сети до допустимого значения реле автоматически включит пускатель."
    Где же сермяжная истина? (Портвейн (белый, Коктебель) в качестве истины не предлагать - и без этого большой его почитатель)...
     

    Вложения:

    • zashit1.jpg
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы видите разницу между "разбить все три бутылки портвейна" и "разбить одну, а две таки донести"?:aga:
     
  6. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Вижу, конечно (бить полные бутылки нельзя!).
    Получается, в дачном варианте 3-х фаазное РКН+контактор - это плохой вариант вследствие низкой бесперебойности питания, так?
    Но стоит ли заменять УЗМ-51М однофазным РКН+контактор?
    Поясню откуда ноги растут. В УЗМ есть электроника, что ненадежно. А РКН+контактор без электроники, что повышает надежность их работы.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :super:
    -Поллитру, вдребезги ? Да я тебя! :aga:
    Похоже пока разницу не видит! :no:
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что по-вашему у РКН внутре? Неонка? :aga:
    Самый дорогой/бесперебойный/безопасный вариант - реле+контактор+автомат защиты реле и контактора - на каждой фазе по троице.

    [​IMG]
     
  9. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Понятно. Оставляю УЗМ-51М, спасибо.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ни в коем случае! :no:
    Да !
    Это кто сказап ?
    Контактор - это реле, никакой электроники в нем нет.
    РКН = УЗМ.
    Делайте выводы! ;)
     
  11. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Общался недавно с представителями Астро-УЗО.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :faq::faq::faq:
    А они какое отношение имеют к УЗМ и РКН? :faq:
    Электроника есть в обоих изделиях.
    Может Вы что-то не так поняли ?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они сказали, что в их УЗО нет электроники! :aga::aga::aga: И её там реально нет.
     
  14. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Нет, речь шла о РКН, в частности, меандровских.
    Если РКН содержат электронику, то нет смысла отказываться от УЗМ.
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Согласен, проверено! :super: