Добрый день! Дошло время до сборки щитка. Ввод в дом 3 фазы, на столбе счетчик, автомат и селективное узо. Планировка дома и типы помещений вот такие: Изучив форум сделал вот такую схему: На каждой из фаз свое реле напряжения, УЗО, и автомат на 25А. Распределение фаз по дому для розеток и освещения выбирал из соображений равномерности. Так же, если какую-то одну фазу выбило (первое узо или автомат), то в каждом помещении останется свет или розетки. Хотелось бы услышать замечания. Спасибо!
Вопрос-зачем нужено узм-51 в частный дом. Реле контроля применяю для АВР. Следущий вопрос-ввод 25А,отходящяя линия по 40А-не перебор. Может выгореть вводной аппарат. Обычно ставят или равный номинал или чуть ниже.
УЗМ - реле контроля напряжения. Для отключения в случае повышенных напряжений, отгорания ноля где-то в линии и тд. Вобще-то как раз для частных домов его широко и применяют, для защиты электрооборудования. Отходящая линия в каждой фазе как раз 25А - именно на этот ток стоит автомат. 40А - это максимальный ток УЗО, Вы не туда посмотрели.
У вас должна быть такая линия- ввод-25А,следущий шаг реле-отрегулировано-25А,дальше-вместо 40А должны быть 25А,следующий шаг-16А.При такой раскладе аппаратов ваша схема будет работать на сто процентов. Вашу схему вижу так - ввод трех полюсник +N 25A.Далее однополюсники +N 25A.Далее однополюсники + N 16A.У меня такая схема работает десятилетия. Отрабатывает и коротышь и замыкание. Не всегда надо вестись на схемы в интернете. Зайдите на форум электрик. Там очень много интересного по поводу таких или аналогичных схем. С уважением.
Вы кажется все же не так поняли. На вводе (на столбе) у меня действительно висит автомат 25А 4Р. далее в доме (то что нарисовано на условной схеме) стоит на каждой фазе: * реле защиты от перенапряжений * узо 30ма (40А - это предельный ток узо, не имеющий ничего общего с током 40А для автоматов) * линейный автомат 25а 2P далее все раздается на индивидуальные 10-16А автоматы На всех фазах индивидуальная защита, чтобы при аварии не обесточился весь дом
1. После каждого УЗМ - поменяйте местами АВ и УЗО, так будет более надежно и логично. 2. Групповое УЗО может не потянуть по утечкам такое количество нагрузок, более правильно поставить после групповых АВ по 2 УЗО и на них распределить последующие нагрузки. Как правило под групповое УЗО ставят 4-5 АВ, иначе возможны ложные срабатывания. 3. На освещение достаточно АВ 6А (1,3 кВт).
Да, заложил 10А т. к. они доступнее в продаже и дешевле . В общем 6А держу в уме... Я считал из соображений, что номинальный ток в фазе 20А и суммарная длина проводов после узо 300м. Насчитал номинальный ток утекчи 11ма. Вроде как 30мА проходит почти с тройным запасом.
По ПУЭ - тройной запас (зачем?), по техническим характеристикам - двойной. 30мА срабатывает в диапазоне 15-30мА.
Ну т. е. заложенные мной по групповые УЗО 30ма на каждой фазе - это нормально? И ставить дополнительные смысла нет? Вот еще вопрос - где можно сэкономить и поставить узо АС вместо А?
Ага, так и думал. т. е. нигде Тоже ломал голову и понял что в современном мире фактически нигде... Попробуй сейчас найде что-нибудь, где нет диодного моста на входе... В любом водогрее электронное управление с БП, у которого диодный мост на входе... Из этих соображений поставил везде тип "А", хотя жаба душит со страшной силой.