  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Армопояс - схема армирования

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RomanG, 30.06.09.

  1. RomanG
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    RomanG

    Участник

    RomanG

    Участник

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рига
    Доброго времени суток.

    Подскажите, пожалуйста, схему армирования армопояса под пустотные плиты перекрытия между первым и вторым этажами. Дом из керамзитобетона, толщина стены 300, 2-й этаж мансардный. Высоту армопояса планирую в 1 доску ~130 мм. Какую арматуру использовать? Нужны ли 2 ряда по два прута внизу и вверху, или достаточно 1 ряда внизу?

    Спасибо.
     
  2. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    у меня по проекту - см. вложение-архив.
    фотки как это выглядит в живую только что запостил сюда https://www.forumhouse.ru/threads/36897/#post-897079
     

    Вложения:

  3. RomanG
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    RomanG

    Участник

    RomanG

    Участник

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рига
    Спасибо. Буду делать в 2 ряда, 130мм высоты на керамзитобетон по идее должно хватить.
     
  4. Шусь
    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    24

    Шусь

    Начинающий застройщик

    Шусь

    Начинающий застройщик

    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    А у нас я не встречал керамзитобетон 300 мм. Весь 400х200х200.
     
  5. RomanG
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    RomanG

    Участник

    RomanG

    Участник

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рига
    Зависит от предпочтений - у нас достаточно популярный материал, ширина 100, 250, 300, плотность 3 Мра и 5 Мра.

    Да, возник еще 1 вопрос - есть ли смысл армировать (да и вообще делать бетонный пояс) на несущих стенах, куда не будут опираться плиты? Например есть стены А, Б, В, Г, плита опирается на А и В, нужно ли лить (либо армировать, и если да - то как) пояс на стенах Б и Г?
     
  6. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Делайте цельный армопояс.
    Он не только распределяет нагрузку плит, но и является как бы скрепляющим "кольцом" стен от расползания.
    У меня в проекте цельный армопояс, хотя плиты тоже опираются только на 2 стороны.
    И если есть средняя несущая стена - то и по ней одновременно залейте армопояс - увеличите жесткость всей конструкции.
     
  7. RomanG
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    RomanG

    Участник

    RomanG

    Участник

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рига
    А имеет ли смысл на стенах, куда не опираются плиты, делать армопояс с 4 нитками арматуры (2 внизу 2 вверху)? Не достаточно ли вообще 1 или 2-х ниток в центральной части пояса, которые будут удерживать от расползания?
     
  8. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Я пару недель назад на рынке покупал арматуру д14 по 32 р/п.м.

    Пусть Ваш дом 10*10м

    4 арматурины в армопоясе: 10м*2=20м (длина стен дома на которые плиты не опираются)*4 арматурины = 80м арматуры*32 руб/м.п = 2560р
    1 арматурина в армопоясе: 10м*2=20м (длина стен дома на которые плиты не опираются)*1 арматурины = 20м арматуры*32 руб/м.п = 640р

    Экономия 1920р - вроде бы и большая сумма - но на своем спокойствии я не стал экономить

    Тем более для себя четко усвоил - арматура работает в ЖБ-конструкции если она расположена макс. близко к краю. Как она будет работать в середине ЖБ-конструкции - одному Богу известно, ну и спецам