1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разрушение перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Celestial, 24.03.14.

  1. Celestial
    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Celestial

    Участник

    Celestial

    Участник

    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Разрушение перекрытия
    Здравствуйте уважаемые форумчане!

    Случилась пренеприятная ситуация, прошу знающих людей дать совет.

    Осенью прошлого года начал строить дом (по плану 2-х этажный из газобетона 250 м2). Залил фундамент: сваи на 1,7 м + ростверк. Далее застелил все профлистом глубиной волны 114, в волну бросил арматуру и залил все бетоном (толщина перекрытия 20 см). Перекрытие заливал уже в ноябре, в эту ночь вероятно был морозец (не помню уже :(() Сделать тепляк не стал, прогноз не обещал каких-то заморозков. На этом и закончил.

    Недавно приехал на стройплощадку и обнаружил, что могу руками отколупывать бетон с боков перекрытия. Ощущение что он так и не застыл тогда. Может конечно виновен завод, у которого я заказывал? Смесь была сделана с нарушением, но как теперь понять - неясно.

    Что теперь делать - не понимаю. Везде ли бетон такой хрупкий? Стоит все отдолбить и залить заново? Или может залить сверху существующего "дефектного" новое? Может есть еще какие решения менее дорогостоящие. Любому квалифицированному совету буду рад) Заранее спасибо.

    размеры перекрытия около 14 м на 12 м.

    фото 3.JPG фото 2.JPG фото 1.JPG
     
  2. MihaStroitel
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    149

    MihaStroitel

    Живу здесь

    MihaStroitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Курган
    Фотографии сильно близко. Я так понимаю бетон расслоился и замерз. Перекрытие думаю переделывать придется.
     
  3. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    Если монолитная плита была бы укрыта полиэтиленовой пленкой и сверху ещё каким-нибудь брезентом, то заморозки кратковременные до минус 3- 4 бы выдержала, при твердении бетона выделяется тепло, его бы могло хватить. А дневную надо бы повыше 5 гр. тепла, если ниже - процесс твердения увеличивается и около нуля - останавливается. Мороз в первые 3 дня твердения обычно разрывает неукрытый бетон, структура наружного слоя обычно рыхлее внутренней, поскольку в середину структуры морозец не успевает проникнуть, наружный разрывающийся слой затрудняет его прохождение являясь преградой (утеплителем).
    Думаю не в заводе дело.
    Нужна бы переделка, очень сочуствую, но подмазки и набетонки сверху не помогут.