    Коллеги приветствую!
    Планирую строительство дома, закладку фундамента. Бур куплен, аналог ТИСЭ. Проектирую фундамент.
    Основные характеристики дома.
    1 Стены: наружная керамический блок Poroterm 25 с облицовочным кирпичом, внутренняя керамический блок Poroterm 25.
    2 Перекрытия по деревянным балкам 50х150 с утеплением,
    3 Второй этаж мансардный
    4 Кровля двускатная
    5 Фундамент: столб ТИСЭ, с уширением в основании до 500мм, ростверк 400х400 наружная стена, 400х300 внутренняя.
    Нагрузки считал с помощью программы OporaTv2, получилось
    Вес стен - 153,7 тн
    Вес кровли - 47,06 тн
    Вес перекрытий (с учётом эксплуат. нагрузок) - 83,57 тн
    Вес дома (с 30% запасом) - 407,7 тн.
    Грунт - несущую способность принял 4 кг/см2 (твердый суглинок), глубина промерзания 1,5 м (край МО), УГВ -2,5-3,0 м (судя по колодцу на участке)
    По расчёту кол-во опор 52 шт. По расстановке по плану 54 шт. (см. вложение)
    Прошу оценить мои расчёты, Конструктивная критика приветствуется.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Igor3004
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130

    Igor3004

    Живу здесь

    Igor3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Вложения в другом формате Скан023.jpg Скан024.jpg
     
  3. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4кг/см/кв, на мой взгляд, слишком оптимистично. Вы геологию не делали?
    Суглинки сухие твердые 3кг/см/кв. http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/
    Тогда получается 300тонн. Подумайте про расширение 60см. Успехов...
     
  4. Igor3004
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130

    Igor3004

    Живу здесь

    Igor3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Геологию не делал, только практика дачных дел, и карта с нета, суглинок с песком.
    При расчёте исходил из следующего:
    1. Программа OporaTv2, с помощью которой рассчитывал нагрузки, для суглинка даёт несущую способность 6,9 кг/см2. Связано с тем, что Яковлев в книге о фундаменте ТИСЭ говорит о том, что цитирую:
    "Если грунтовой воды в скважине нет, то внедрение цементного молока в толщу грунта может происходить более чем на 6 см. В этом случае опора увеличит свою не–сущую способность почти–в 1,5 раза. При создании опор в песчаном грунте проникновение цементного молока может произойти более чем на 10 см, при этом несущая способность опоры увеличится почти в 2 раза (подбирая состав бетонной смеси, следует увеличить относительное содержание цемента и воды на 20%). при бетонировании и вибрировании сваи грунт во круг пропитывается цементным молоком." В своей книге даёт тоже значение для несущей способности суглинка, что и программа. Логика в этом есть.
    2. При расчёте все поэлементные значения нагрузок брал по максимуму. А нес. способность вместо 6,9 кг/см2 для себя понизил до 4, для страховки.
    3 Пятка в 600 не получиться, такой бур, при этом при шаге 1200 и пятке 600 будут упираться.
    Так что на мой взгляд 4 кг/см2 оптимально. При пятке 500 мм нес способность сваи 7,84 тн. При 54 шт. свай нес способность фундамента 423,36 тн.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Если грунт твёрдый суглинок, то нафига с ТИСЭ надрыватся? Вы уже пробовали бурить такой грунт? С какой глубины он начинается?
     
  6. Igor3004
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130

    Igor3004

    Живу здесь

    Igor3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Нафига...) Это в другую ветку. Я свой выбор сделал.
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Любой выбор можно перевыбрать, пока не началось;) Потом коней на переправе уже не поменяешь:hello:
     
  8. Igor3004
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130

    Igor3004

    Живу здесь

    Igor3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Согласен на все 100:hello:
     
  9. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня дом по планировке и размерам похож на Ваш. При площади по грунту 140м/кв 53 сваи с расширением 60см. Расчётная нагрузка фундамента около 300тонн, вес дома около 250, но грунт похуже. При расчёте закладывал несущую способность грунта 2кг/см/кв, т. е. одна свая держит 5.5тонн.
    По этой программе суглинок 10тонн на сваю, глина17! Не верю! Подумайте про большее расширение или облегчение дома, а лучше и то и другое. Очень бы не помешало пробное бурение на месте будущего дома.
     
  10. Igor3004
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130

    Igor3004

    Живу здесь

    Igor3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Опасения были те же, точно по Станиславскому, поэтому и в расчёте 4 кг/см2 вместо 10 кг/см2. Бурить пробник буду обязательно, хотя определение какой грунт на ощупь... Когда рыли колодец больше глина была.
     
  11. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Успехов...
     
  12. Igor3004
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130

    Igor3004

    Живу здесь

    Igor3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    @Gexx, Спасибо, буду стараться. :)
     
  13. andreyTomsk
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    27

    andreyTomsk

    Живу здесь

    andreyTomsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Томск
    Здравствуйте, Извените что в вашей ветке спрашиваю.
    Планирую сделать фундамент по тех. ТИСЭ, будет ли работать арматура, если разместить её в середине расширения (рамка 20 см х 40 см плашмя)
     
  14. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрите коротенькая темка и хорошо аргументировано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/251146/
     
  15. Igor3004
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130

    Igor3004

    Живу здесь

    Igor3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Тогда уж лучше крест на крест, а не рамка. В идеале стержни должны находиться в теле сечения сваи без расширения.
    Здесь существует, хотя скорее в теории, вероятность что свая под нагрузкой от веса дома может продавить расширение (получиться как бы бублик) и для страховки арматуру желательно развести "розочкой" в основании.