    Перестал работать насос, как проверить сгорел он или нет, и что может послужить отказом работы насоса?
    котёл выдаёт ошибку G5 - т. е. нет циркуляции воды(
     
  2. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    Сначала узнай почему нет циркуляции. Может забит теплообменник или фильтр СО.

    Тестером проверь подаётся ли напряжение на насос. Посмотри может его просто заклинило
     
  3. Серёга2390333
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Серёга2390333

    Новичок

    Серёга2390333

    Новичок

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    На насос идёт три провода, два на плату, один на массу, которые на плате - тестер показывает "0", а который на массу и поочереди с теми, что на плату - примерно 2,8, хотя насос на 220 вольт, значит нет питания на насос?, сам насос работает, всмысле крыльчатка, откручивал заглушку, крыльчатка прокручивается легко
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    не берем массу, если на этих двух проводах нет 220-ищите проблему в плате...
     
  5. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    Подайте на насос 220, если срабатывает - он в порядке. И как сказал@Petrovich 32,