    Здравствуйте! В прошлом году была сделана коробка первого этажа и залита меж. этажная лестничная площадка (ширина 2,1м,глубина 1.1м,толщина 18см).Вдоль края для крепления монолитного лестничного пролёта сделан паз 8см на 8 см. 2013-09-19 18.39.35.jpg 2013-09-19 18.39.44.jpg 2013-10-01 18.26.11.jpg ..От пола 1 этажа до верха площадки 160см,от верха площадки до будущего перекрытия 125см + само перекрытие 16см +4 см стяжка...
    Какие сделать размеры лестницы (высота ступеней, глубина ступеней)?
    Как правильно состыковать лестничные пролёты с площадкой, чтоб было надёжно и ступени шли симметрично?
    Какой длины оставить проём под лестницу при заливке перекрытия 1 этажа?
     
  2. НикВас
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    3.328

    НикВас

    Модератор-консультант

    НикВас

    Модератор-консультант Помощник модератора

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    3.328
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проектируйте в районе 300*150мм.
     
  3. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    А как лучше сделать соединение с лестничной площадкой?
     
  4. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В месте стыка делаете вырез на площадке, оголяете арматуру.
     
  5. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    Как?
     
  6. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Болгаркой с диском по бетону надрезаете контур выреза, перфоратором сбиваете бетон.
     

    Вложения:

    • Фото-0024.png
  7. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    У нас проблема соединения междуэтажной площадки с лест. маршами. Там такой вариант не пройдёт...Площадка густо армированна в этом районе. межэтаж.jpg
     
  8. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И нафига Вам площадка глубиной 140 см? Места лишнего много? Армирование при вырезе не помешает. За арматуру площадки цепляете арматуру пролёта.
     

    Вложения:

    • 23.jpg
  9. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    Глубина площадки получается 128см.Но можно ещё уменьшить за счет длины первой ступени от площадки. Ступени 28 на 15,5см.Длина маршей 2,52см. межэтаж.jpg
     
  10. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, дело хозяйское... Тогда просто сверлите отверстия в торце площадки, забиваете туда куски арматуры, они должны иметь длину выступающей части от 60 см.
     
  11. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    Скажите пожалуйста, где сверлить отверстияи сколько и какую арматуру забивать, чтоб надёжно держалось...Спасибо за советы...
     
  12. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробуйте попасть чуть выше нижней арматуры в площадке. Штырей 5-7 на пролёт. 12 мм.
     

    Вложения:

    • межэтаж.jpg
  13. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    Это для нижнего марша, а для верхнего также? При нашей длине пролёта лестницы, считая от площадки, 2,52м армирование можно делать в одну сетку арматурой 12мм?Надо ли поперечную арматуру забивать в стены?
     
  14. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    16.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, одной сеткой 12 мм. В стены забейте, хуже не будет.
     
  15. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    Подскажите в какой пропорции делать бетон и надо ли добавлять добавки?