    Покритикуйте щит, пока не поздно
    Итак, небольшой дачный дом.
    Схему проводки выкладывать не буду - неинтересно.
    Что имеем:
    однофазный ввод без заземления.
    Решил отказаться от варианта 2 АВ ->счетчик-> провода и сделать хоть что то похожее на...
    Итак: Бокс ABB на 36
    Все, кроме счетчика - ABB
    Входной автомат
    12 АВ
    Гребенка
    2 УЗО на ответственные линии
    Провод взял моножилу ПВ (знаю, что не совсем по феншую, но проводов немного в щитке, покупать специнструмент и НПШВ - не знаю, не уверен.)
    Посмотрите, что получается.:
    1) Может, кто то покритикует и поправит, что не так
    2) Может кому то пригодится очередное поделие рукожопа :)
     

    Вложения:

    • 5.jpg
    • ready_1.jpg
    • ready_2.jpg
    • ready_3.jpg
    Последнее редактирование: 22.03.14
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Постарайтесь поставить под УЗО как можно больше линий.
    Моножила в качестве перемычек прекрасно работает, если ее хорошо зажать в автоматах.
    Сечение перемычек должно соответствовать номиналу автомата, которым перемычки защищаются.
    Не мешало бы селективное УЗО на ввод.
     
  3. LexXXX
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    LexXXX

    Участник

    LexXXX

    Участник

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо Вам за сообщение.
    УЗО у меня защищено самое страшное - кухня и розетки внешние. Скорее из экономии на остальное не ставил (освещение, розетки в разных помещениях)
    Сечение 4 кв, вроде хватает?
    Перед вводом будет стоять "противопожарное" УЗО. Это одно и тоже или нет?
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Надо именно "селективное" - с буквой "S", оно же и будет выполнять противопожарную функцию.
    Только перед УЗО всё равно нужен автомат.
     
  5. LexXXX
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    LexXXX

    Участник

    LexXXX

    Участник

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ага. спасибо за уточнение