1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сращивание досок для стропил и балок

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mmukin, 17.03.14.

  1. Mmukin
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11

    Mmukin

    Участник

    Mmukin

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверь.
    Сращивание досок для стропил и балок
    Добрый день.
    По проекту для балок перекрытия мансардного этажа и стропильных ног заложен брус хвойных пород 100x200. От опалубки осталось много чистой обрезной доски второго сорта (кора на одном из ребер) 50x150.
    Можно ли сращивать доски, как показано на рисунке ? Или лучше собрать не обрезать доску, а собрать "буквой П", вставив через каждые 35 см. вкладыш длиной 50x100 мм ? Сращивание досок.png Сращивание досок.png

    Предполагается, что от отрезная доска будет смотреть наружу, поэтому дополнительных щелей много не появится, плюс междосочное пространство предполагаю запенить.
     
  2. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какой длинны будет стропила и какая стропильная система.
     
  3. Mmukin
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11

    Mmukin

    Участник

    Mmukin

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверь.
    Стропила длиной 5.6 м., система - двухскатка с затяжками, угол 45 (см. вложение).
     

    Вложения:

    • Screen Shot 2014-03-17 at 22.36.55.jpg
  4. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452
    Адрес:
    Тверь
    Да сойдет, только саморезы коротковаты, гвоздь 150 рулит.
     
  5. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы шаг стропил уменьшил до 680.
     
  6. Mmukin
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11

    Mmukin

    Участник

    Mmukin

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверь.
    Гвоздями - боюсь раскалывания.

    Уменьшаю до 615 (между центрами стропил, т. е. 595 между краями), чтобы не резать плиты утеплителя.

    Возник еще вопрос - как часто надо сращивать ? Вот тут (http://all-for-remont.ru/crysha/soedinenie-i-narashhivanie-stropil в разделе про спаренные стропила) увидел про "не реже 7 высот доски", но это спаренные стропила с вкладышем.
    Есть ли какие-то нормативы на такое спаривание досок для стропил ?
     
  7. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.544
    Благодарности:
    4.452
    Адрес:
    Тверь
    Без вкладышей нет рекомендаций. p0042-sel.JPG p0034-sel.JPG p0038-sel.JPG да по сути- сплошняком бить- каки вылезают. Продуха нет, грибок и насекомые.
     
    Последнее редактирование: 19.03.14
  8. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Ещё раз посчитайте.
     
  9. Mmukin
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11

    Mmukin

    Участник

    Mmukin

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверь.
    ok, понял. т. к. нужно наращивать стропила не по длине, а по высоте (из 150 доски получить 200x100 толщину стропила), буду делать П-образный "брус" с вкладышами, торцевую доску обрезать не буду. Вяжу через вкладыши, через каждые 7 высот доски (т.е. 35 см.).

    Угу. Увидел ошибку. 595 между краями при 100 мм. толщине стропила, это 605 между центрами. Спасибо.
     
  10. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    @Mmukin, Вы выше опять неправильно посчитали.
     
  11. Mmukin
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11

    Mmukin

    Участник

    Mmukin

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверь.
    600-50+(100/2)*2=650. С третьего раза осилил ?)
     
  12. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    :)]:aga:Считаем...вам надо между плоскостями деревяшек 580 (590) + по половине 100мм балки с каждой стороны это 50 с одной + 50с другой...= ответ сами сосчитаете?...680 (690)- вдруг опять не сможете:)]