Есть дом в деревне. Сейчас в нем два ввода электричества с разных трансформаторов: 3фазы и 1фаза.(Высокое, видимо, все-таки одно). Счетчик 3ф на улице на столбе, 1ф - в доме. Делаю реконструкцию. Дошло дело до электрики. Набросал условную схемку ввода в дом (с повторным заземлением) и схему распределительного щитка. Покритикуйте, пожалуйста...
То что сразу бросилось в глаза. 1. Номиналы УЗО ? Почему 300мА ? Вводной АВ 40А, следовательно номинал УЗО 63А. 2. Где контакторы под РВФ ? Вторая схема очень плохо читается.
Спасибо за быстрый ответ! 1. 300мА в качестве противопожарного и как отключение основной нагрузки. Постараюсь поставить селективное. Про номинал УЗО в 63А согласен, но думаю что и 40А хватило бы. 2. Нагрузка после РВФ не должна превысить 16А, поэтому контакторы думаю не нужны. 3. Увеличил масштаб второй схемки.
Противопожарное + селективное логичнее поставить после вводного АВ, на100мА достаточно Такая связка УЗМ и РВФ - просто требует контакторов, и то и другое отключают (переключают) только фазу. Иначе пропадает смысл в использовании УЗМ. Для нагрузки требующей резервирования достаточно будет контакторов 2 Н. О. 25А. Хотя более логично поставить в связке с УЗМ контакторы 2 Н. О. 63А, тогда резервную цепь с РВФ можно оставить и так. Все-равно как-то расплывчато. Попробуйте сконвертировать в PDF/ Вместо Диф. автоматов поставьте связку АВ+УЗО, будет более гибкая и надежная схема.
1. Так они и стоят после вводного (АВ 40А). По одному на фазу. 2. Про связку УЗМ и РВФ не понял. РВФ стоит после УЗМ. Если на одной из фаз пропадает (выходит за допустимые рамки) напряжение, то на выходе соответствующего УЗМ напряжения тоже нет и РВФ переходит на питание своей нагрузки со следующей фазы. Если питания нет по трем фазам - подхватывает ИБП, стоящий уже после РВФ - неотключаемая нагрузка всегда под напряжением. Таким образом УЗМ спасает ВСЕХ потребителей от перепадов напряжения, РВФ обеспечивает питанием нагрузку, требующую резервирования, а ИБП - уже самую критическую. Зачем нужны контакторы - не понял. 3. Сконвертировал в PDF. Дифы думаю использовать для экономии места.
Достаточно одного трехфазного селективного УЗО 63А / 100мА сразу после вводного АВ перед УЗМами. Еще и 2 места сэкономите. Т. е. УЗМ стоят только для контроля напряжения в заданных пределах ? А что будете делать если пропадет ноль или на шине нуля появится соседняя фаза ? Я согласен что УЗМ отключатся, но так как они коммутируют только фазу, то есть большая вероятность выноса потенциала на нулевую шину. Что бы обезопасить себя от такой ситуации - ставят контакторы 2 Н. О. под каждый УЗМ. Хорошие Дифы стоят очень хороших денег, о применении и выборе Дифов исписано много. Дешевые Дифы как правило электронные. Я не сторонник такой экономии места, лучше поставить бокс побольше, но при этом использовать нормальные комплектующие, в конечном счете выйдет дешевле и надежнее чем на Дифах. Это всего лишь мое мнение, в конечном итоге решать Вам. Комплектующие какого производителя собираетесь ставить ?
Большое спасибо за комментарии! Думал сделать так, чтобы утечка по одной фазе и сработка соответствующего УЗО не вызывала бы обесточивание потребителей по другим фазам. Надо обдумать. Бокс итак получается очень большой! А производитель пока выбран Legrand, серия DX3
Да не за что! При применении селективного УЗО - практически исключено. Это правильно. Неплохой выбор! Тогда может стоит присмотреться к Hager ? При той же Французкой концепции будет побюджетнее.