    Поделюсь результатами тестирования кондиционера, полученными диагностической программой.
    Интересно было как поменяется потребление при переводе с максимальной скорости вентилятора внутреннего блока в режим "тихо", т. е. минимальную скорость.
    Честно говоря трудно делать какие-то выводы об изменении СОР, потому что при снижении воздушного потока кондиционер стал греть не весь дом (условно), а только небольшой участок вокруг себя.
    Так же интересны три участка, когда кондиционер останавливался (стартстопил). Я даже подумал сначала что это оттайки, нет, просто по достижении температуры в 3 градуса выше установленной кондиционер вместо того чтобы снижать обороты компрессора, просто отключался. Странно, потому что я знаю, что работать на частоте компрессора 15 гц он умеет. Но может звёзды так сложились в этот день.
    Кстати это второй инвертор самсунг у меня. и оба в режиме обогрева поддерживают температуру в доме на 3 градуса выше установленной
    . Это не ошибка датчика. так в программе управления зашито. Зачем-то корейцы сделали такую вот большую дельту.
    Подробности в файле.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 18.03.14
  2. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    1.743

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    1.743
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Это не только у них так, у гри дельта 5, сам был в шоке (реклама ведь говорит что у инверторов высокая точность поддержания температуры). А вообще это насколько я понял специально так сделано чтоб не стартстопили часто. Если нет переразмера в мощности то все работает нормально, у грии компрессор отключается если температура больше чем установка + 5 К, но есть определенная задержка реакции чтоб не было скачек на каждое открытие двери или чего подобного, т. е на пульте стоит 16, в реале 18, а компрессор жрет киловат, проходит сегунд 30 минута, точно не засекал, компрессор успокаивается, если не проскочил дельту в 5 к то начинает стабилизироваться температура. Я теще чендж поставил немного побаловался с тестами, с клещами на питании, если на улице сильно холодно то все нормально если чуть теплей, а помещение небольшое, начинает стартстопить. Причем наблюдал 24-ку такую же в нормальном для него помещении все ОК. Кстати где стоит датчик температуры воздуха ?
     
    Последнее редактирование: 18.03.14
  3. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    @SergCh,
    Расскажите поподробнее про снятие данных диагностической программой.
    Может можно перевести принудительно кондей в тихий режим на 15гц (квайт или гуд слип)?
     
  4. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Москва
    Датчик температуры воздуха стоит на штатном месте, сверху радиатора.
    Да, реакции на изменения температуры у них очень медленные, что правильно.
     
  5. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Москва
    @HouzeR, Программа снимает параметры со всех доступных ей датчиков, в онлайн режиме, одновременно записывая их в экселевский файл и в специальный файл с расширением. drv для возможности воспроизвести файл заново и рассмотреть спокойно подробнее. Так же есть возможность наблюдать все параметры в виде графиков. Есть окно пульта управления, аналогичного штатному инфракрасному. Возможности программировать работу кондиционера по времени нет.
    Есть ещё окно смотреть логи обмена по 485 порту в 16-ном формате. Но мне как-то пока не понадобилось.
    Принудительно управлять из программы по отдельности исполнительными устройствами нельзя, что весьма жаль.
     
  6. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Москва
    Интересную вещь обнаружил на днях.
    В инструкции об этом ни слова не сказано, даже в сервисной.
    А между тем, если включить кондиционер нажатием на кнопку "Питание", находящуюся на внутреннем блоке кондиционера, то включается режим "Cool" на 24 градуса вне зависимости от того в каком режиме он был до того.
    Просто у других производителей включается вроде как режим "Авто". А для меня это оказалось неприятной неожиданностью, потому как я заложился на эту кнопку в дистанционной запускалке отопления.
     
  7. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Москва
    Вынужден написать опровержение своему же посту выше.
    Всё таки с кнопки на внутреннем блоке кондиционер включается в режиме "авто" на температуру 24 градуса, и после сравнения температуры в помещении с заданными 24 гр, переходит в режим Cool или Heat.
    Просто в программе диагностики он не отображает режим "авто" (хотя может), а отображает уже результат своего выбора.
    Ошибся в прошлый раз ещё и потому, что кондиционер работал на обогрев, заданная температура скажем 24, в доме +27, и я почему-то предположил что после включения через кнопку на блоке он мне должен снова обогревать.
     
  8. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    @SergCh,
    Подскажите, снимали ли графики работы при отрицательных температурах, может получилось сделать какие-то выводы?
    У меня сейчас он маслает на отопление, на улице -5-10. Интересно какой СОР получается при небольшой нагрузке (300/900вт). Думаю может уже пора запускать ТН вода-вода ему на помощь...
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Москва
    Графиков-то полно, только они на даче, а я сейчас на работе :um:
    Расклад с AQV24 воздух-вода примерно такой,
    СОР при кипении -15 -20 (на улице около -8)(замер проводил, когда испаритель зарос шубой) и конденсации в районе 35-40 не меньше 2 при половинной мощности.
    При кипении -5-10 (на улице около -4), конденсации 35, и малой мощности СОР около 3,5. Про полную мощность затрудняюсь ответить, ТН пока работает в расслабленном режиме. Но думаю что в вышеобозначенных условиях около 3 наберётся.
    Да, это всё без учёта оттаек.
    Пока вижу, что чем на меньшей мощности он работает, тем лучше СОР и меньше оттаек.

    А воздух-воздух AQV18 я включал последний раз летом, на охлаждение.
     
    Последнее редактирование: 22.10.14
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Москва
    Похоже в этих модельках есть подогрев компрессора при отрицательных температурах.
    Во-первых в прошивке внешнего блока есть упоминания о параметрах подогрева.
    Во-вторых на днях обратил внимание на странное потребление кондиционера, находящегося в режиме стэнд бай. Аппарат куда-то потреблял 31 Вт. Думаю что как раз на подогрев.
     
  11. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    @SergCh,
    Понаблюдаю за своим, думаю что обязательно должен быть подогрев картера. Пока его работа очень радует, на улице уже давит за -20, обмерзания и проблем с оттайкой пока нет.
     
  12. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Москва
    Ого! у нас пока возле нуля. У меня тоже проблем нет с оттайкой, вот только жаль он её включает каждый час вне зависимости от размера намёрзшей шубы .
     
  13. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    @SergCh,
    Может зависит от выбранного режима работы? У меня на минимум выставлен, вроде оттайка не каждый час. Надо будет тоже засечь.
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.238
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Москва
    Примерно час, ну может два, главное она включается даже когда это не нужно.
     
  15. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    @SergCh,
    Тут скачал данные на модельный ряд роторных компрессоров Самсунг - получается что в наших кондеях уже установлены двух роторные компрессоры. :)
     