1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пососветуйте по обвязке

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bican, 16.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Bican
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Bican

    Участник

    Bican

    Участник

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дзержинск
    Пососветуйте по обвязке
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вобщем попала под мою ответственность котельная, которая отапливает два корпуса. Конечно оборудование для котельной подбиралось, да собственно не подбиралось, а сделали меньше 100 кВт (два котла по 46 кВт) мотивируя это тем, что гемороя с документацией меньше. Ну и кто мотивировал, соответственно предложили услуги по обвязке котельной и зданий. Вобщем дело сделано, людей тех кто делал, уже нет на предприятии, а мне приходится мучаться с этой системой. Во вложении есть схема всего этого безобразия.
    Вобщем сейчас моя проблема в следующем - на корпус 2 не идет теплоноситель, нет циркуляции (мне понятно почему так происходит), так как один товарищ решил в корпусе 1 поставить на каждый контур по насосу (25/6), так как последние радиаторы на ветках не хотели никак греться (кранами поджимали-регулировали, воздуха в системе нет, система чистая), но как поставили насосы все стало отлично, вот на корпус 2 циркуляция прекратилась.
    Я хочу попробывать решить эту проблему установив насос (на схеме показал). Что вы думаете насчет такого решения, ну или предлогайте свои.
     

    Вложения:

  2. Kotasan
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Kotasan

    Новичок

    Kotasan

    Новичок

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да вот так х...та. Насос поможет. Только что это на схеме за такие колбасы?
     
  3. Bican
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Bican

    Участник

    Bican

    Участник

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дзержинск
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Вам надо не насосы ставить где попало, а менять схему подключения котлов и коллекторов, затем расчет по кольцам для правильного подбора насосов.
    Два котла должны работать через ГС со своими насосами, с одним насосом на коллектор короткозамкнутый с обвязкой по петле "Тихельмана" или еще по некоторым схемам. Ваша схема в этот список не входит. Проблемы гарантированы.
     
  5. Bican
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Bican

    Участник

    Bican

    Участник

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дзержинск
    Может быть подскажете как с наименьшими затратами это сделать? Вот кстатит ссылка на видео, как обвязана наша котельная, там понятней будет, чем на фото
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Здорово. С котельной все понятно. Давайте теперь коллекторы в зданиях, длину магистрали до зданий и принципиальную схему разводки системы отопления в них с указаниями нагрузки (радиаторов) и диаметры магистрали.
    По котельной: снимите ручки с кранов на подаче котлов от греха подальше и с групп безопасности.
    Крышки насосов по разворачивать надобно вверх.
    У вас насосов столько, что ими хороший микрорайон можно прокачать:)]. Почему подача котлов в 1 магистраль, а обратка - в разные? :faq:
    Грязевики давно проверяли?
    Все ли насосы установлены правильно (направление) и соответственно обратные клапана?
    Котлы отключаются по перегреву? и как часто?
     
  7. Bican
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Bican

    Участник

    Bican

    Участник

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дзержинск
    Видимо для того, чтобы если один котел выйдет из строя, можно было бы топиться оставшимся.

    Все установлено правильно, проверял.
    Котлы отключаются, на сколько по времени не проверял.
    Вот видео по зданиям.

    https://youtu.be/7v6NN39DXz4
     
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Весело у вас. Думаю по нету такие вопросы не решить. Ищите средства и вызывайте спецов. Котельную - переделывать и разбираться с магистралями на здания.
    Как часто котлы отключаются? Через 3-5-10-20 минут работы? На сколько не важно, важно через сколько?
    В теплое время ситуация та-же, или температура обратки значительно выше?
     
  9. Bican
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Bican

    Участник

    Bican

    Участник

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дзержинск
    Пошел мерить через сколько
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Еще вопрос: Какой диаметр магистрали идет на дальнее здание? И какова длина этой магистрали? По видео - это ПП40 и длина не менее 50-60 метров в одну сторону?
     
  11. Bican
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Bican

    Участник

    Bican

    Участник

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дзержинск
    3 минуты 30 секунд и первый и второй горят
     
  12. Bican
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Bican

    Участник

    Bican

    Участник

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дзержинск
    На оба здания идут 50 ПП штаби, длина 70-80 метров
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    То есть поработав 3,3 минуты котлы отключаются?
    Грязевики все чистые?
     
  14. Bican
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Bican

    Участник

    Bican

    Участник

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Дзержинск
    Да, но они не одновременно горят, сначала один горит, через минуту с небольшим второй зажигается, потом первый тухнет через 3,3 мин а потом второй спустя минуту
    Фильтры чистые.
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    У вас проблемы в основном не в котельной, а в обвязке зданий. При наличии десятка насосов у вас недостаток циркуляции теплоносителя. Тут теорией не поможешь.
     
Статус темы:
Закрыта.