1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Тут я, и, надеюсь, другие специалисты, будут давать ёмкие, но доходчивые ответы на конкретные и чётко сформулированные вопросы по отоплению. Быстроту ответов не гарантирую, ну вроде у нас и сезон отопительный ещё не на носу. С большими и общими вопросами про схему отопления на весь дом – в отдельные темы, пожалуйста, сюда – конкретику. В общем, начинаем готовиться к новому сезону 2009-2010
     
  2. Костян
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    31

    Костян

    Живу здесь

    Костян

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Пермь
    Да Да нужная весьма тема.
    Вопрос: потянет ли встроенный насос котла Риннай (24 КВт) отопление теплыми полами, всего 300 м трубы 16 мм + на радиаторы 5 шт. Или надо докупать доп. насос.
     
  3. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Система ТП (низкотемпературная) и радиаторы (высокотемпературная) по принципу своего устройства не могут работать от одного насоса. Надо покупать на ТП отдельный.
     
  4. MOOG
    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    44

    MOOG

    Живу здесь

    MOOG

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Тюмень
    ТТ котел буду ставить...до коллектоа медь 1-1,5метра(хватит?) чем дальше вести МП или ПП?? оборудование для монтажа дают в аренду...что выйдет проще и надежнее для монтажа самому? руки из нужного места...материал качественный!магазин солидный.
     
  5. prochor
    Регистрация:
    02.04.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    prochor

    Участник

    prochor

    Участник

    Регистрация:
    02.04.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Юж.урал
    Медь от начала и до канца , пусть чуть дороже зато надежней.
     
  6. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    ПП лучше чем МП, так как возможны течи по фитингам у МП, не ужасно, но надоедливо и может ущерб быть (если ламинат например). Медь лучше, но очень дорого. Может лучше просто металл?
     
  7. avila
    Регистрация:
    27.03.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    15

    avila

    Живу здесь

    avila

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если МП с прессовыми фитингами то и не потечет и не дорого.
     
  8. MOOG
    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    44

    MOOG

    Живу здесь

    MOOG

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Тюмень
    Медь конечно здорОво..но цена! да и с наличием у нас проблема пара магазинов и цена соответсвенно космос.

    Скажите расстояние от котла до коллектора сколько брать?

    ПП представлен фирмами: PILSA и FIRAT оба турция...стоит связываться?

    МП пугает ценами на фининги
     
  9. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Здравствуйте все!
    А у меня такая ситуация. Будет стоять ТТ котел. Система отопления планируется гравитационная. Труба на всем протяжении - металл 2 дюйма. Подача чуть ниже подоконника, обратка - по полу. Без радиаторов (т.к. не поместятся под подоконниками, а подачу пускать под потолком не хочу - неэстэтично и зачем греть потолок?). Посоветовали сделать калибровку труб, постепенно снижать диаметр от 2 дюймов до, скажем, 1-го, и на обратке наоборот. Говорят, более эффективно будет работать, циркулировать быстрее.
    Вопрос: так ли это и есть ли в этом смысл. Если да, то как правильно сделать эту самую калибровку? Спасибо!
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    можно за Павла отвечу.
    у пп посмотрите размер резбовых фитингов, возможно он вас испугает.
    Что пилса, что фират нормальный производитель.

    а про ЕЦ - вот интересно радиаторы не поместятся, а труба 2" поместится :)
     
  11. MOOG
    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    44

    MOOG

    Живу здесь

    MOOG

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Тюмень
    Резьбовой фитинг это оно - МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ?
    стоит 20х1/2 -38р
    25х3/4 -90р
    32х1 - 176р
    ну вприципе недорого.

    для примера МП (пресс фитинги) МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ
    26х3/4-250р


    Берем бутылку воды и делаем в ней дырку на 1дюйм и вторую с дыркой на 2дюйма...как думаете из какой бутылки вода БЫСТРЕЕ вытечет...да если еще и насос добавить:)
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Ну так не по ширине же, а по высоте. Подоконники низкие. Или высота (диаметр) двух 2-дюймовых труб равна высоте чугунного радиатора? :)


    Чё-то как-то совсем не понял, при чём тут такое сопоставление А как Вы думаете, из какой бутылки вода будет с большей СКОРОСТЬЮ (а не объемом) вытекать? Струйка где длиннее будет? :) У меня ж не стоит задача как можно быстрее воду из котла слить. Мне нужно увеличить скорость движения воды в системе, НЕ используя насос. :)
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Размер резбового фитинга и его цена разные вещи.
    2. Ну сколько они низкие подоконники ? или окна до пола ?
     
  14. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Точно не скажу, не помню. Но т.к. труба под небольшим уклоном пойдет, то в последней комнате уже впритык будет, а по-моему это некрасиво. Лучше уж пусть совсем без радиаторов.
    Но и это не суть важно, получится впихнуть - впихну радиаторы, нет, значит нет. А вот что по поводу изменения диаметра трубы? Эффект будет или нет?
     
  15. MOOG
    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    44

    MOOG

    Живу здесь

    MOOG

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Тюмень
    Издеваетесь чтоле??
    Вы вот бутылку возьмите и проделайте эксперимент...вода из бытылки с тонкой струйкой полетит быстрее ТОЛЬКО если надавить на бутылку...чем меньше у вас будет диаметр трубы тем большее сопротивление будет в самом узком месте системы...и тут без насоса вообще тяжко будет...вы вообще про ЕЦ почитайте и посмотрите какой диаметр трубы люди используют.
    Например у меня сейчас ЕЦ делал не я дом не мой..труба сталь диаметр 30мм...у тещи тож ЕЦ газовый котел в подвале в кочегарке трубы вообще 50-60мм.
    Бред какойта если честно заужение ваше.

    Непонял Поясните пжлст. что имели ввиду.
     
Статус темы: