    Добрый день!

    Прошу помощи у знатоков.

    Проектом дома предусмотрен свайный фундамент с ростверком. В силу непучинистых грунтов (пески) проектировщик предлагает сделать ростверк высотой 40см на высоте 10см от земли. Сваи из земли по проекту должны выступать на 30 см, 20 см из них будет уходить в ростверк. Т. е над верхом сваи тоже будете еще 20 см ростверка. Проектировщик говорит, что оголовку свай можно не доставать и не доставать арматуру, а просто залить ростверк поверх свай. Строители, которые будут делать ростверк говорят то же самая. А пробежавшись по форуму я вижу что почти во всех случаях головка сваи разбиваетс, расчищается ее арматура и каркас ростверка вяжется к ней. В связи с этим вопрос - возможно ли не разбивать оголовки свай и не выйдет ли это в дальнейшем боком? (Дом будет стоять 2х этажный, кирпич).
     
  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Зачем сваи ?
     
  3. monolit1c
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    monolit1c

    Участник

    monolit1c

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    . Ну видимо в силу промерзания грунтов на 2 метра и присутствие в грунте супеси на глубине 1.9-4.5 м. Проектировщик посчитал что надо сваи) Строители тоже говорят что все частные дома у нас строятся на сваях. Вопрос не в этом, а именно в распушении головки свай...
     
  4. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Нет связи.
    Проектировщик вам продал проект дома в который входит типовой проект фундамента ? И в данном проекте это сваи ?
    Правильно я понял ?
     
  5. monolit1c
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    monolit1c

    Участник

    monolit1c

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    Нет, проект делается с нуля. На данный момент дошли до фундамента. Посчитали массу дома, нагрузку на стены, сделали геологию земли. Геологи совместно с проектировщиком склоняются к 3х метровым сваям. Строители солидарны с ними. Ну а мне что остается) я тоже с ними соглашаюсь - они специалисты, у них расчеты.
     
  6. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Ну тогда забивайте, раздалбливайте и замоноличивайте. Все по технологии, ибо проектировщик слов на ветер не бросает ! ;):hello:
     
  7. monolit1c
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    monolit1c

    Участник

    monolit1c

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    Так проектировщик как раз и говорит что раздалбливать не надо) я вот в замешательстве долбить или не долбить сваю - 60 свай раздолбить не один день надо.
     
  8. Afava
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    793

    Afava

    Живу здесь

    Afava

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    793
    Адрес:
    Тверь
    Соглашусь, рисковать на фундаменте не стоит.

    С проектировщиком не соглашусь:mad:
     
  9. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Это была ирония, мой друг. :)
     
  10. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Так, теперь серьезно - гоните в шею шарлатана ! :mad:
     
  11. monolit1c
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    monolit1c

    Участник

    monolit1c

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    Т. е. раздалбливать... Хорошо, тогда подскажите - если высота ростверка 40 см сколько см мне надо выпустить арматуры - сантиметров 30-35? или какая то часть бетонной сваи тоже должна быть в нутри ростверка, а не толька арматура от нее?
     
  12. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.086
    Благодарности:
    6.094
    Адрес:
    Абакан
    Нет только арматура в ростверк.
    Геологию выложите ? Всю не надо, только таблицу физико-механических свойств грунтов .
     
  13. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Кирпичный дом на сваях, с висящим ростверком... У вас там вечная мерзлота на 2х метрах? Думается мне что сваи просядут потом... Или они забивные?
     
  14. Afava
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    793

    Afava

    Живу здесь

    Afava

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    793
    Адрес:
    Тверь
    Вопрос очень серьезный, соответственно и подход у Вас должен быть соответствующий.
    Посмотрите темы про фундаменты, почитайте, выводы делать Вам, шутников здесь хватает.
    Мое мнение:
    1. Свайный фундамент обоснован, при 2м промерзания, другие виды затратны.
    2. Сваи и ростверк должны работать как единое целое, не дай Бог возникнет
    ситуация с пучением, ростверк поднимет, сваи останутся на месте.
    3. Оголяем арматуру вровень с нижней частью ростверка, арматуру
    завязываем с нижним поясом армаптуры ростверка, можно с усилением.
    Успехов в созидании.
     
  15. monolit1c
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    monolit1c

    Участник

    monolit1c

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    Геологию заберу у проектировщиков и выложу обязательно. Может и не сваи нужны действительно) Но пока касаемо свай - нашел СНИП http://snipov.net/c_4745_snip_112845.html пункт 3.4 рис. 5 - есть схема заделки оголовков как с выпуском арматуры так и без такового. А в чем различие между никм и когда что применяется - не написано...