  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Армирование оконной перемычки, какой вариант выбрать?

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diniz, 24.06.09.

  1. diniz
    Регистрация:
    14.09.07
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    23

    diniz

    Живу здесь

    diniz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.07
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Петербург Александровская
    Подскажите пожалуйста , какой вариант выбрать при армирование оконной перемычки 12 арматурой, при пролете 1,65 м.Сам склоняюсь к 1 варианту,так как очень смущает что, пролет длинный.Вариант 3 я встречал где-то здесь на форуме, но имеет ли смысл перекладывать арматуру.
     

    Вложения:

    • перемычка.JPG
  2. Shrek1983
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    Shrek1983

    Участник

    Shrek1983

    Участник

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рязань
    На растяжение работает нижний слой перемычки помоему 3 а еще лучше 4 вариант
    :)]
     
  3. MarkStar
    Регистрация:
    18.09.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    MarkStar

    Участник

    MarkStar

    Участник

    Регистрация:
    18.09.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Варианты все подойдут. только в них немного перезаклад по арматуре.
    Для вашего пролета в перемычку достаточно будет положить снизу 3 нитки 12 арматуры. а сверху можно даже проволоку Вр4. нитки 4.
    и не забудьте поперек привязать (приварить) той же проволокой например. с краев почаще, к середине можно реже.
    В идеале вообще бы 3-х-мерный каркас скрутить из проволоки с арматурой внизу. Но и так пойдет.
     
  4. diniz
    Регистрация:
    14.09.07
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    23

    diniz

    Живу здесь

    diniz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.07
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Петербург Александровская
    Спасибо за советы, наверно буду делать вариант 3.А еще не подскажете,а какуй роль играет поперечное перевязывание каркаса,особенного почаще к краям?
     
  5. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Брянск
    Специалист по монолиту (высшее строительное, прораб (не мой) на крупных объектах) по поводу поперечного перевязывания сказал:
    - каждые 20 см,.. но можешь и каждые 15. Положено!
    Я: - Блин, а я перемычки на 1 этаже уже залил с перевязкой через 45-50 см
    Прораб: Не переживай, нормально держать будет.

    Через некоторое время спрашиваю:
    - А какое значение имеют вертикальные связи в монолите (за исключением фиксации арматуры на время заливки бетона).
    Ответ: - Да особенно и никакое.
     
  6. samus
    Регистрация:
    14.05.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    189

    samus

    Живу здесь

    samus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Домодедово

    Если арматуру некуда девать, то можно и 3й вариант. Из вами приведенных вариантов, лучшим является 2й вариант, только в верхней части выкинуть среднюю арматурину (или даже лучше заменить весь верх, как писали выше, на проволоку). Если посмотрите пустотные плиты перекрытия, то увидите что весь верхний каркас у них выполнен проволокой диаметром 3 мм, а понизу идет один ряд 15й арматуры с шагом 20 см, при пролете до 7 метров.
    А поперечная перевязка не дает со временем перемычке рассыпаться на части. А ближе к краям нагрузка на бетон больше, поэтому чаще. Хороший пример балконы старых советских 5 этажек, часть бетона осыпалать, видно арматурный каркас и куча трещин в разных направлениях, но балкон живой и работает по назначению.
     
  7. MarkStar
    Регистрация:
    18.09.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    MarkStar

    Участник

    MarkStar

    Участник

    Регистрация:
    18.09.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронежская обл.
    на перемычку действуют силы направленные не только сверху вниз, но и на скручивание. поперечная проволока связывает все нитки арматуры в единый каркас. он получается как-бы плоским. ну и как вы думаете что проще прокрутить - одну арматурину или связанные вместе и образующие как бы доску?
    вроде так.
    а по краям почему больше. потому что там должно быть максимальное сцепление со стеной - чем больше всяких зацепок, тем лучше.

    типа того и все такое
     
  8. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Правильней всего описал SAMUS

    Вертикальная арматура в балке работает на растяжение (вертикальное) от сколов бетона
    посмотрите тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD "Разрушение ж/б элемента по наклонных сечениям (схема)"


    У меня балка над окнами является одновременно армопоясом.
    Армокаркас смотрите на фото
    Уже сложили 2 этажа - все держится :)
     

    Вложения:

    • IMG_2508.jpg
    • IMG_2509.jpg
    • IMG_2510.jpg
    • IMG_2564.jpg
    • IMG_2590.jpg
    • IMG_2512.jpg
  9. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Брянск
    Армопояс - это не перемычка.
    Если основное назначение перемычки - противостоять прогибу вниз в результате давления сверху, для нее, в первую очередь важна нижняя арматура.
    То для армопояса основное назначение - перераспределять точечные нагрузки в распределенные - а для этого необходима работа против изгиба в обе стороны, как вверх, так и вниз, для чего важна как нижняя арматура, так и верхняя.
    ИМХО, основанное на остатках изучаемого сопромата х.з. сколько лет назад.

    Себе армопояс (в составе монолитной плиты) делал из d12 4 прутка (2 сверху, 2 снизу) размером 150*150 с перевязкой каждые 200мм.
    Такой же армопояс буду делать под крышу.

    По поводу пустотных плит перекрытия - как правило, арматура в них ПРЕДНАТЯЖЕННАЯ, чего мы в домашних условиях сделать не сможем, поэтому нельзя за образец брать диаметр арматуры из заводской плиты.

    З.Ы. Строительного образования не имею, все вышесказанное является ИМХО, себе строю именно так.

    З.Ы.Ы. Не совсем в ту тему ответил ;) Тут таки про перемычки. Перемычки делал верх - 2*d10, низ - 2*d12
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Перемычка, зависит от нагрузки, или подбирается из заводских, или расчитывается.
     
  11. samus
    Регистрация:
    14.05.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    189

    samus

    Живу здесь

    samus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Домодедово

    Как раз в пустотных плитах перекрытия из-за преднатяжения арматура испытывает еще большее напряжение (ведь она уже с определенным усилием растягивается из-за преднатяжения и плюс нагрузка на перекрытие ее растягивает). Поэтому сечение арматуры в ПК должно быть больше чем в перемычках.:)
     
  12. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Брянск
    2 Samus
    ;)
    Ща будем драться ;)
    Рефери! Рефери давай!
    Именно из-за преднатяжения арматура в заводских плитах ТОНЬШЕ, чем если ее просто заливать ;)
    Обоснование - график зависимости деформации от прилагаемого усилия далеко не линейный ;)
    Бум-ц! ;)

    ontwerper! Выручай! ;)
     
  13. samus
    Регистрация:
    14.05.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    189

    samus

    Живу здесь

    samus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Домодедово
    Ну если так подходить к вопросу, то перемычку нужно сделать из двутавра примерно 15 см высотой и не париться с железобетоном...:mad:
    Я же говорил про ПК в качестве примера, что там при пролетах до 7 метров и то используется 15я арматура с шагом 20 см, а тут надо перекрыть перемычкой 1,6 метра и человек собирается уложить понизу два ряда по три штуки тойже 15й арматуры, обалдеть! А вы про преднатяженную арматуру в ПК...
     
  14. Caldin-Maldin
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    11

    Caldin-Maldin

    Живу здесь

    Caldin-Maldin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тюмень
    2 Mechanic032

    От того что арматура в плитах ПК преднапряженная (а не преднатяженная) она тоньше не становиться. Преднапряжение используется не для увиличения несущей способности. т.е., на пальцах объясняю, если взять две одинаковые плиты ПК. с одинаковыми размерами, одинаковой несущей нагрузкой, только одна из них будет с преднапряженной арматурой, а другая с обычной, то диавметр прутков арматуры будет одинаковый. Преднапряжение используется в основном для повышения трещиностойкости.
     
  15. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    Вот правильный ответ. Посчитайте нагрузки, и в зависисмости от пролета и высоты перемычки расчитывается армирование. Или выбрать по нагрузке из готовых. Кстати, при больших нагрузках важна ещё опорная часть.