1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как рассчитать монолитное перекрытие на МЗЛ фундаменте

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Дмитрий1000, 22.06.09.

  1. Дмитрий1000
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1

    Дмитрий1000

    Живу здесь

    Дмитрий1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте,
    Построил малозаглубленный ленточный фундамент 2 недели назад (см рис МЗЛФ). Сечение ленты 600х400, 300 в земле, 300 над землей. Армирование - арматура 12 - две нитки вверху, две наверху, рамки через 500мм.
    Планирую лить плиту (см рис Плита). Перекрываемый пролет 4200х3000. Сверху на плиту встанут деревянные перегородки (не несущие), лестница в мансарду, душевая кабина и буржуйка (см рис Нагрузка). По периметру плиту защемит (или не защемит) деревянные стены.
    Помогите пожалуйста выбрать рациональную технологию заливки (по двутаврам, по профлисту, по деревянной опалубке) для моего случая. А также помочь с расчетом плиты (арматура, схема, толщина)
    С уважением, Дмитрий.
     

    Вложения:

    • плита.jpg
    • МЗЛФ.jpg
    • нагрузка.jpg
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Проще по профлисту. Возьмите Н60 0,7мм, широкой вниз и в каждую волну уложите арматуру Ф8мм 3см снизу. Залейте бетоном М200 выше листа на 6см. Рядом с дыркой нужно поболе арматуры уложить, в зависимости от того сколько прутков выбывают и есть ли дополнительная нагрузка.
    Нагрузку принял 400кг/м2. Считал без учёта влияния профлиста.
     
  3. Дмитрий1000
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1

    Дмитрий1000

    Живу здесь

    Дмитрий1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Winder, спасибо. Конкретный вопрос - конкретный ответ. Без философии. Так и сделаю. Только добавлю тротуарную сетку по верху и проармирую периметр прутками дополнительно. Также думаю добавить 1 двутавр под деревянную перегородку, она держит боковину лестницы на мансарду.
    Возможно кому-то будет интересно, как происходит общение в проектных конторах- отрицательный опыт. Звонишь-девочка переключает на спеца-вежливый мужской голос успакаивает и обещает все, сразу и быстро-приезжаешь-все очень занятые и деловитые, говорят на бегу, быстро переходят на "ты", передают с рук на руки-называют цену, превосходящую стоимость МЗЛФ или плиты в 1,5-2 раза- в результате доходишь до несчастной тетеньки или юного мальчика-считают-даже я дилетант нахожу грубые ошибки в расчетах.
    Думайте сами. Заранее ищите друзей и знакомых (обязательно порядочных), ну как, например, когда вы ищите врачей, милицинеров, юристов, учителей вы же не бежите сразу в больницу, милицию, школу... Или стройте "сами", надеясь на помощь добрых людей на сайтах и т.п. Книги и интернет здорово помогут. Удачи
     
  4. ontwerper
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    360

    ontwerper

    Живу здесь

    ontwerper

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Да, по профнастилу - правильно
    Возможно я бы принял толщину в габаритах около 160-180мм, в гофры 12, а по верху - сетка 8х8х150, а отверстие с четырех сторон обрамил ф12 с заведением за грани на 600мм

    По подбору профлиста есть хорошая ссылочка
    https://www.steel-plass.ru/technologia/C.html

    с уважением,
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Да я и так в 2 раза перезоложился, куда уж боле
     
  6. SBP
    Регистрация:
    31.05.09
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    239

    SBP

    Живу здесь

    SBP

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.09
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Красноярск.
    Отлично, парни! Бывалые и с ветром в головах!:) Этого я добивался в соседней теме. А вы чегой-то про нефть с рудой на 100м кабеля.
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    В Ваших вопросах не было конкретики, а намёк Вы не поняли.
     
  8. Дмитрий1000
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1

    Дмитрий1000

    Живу здесь

    Дмитрий1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ontwerper, большое спасибо. Вашу ссылку скопировал на рабочий стол и в поминальник для деревни. Когда я очень внимательно изучал вашу ветку о монолитных перекрытиях, то уже ходил на эту ссылку и... не понял ее ценность...:|:
    Как троечник... Старею. Спасибо за поддержку.
    Winder, спасибо за поддержку. Знаете, вроде знаний набрал много, а толчок грамотного человека в нужном направлении неоценим. Хотя программой beam расчитать так и не смог.
    Товарищи, если возможно еще помогите.
    Winder, вы написали "...Нагрузку принял 400кг/м2..." Это постоянная нагрука + переменная (т.е. вес самой плиты + вес стяжки и плитки + вес перегородок и лестницы в мансарду + душевая кабина + буржуйка "бурельян"). Если так, то наверно маловато, т.к. при толщине плиты 120, только ее вес будет около 270кг). А как же перегородка с лестницей и печка с женой.
    С уважением, Дмитрий
     
  9. Дмитрий1000
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1

    Дмитрий1000

    Живу здесь

    Дмитрий1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Доброе утро,
    К 6 часам утра, после ночи проектирования созрел вопрос по плите и фундаменту. Очень надеюсь последний. Прошу сильно не пиннать.
    Если я установлю плиту, как показал на рисунке в первом посте, то видимо возникнут неравномерные нагрузки на МЗЛФ. Насколько это критично для моего фундамента? Дом-сруб с подполом, расчетная масса сруба около 12т. Вторая половина планируется щитовая. Мансарда общая над всем домом. Рисунок прикладываю.
    С уважением, Дмитрий
     

    Вложения:

    • МЗЛФ.jpg
    • это сейчас.jpg
    • плита под санузлом.jpg
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Собственная масса перекрытия 200кг/м2, т.е всё 2,5т, а теперь фундамента посчитай и всего дома. К тому же в этой части дополнительная площадь опирание в виде фундаментной перемычки. Короче, можно смело забить на неравномерность:)
     
  11. SBP
    Регистрация:
    31.05.09
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    239

    SBP

    Живу здесь

    SBP

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.09
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Красноярск.
    Что-ж сделашь-туповат, наверно ветра в голове не хватат:)]
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Сразу не заметил, уточняю.
    400кг/м2 это полезная нагрузка по СНИПу (стандартные пустотки имеют такую же) с приличным запасом, 200кг/м2 вес бетона. Если Вам маловато, сядьте и сами на листочке нагрузку соберите и убедитесь.
     
  13. Дмитрий1000
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1

    Дмитрий1000

    Живу здесь

    Дмитрий1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Winder, спасибо :)
    Завтра выезжаю строить плиту
     
  14. kfrdfylf
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    kfrdfylf

    Проектирование ж/б

    kfrdfylf

    Проектирование ж/б

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Санкт-Питер
    300 мм над землей - зачем профлист? Сделайте подсыпку из песка и залейте железобетонный пол, который не бужет опираться на ленту, будет как бы между лентами!


    Армирование пола - сетка из арматуры А400 (АIII) ш.200 верхняя и нижняя. Толщина пола 100мм. По песку положите полиэтиденовую пленку, чтобы не утекло цементное молоко
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Не забудь дырки с торцов профнастила заткнуть/замазать, чтобы бетон не вываливался.