1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 24

Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем DmitryN, 08.03.14.

Метки:
  1. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"
    Небольшое предисловие.
    Доброго всем времени суток! Году так в 2011-м, угораздило меня зайти в салон продаж котлов "Дефро".
    Посмотрел, руками потрогал, цену спросил... ушел, а "хотелка" осталась. Той же зимой достался за недорого шнек от пром. котла, и процесс пошел. На сегодняшний день - ровно год с начала "опытно - промышленной эксплуатации" котла. Многое ещё требуется "приводить в соответствие", но в основе своей, поставленные цели достигнуты, буду выкладывать по порядку, может что подскажут (пока ругать будут), может кому пригодится чего.
    Понеслась...
     
  2. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Елабуга
    Спасибо за открытие темы.
    Не могли бы вы сразу несколько фото выложить, чтобы "ввязаться в драку" как говаривал Наполеон?
     
  3. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    Вначале было слово, точнее сразу два: Ретортная Горелка:um:.
    04032012441.jpg 05032012444.jpg 10032012448.jpg 10032012449.jpg 10032012452.jpg 10032012456.jpg 10032012459.jpg 10032012472.jpg
     
    Последнее редактирование: 08.03.14
  4. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    Прошу извинить за кривость предидущего поста. Сбойнуло что-то. Замышлялся пост, как отчёт о пробном запуске ретортной горелки.
     
  5. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Елабуга
    А какой уголь используется?
    Горелка коржи не печет?
     
  6. Rinat12345
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Rinat12345

    Участник

    Rinat12345

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казахстан
    Какой диаметр и длина шнека?
     
  7. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    @kholmoff, горелка удивила неприхотливостью к углю, в смысле сжигания, правда счастливой эксплуатации не получилось. Шнек диаметром 110мм, требовал слишком большого усилия для вращения. За последующее после испытания горелки лето, был сварен котел. При запуске шнек был провернут, т. е. испорчен. Обратив взор на доблестных поляков, я нашел новый объект плагиата - горелку акм- юни. Это решило проблему перегруженности шнека, хотя отодвинуло пуск котельной с декабря на март 2013 года. Продолжение следует :)
     
  8. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    Была взята за "основу" конструктива, недоделанная кем-то "банная" печь. печь та представляла из себя горизонтальный короб из металла 6мм со сторонами 50*50*75 см, в торцевой стенке были прорезаны отверстия для закладки топлива, и удаления золы. Дверки, предполагались видимо накладными, для колосников с внутренней стороны двух стенок были прихвачены уголки. Кроме того было прорезано круглое отверстие (около 20см диаметром) для установки и нагрева емкости под горячую воду, и ближе к дальнему от дверок торцу - вварен кусок трубы на 115, для соединения с дымоходом. Вот такой шедевр. :)
    Дальше, как там у классиков?... "-Штирлиц выглянул в окно, там четверо пьяных солдат ставили танк на Попа...". Вот и мне подумалось тогда, что поставить сие произведение на глухой торец, будет вполне уместно. Далее были удалены "уголки для колосников", в бывшей верхней стороне - вырезан проём для горелки, в бывшей правой стороне - вырезаны отверстия для удаления шлака, и доступа для розжига и прочих нужд.
    Для теплосъема, решено было использовать теплообменник от котла на дизтопливе на 6 КВт, слегка "доработав напильником". Дело в том, что в оригинальном котле, площадь теплообмена была близка к 0,6 м. кв. Теперь площадь контакта с дымогазами удвоилась, за счет использования и внешней поверхности того теплообменника, вот здесь и понадобился "напильник". Чтобы подстраховаться от локального закипания, я вварил в теплообменник еще пару патрубков. Теперь постараюсь проиллюстрировать...
     
  9. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    На фото теплообменник от диз. котла, вваренные патрубки заглушены для опрессовки воздухом, заводские патрубки удлиннены и также заглушены. 16072012521.jpg 16072012519.jpg 16072012520.jpg
     
  10. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
  11. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    Как наверное понятно, это действующая и поныне "мордочка" горелки. Здесь изготовление и первый розжиг. Где-то ещё видео есть. Сразу положить не срослось. Завтра на ютуб запишусь. ;)
     
  12. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    Ринат спрашивал про размеры шнека.
    Длинна метр, диаметр 110 мм, на две третьих длины-бесстержневой. Насколько могу судить визуально, изготовлен навивкой на торец из полосы толщиной 6 мм. Установлен в трубе 115 мм.
    Холмов спрашивал про уголь и коржи.
    В реторте горела даже грязь с дорожки от углярки, шлак слегка спекался, ломаясь от прикосновения, основное количество уходило в уносы
    В теперешней, совкоподобной горелке, пробовал жечь
     
  13. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    Уголь рядовой 0_100 -горит хорошо, подвисает над шнеком, но не это напрягает, т. к. чаще обрушивается от встряски при раскусывании шнеком куска угля или породы. Не нравЯтся недожоги от больших кусков.
     
  14. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    Уголь - орех, привозили на пробу несколько мешков. Двоякое впечатление, горел неплохо, но был не сырым, а мокрым. В мешках смерзался, в бункере вис постоянно. Из за него шнек однажды зажевал стальную трубку на20 которой шуровал в бункере, и оставил на краю.
     
  15. DmitryN
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729

    DmitryN

    Живу здесь

    DmitryN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Новокузнецк
    Спохватился к концу дня, в бункере образовалась этакая ворошилка, и котел доволен, топится себе...
    Пришлось реверсировать привод шнека, выдавать трубу обратно :)