Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Искандер_, 23.06.09.

  1. Искандер_

    Искандер_

    Искандер_

    Гость

    Добрый день господа!
    Подскажите плиз чайнику, я купил себе насос Джамбо 60/35Н-24 и хотел бы увеличить интервал включения насоса за счет установки ГА литров на 100, мне будет достаточно просто ГА воткнуть после НС или же придеться ещё что то покупать для ГА?
     
  2. BanditR
    Регистрация:
    27.04.07
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    39

    BanditR

    Живу здесь

    BanditR

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.07
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    нет.. все как описали - единственное настроить ГА для вашего давления, чтобы было максимальное заполнение и опорожнение ГА.. давление по всей системе одинаковое, т.ч. ничего больше ставить не надо.. единственное совет: поставить проходной вертикальный 100литровый ГА и сверху на нем поставить воздухоотводчик, вещь дешевая но очень полезная...
     
  3. Искандер_

    Искандер_

    Искандер_

    Гость

    А как ГА настроить под давление которое заложено в НС? Можно ссылку на воздухоотводчик, хоть посмотреть как он выглядит!?
     
  4. BanditR
    Регистрация:
    27.04.07
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    39

    BanditR

    Живу здесь

    BanditR

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.07
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    у вас на НС должен быть манометр.. по нему и смотрим точку включения и выключения насоса.. давление в ГА должно быть 0,8*Давление включения насоса..

    Воздухоотводчики похожы на . гугля вам поможет разобрать как и зачем это надо
     
  5. Искандер_

    Искандер_

    Искандер_

    Гость

    Тоесть получаеться в ГА просто закачать с помошью насоса давление 0.8 ?
     
  6. Dima118
    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    26

    Dima118

    Участник

    Dima118

    Участник

    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    На гидроаккумуляторе насосной станции есть воздушный ниппель (вероятно, он под крышечкой) под автомобильный насос - померьте на нем давление и запомните. На новом гидроаккумуляторе есть такой же ниппель. Если новый аккумулятор будет ставиться рядом со станцией и на той же высоте, то сделайте в нем такое же давление, как и в аккумуляторе станции.
    Давление надо замерять в системе без воды (ну, или как минимум, без напора, т.е. станцию отключаете, кран открываете и дожидаетесь полного слива).

    Воздухоотводчик, кстати, на любителя - можно просто заглушку чуть отвернуть при заполнении водой, а потом затянуть. Если слив-запуск системы происходит один-два-три раза за сезон, то это не напрягает.

    С уважением, Дима.
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302
    Адрес:
    Уфа
    Давление воздуха в ГА (сухом) должно быть на 10% меньше давления включения насосной станции (реле давления).
     
  8. Искандер_

    Искандер_

    Искандер_

    Гость

    Спасибо большое за советы господа!
    Ещё подскажите плиз на выходе из насоса обязательно дюйм делать или же можно меньшими трубами обойтись?
     
  9. BanditR
    Регистрация:
    27.04.07
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    39

    BanditR

    Живу здесь

    BanditR

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.07
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    до второго ГА лучше дюймом... насосу легче работать будет...
    Воздухоотводчик "на любителя" но при цене в 300р. лучше must have:), ибо он нужен не столько в целях налива системы, а именно для удаления воздуха, который растворен в воде и при застое воды в системе образуеться...
     
  10. magol
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    14.934
    Благодарности:
    18.299

    magol

    Советник

    magol

    Советник

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    14.934
    Благодарности:
    18.299
    Адрес:
    Москва
    И в самом деле - зачем-если он устанавливается вместе с ГА. Достаточно просто тупо открыть краны при отключенном насосе и из груши при правильно настроенном давлении в ГА все обязано удалиться:)
    У меня на обоих насосах стоят МП на полдюйма. Попробую не забыть сделать фото изливающейся из крана воды=1500 литров в час
     
  11. Dima118
    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    26

    Dima118

    Участник

    Dima118

    Участник

    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Ну, я просто предположил, что станция уже настроена.
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Здравствуйте! Если не сложно, можно объяснить физический смысл этого процесса? Почему именно так? У меня получается наоборот - в ГА давление 1,5, давление включения 1,2. Мне это чем-то грозит?
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302
    Адрес:
    Уфа
    Просто некорректно будет работать мембрана ГА - постоянно слипаться. Это рекомендации производителей НС и ГА и нужно им следовать.
     
  14. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Спасибо, буду знать. И перенастрою автоматику
     
  15. Dima118
    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    26

    Dima118

    Участник

    Dima118

    Участник

    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Добавлю, что возможны короткие "просадки" подачи воды при достижении нижнего предела давления в ГА или "плевки" при старте насоса из-за того, что после опустошения ГА в системе (в трубах) может быть недостаточный запас воды.
    Зависит от многих факторов, например от диаметра и длины труб, наличия участков резинового шланга или других упругих элементов в системе, расхода через открытый кран, инерционности включения насоса и т.п. Учесть практически невозможно, поэтому лучше предупредить.