1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь в управлении котельной

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Iln2020, 06.03.14.

  1. Iln2020
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3

    Iln2020

    Живу здесь

    Iln2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Октябрьский
    Нужна помощь в управлении котельной
    Всем привет!
    По схеме у меня 3 насоса отопления подключены к котлу, насос бойлера тоже подкл. к котлу, общий котловой насос к сети 220В.
    Хочу переделать:
    Общий котловой насос подключить к котлу, насос бойлера оставить так же, а вот 3 насоса отопления хочу отсоединить из котла и посадить их какое-то реле но вот незнаю как, и на какое.

    Нужна очень Ваша помощь!
     

    Вложения:

    • схема с элетрикой.jpg
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дык, система не будет работать!
     
  3. wadquas
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1

    wadquas

    Живу здесь

    wadquas

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    Причины переделки?
     
  4. Iln2020
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3

    Iln2020

    Живу здесь

    Iln2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Октябрьский
    wadquas
    Основной котловой насос запитан от розетки, т. е. он не зависим от котла, думаю что это не правильно. Поэтому и хочу переделать, только не знаю как?
     
  5. Iln2020
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3

    Iln2020

    Живу здесь

    Iln2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Октябрьский
    @Doobik,
    Почему не будет работать?
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Когда что-то не правильно, то оно не работает. Что не работает? В чем проблема?
    потому что
    Котел то как называется?
     
  7. Iln2020
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3

    Iln2020

    Живу здесь

    Iln2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Октябрьский
    @Doobik,
    Котел PROTERM 40KLOM, через сам котел идет потребление энергии на 4 насоса, бывают периоды, котел подключен через стабилизатор Теплоком 8000, иногда стабилизатор щелкает и работа котла становится не стабильная.
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если отопительные насосы отключить от котла, то пропадет ГВС, т. к. при запросе ГВС котел останавливает насосы отопления, а тут не сможет.
    В чем заключается нестабильность?
    Станет ли работать стабильно, если отключить насосы? :faq:
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    4 насоса..обычно я их через реле подключаю...котелок замыкает катушку реле...а через контакты реле вкл насосы...получается котелок насосами управляет... сколько они по мощи не важно котлу.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так то - да, но здесь не об этом задают вопрос ;)
     
  11. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Извеняй Виктор за невнимательность...исправлюсь;):hello:
    Iln2020
    Как вариант
    Котловой (общий) в розетку...он уже там
    бойлера к котлу...а поэтажные через реле к котлу
    ПС нужна маркировка реле?
     
  12. wadquas
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1

    wadquas

    Живу здесь

    wadquas

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    Вы хотите чтобы осовной насос в летнем режиме отключался? Самое простое решение из 4х реле. Тогда котел полностью отсекается от насосов, а управляет только реле. Набросал условно, кип-схем не составляю.
     

    Вложения:

    • схема 1.png
  13. Iln2020
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3

    Iln2020

    Живу здесь

    Iln2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Октябрьский
    @igor197475, @wadquas,
    Добрый день вы все прекрасно поняли о чем я говорю, не могли бы вы точнее сказать что за реле (марку).
     
  14. wadquas
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1

    wadquas

    Живу здесь

    wadquas

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
  15. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    2Iln2020
    По Вашей схеме у меня такие замечания (и пожелания)
    1. Контур БКН-а отсеките от основного коллектора (у вас он последователен)
    2. Контур БКН-а запаралельте с основным коллектором после гидрострелки
    3. Достаточно поставить один обратный клапан на подачу СО (основной коллектор), чтобы летом,
    у вас работал бы только насос ГВС, при отключке основной системы. Будет работать лишь насос ГВС,
    контролируемый через термостат БКС.
    4. На подвал у вас идёт развязка радиаторы-ТП, ТП - отдельный коллектор, с контролем низкой температуры.
    На вскидку. Пока всё. Остальное детали - Бог в Них! Решаемо! :)
     
    Последнее редактирование: 12.03.14