1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проект отопления двухэтажного коттеджа - помогите, гуру

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maxmemorize, 06.03.14.

  1. Maxmemorize
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maxmemorize

    Участник

    Maxmemorize

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Проект отопления двухэтажного коттеджа - помогите, гуру
    Здравствуйте!
    Помогите, уважаемые гуру, в решении задачи по проектированию отопления.
    Имею:
    В подвале стоит котел. Высота от пола до перекрытия 2200 мм
    Два этажа. Высота потолков 3000 мм, суммарно 6000 мм + ширина перекрытия.
    Чердак.

    От котла из подвала идет стояк 62мм до чердака. Венцом расширительный бак.
    На чердаке три раздатки по сторонам. В подвале все обратки соединены в магистраль.

    Будет ли работать такая схема? Увидьте, пожалуйста, слабые места. Буду признателен рекомендациям, а также любым советам по тебе.

    Заранее благодарю.
     

    Вложения:

    • ПРОЕКТ ОТОПЛЕНИЯ.jpg
  2. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Я думаю так для начала. На радиаторах на подачу и обратку шаровые на 20 мм краны.
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  3. Maxmemorize
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maxmemorize

    Участник

    Maxmemorize

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @курчак, т. е. схема рабочая? Будет ли она работать без принудительной циркуляции теплоносителя? Нужно ли ставить регулирующие вентили на раздатке на чердаке от магистрали?
     
  4. Maxmemorize
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maxmemorize

    Участник

    Maxmemorize

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вернее не от магистрали, а от центрального стояка...
     
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Материал трубы? Тип котла по топливу? Отапливаемая площадь? Тепло потери? Тип радиаторов? и т. д. ещё вагон и маленькая тележка. Принципиальная схема #1 в принципе работоспособна, но это принцип работы вертикальной однотрубки, по схеме "паучок", для монтажа нужна монтажная схема.
     
  6. Maxmemorize
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maxmemorize

    Участник

    Maxmemorize

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот сижу и думаю...)
    Котел планируется пеллетный, т. е. с возможностью регулирования процесса горения.
    Труба ПП. Площадь помещений 160 кв. м. Расчетная мощность котла 20 кВт.
    Радиаторы биметал, а может просто аллюминиевый.
    Монтажная схема это что? Диаметры труб? Длины?
     
  7. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Maxmemorize, схема рабочая, да. Вы надеюсь заметили, где для начала я поправил её.И если на радиаторах поставите регулировочно запорную арматуру, то на стояках не нужно. Но это ещё не всё. Теперь нужно разобраться с материалами и диаметрами. Раскажите, из чего всё будет исполняться.
     
  8. Maxmemorize
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maxmemorize

    Участник

    Maxmemorize

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, я заметил, что вы увеличили диаметр трубы...
    Схему всю планирую собрать из ПП армированной стекловолокном. Единственно, я не знаю стоит ли использовать ПП на главный стояк от котла. С одной стороны котел управляемый, т. е. рассчитываю, что до кипения теплоноситель доходить не будет.
    По диаметрам.
    Нагнетающий стояк от котла 63 мм
    Раздатка на стороны 32 мм
    Стояки с радиаторами 25 мм
    Низ, в том числе то место, которое вы поправили 32 мм
    Подача на котел 63 мм

    На радиаторах запорно-регулирующая арматура подразумевается регулирующие вентили Danfoss?
     
  9. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Maxmemorize, А то что я байпасы убрал, Вы не заметили. Стояк можно и металлический использовать. А в место вентилей краны полнопроходные я считаю лучше будет. ТОлько ставить конечно не там, где нарисованны точки. А на входе и выходе из радиатора. Модель то котла можно озвучить.
     
  10. Maxmemorize
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maxmemorize

    Участник

    Maxmemorize

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, байпасы я не заметил. Т. е. в них нет необходимости?
    Точками я схематически обозначил фитинги) Привычка из электротехники)
    Котел пока не выбрал, но смотрю вот на этого зверя Пеллетный котел KITURAMI KRP-20
    По поводу ДУ ПП есть нарекания?
     
  11. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Maxmemorize, Сначала с теплопотерями и мощностью радиаторов определиться нужно. А потом уж с диаметрами. А с газом что, совсем нет возможности.
     
  12. Maxmemorize
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maxmemorize

    Участник

    Maxmemorize

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Газа нет и не будет...
    Теплопотери необходимо высчитывать? По формулам? Или можно приблизительно прикинуть?
     
  13. Maxmemorize
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maxmemorize

    Участник

    Maxmemorize

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дом из пенобетона D600, если память не изменяет... толщина стен 400 мм
     
  14. Maxmemorize
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maxmemorize

    Участник

    Maxmemorize

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Итак, теплопотери у меня получились 17,56 кВт + 15% (гдето читал про 15%) = 20,2 кВт
    Расчет делал тут https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html

    Предположим, что данные +/- правильные.
    Котел мощностью 20кВт брать не стоит? Лучше взять 25кВт?

    Что делаем с радиаторами? Суммарная теплоотдача радиаторов должна быть 20кВт или больше?
     
  15. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Maxmemorize, делите эту мощность исходя из потребности отдельных помещений. На секцию биметаллического радиатора 500*100 выделяйте 130-140 ватт мощности.