1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление частного дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Krukman, 02.08.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Krukman
    Регистрация:
    02.08.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Krukman

    Участник

    Krukman

    Участник

    Регистрация:
    02.08.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Елабуга, Татарстан
    Добрый день! Поднимаю похожую тему, наверное, в сотый раз - но тем не менее... за спрос не бьют:)

    Имею:
    Дом. 2 этажа. 1 этаж кирпичный. Толщина стены 1,5 кирпича+пенопласт 50 мм, площадь 70 квм. 2 этаж-брус 150 мм, площадь 35 квм.
    Газ, вода, электричество - есть.
    Котел Vaillant-24. Атмосферник. Стояк готов.
    Радиаторы- чугун, "Модерн" - 9 штук, новые.
    Труба армированый полипропилен на 25, много. Монтажное оборудование (паяльник, ножницы и проч.)
    Руки растут из нужного места:) .

    Посему планирую смонтировать систему отопления и водоснабжения САМОСТОЯТЕЛЬНО.

    Прошу советов по следующим вопросам:
    Какую схему разводки системы предпочесть? Одно (ее еще называют «Ленинградской»)- или двух трубную (с обраткой). Какие плюсы и минусы?
    Как и в каком месте запускать трубу на второй этаж? Непосредственно от котла или делать врезку в систему в удобном месте?
    Хотелось бы увидеть примерную схему разводки
    Заранее спасибо!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. spdim
    Регистрация:
    24.10.06
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    538

    spdim

    ________

    spdim

    ________

    Регистрация:
    24.10.06
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Недалеко от Серпухова
    Точно так же сам делал себе систему на пропилене.
    В общем, ничего радикально сложного.
    Однозначно советую двухтрубку с циркуляционным насосом.

    У меня второй этаж сделан отдельным контуром непосредственно от котла. Чтоб перекрыть задвижку можно было прямо из котельной. Хотя, не уверен, что это единственно правильный вариант.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Mrak
    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42

    Mrak

    Живу здесь

    Mrak

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Хабаровск
    Уточните пожалуйста, что значит "стояк готов", не понял...
     
  4. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    Желательно бы план дома. Сколько окон, дверей, где котельная, где северная сторона и т.д.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. Krukman
    Регистрация:
    02.08.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Krukman

    Участник

    Krukman

    Участник

    Регистрация:
    02.08.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Елабуга, Татарстан
    Под выражением "стояк готов" я имел в виду готовность дымохода. Простите, неправильно выразился.

    Запитать второй этаж непосредственно от котла не совсем удобно - котел находится в прихожей, а она одноэтажная. На северной стороне 2 окна, только на первом этаже. И еще - одна стена у меня теплая (дом, по сути, является пристроем к дому родителей, а там своя система отопления).

    Да, пожалуй надо набросать план дома, чем сегодня ночью и займусь...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. Mrak
    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42

    Mrak

    Живу здесь

    Mrak

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Хабаровск
    Понятно... Набросайте до вечера субботы. Я вам с утра в воскресенье схемку накидаю (с вас пиво посылкой!).
    Ханская водка и Старая Казань у меня есть в баре, а вот пива татарского нет
     
  7. michaelk
    Регистрация:
    23.05.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    24

    michaelk

    Живу здесь

    michaelk

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.07
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Однозначно двухтрубную, минус только один - больше труб нужно.

    В вашем случае я бы предложил сделать два независимых контура - 1 и 2 этаж с искуственной циркуляцией при помщи двух насосов (по одному на контур). Т.к. радиаторы чугунные, то про термовентили лучше забыть.

    А что вы имели ввиду под словом "атмосферник" я так понимаю расширительный бак для открытых систем, т.е. связанный с окр. средой? Если так, то от него лучше отказаться. А если имели ввиду экспозамат, то все ок.
     
  8. Krukman
    Регистрация:
    02.08.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Krukman

    Участник

    Krukman

    Участник

    Регистрация:
    02.08.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Елабуга, Татарстан
    Атмосферник - то бишь для этого котла нужен дымоход. Выброс продуктов сгорания происходит в атмосферу за счет перепада высот. Всть такие же котлы с прнудительной вытяжкой - так называемые "турбо" - для таких достаточно отверстия в стене.
    Что касаемо насоса - насколько я знаю, в этот котел уже встроен насос - зачем огород городить. И почему можно забыть про термовентили? Из-за высокой тепловой инерциин чугуния? Собстно я хотел просто обойтись вентилями на радиаторах, прижать если будет слишком жарко. И что такое "экспозамат"... простите дилетанта? А?
     
  9. Mrak
    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42

    Mrak

    Живу здесь

    Mrak

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Хабаровск
    Экспонзамат, он же ресивер, он же гидропневмобак - расширительный бак закрытого типа, мембранный. Т.е внутри у него мембрана, с одной стороны которой азот под давлением 1-1,5 Атм., с другой теплоноситель. Применяется для компенсации температкрного расширения теплоносителя в системах с принудительной циркуляцией. Возможно уже есть в котле. Автоматические термостаты тоже вещь не обязательная, они для удобства. И на чугунных радиаторах тоже работают. Кстати и по "ленинградке" можно "прижимать" если жарко, площади не большие, возможно "ленинградкой" на два контура будет нормально. Выложите примерный планчик помещений (с назначением), примерно прикинем.
     
  10. Krukman
    Регистрация:
    02.08.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Krukman

    Участник

    Krukman

    Участник

    Регистрация:
    02.08.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Елабуга, Татарстан
    Экспонзамат в этом котле присутствует, ибо он сам поддерживает оптимальное давление в системе.
    Накидал примерный план помещений. Радиаторы планирую установить под каждым окном. В кухне и прихожей - 10 секций, в остальных - по 7. Жду советов...
     

    Вложения:

    • dom5_1отопление.jpg
  11. TRomic

    TRomic

    TRomic

    Гость

    Здраствуйте.
    Может и мне что подскажете.
    У меня домик 2 этажа 85кв.м.
    Хочу поставить настенник Beretta с ГВС 24 кВт.
    Прочитал ветку. Думаю об однотрубной системе.
    Нужен ли автоматический воздухоотводчик или достаточно кранов Маевского.
    Нужен ли расширительный бак? Говорят что в настенниках они есть.
    Слышал про специальные "всасывающие" тройники для подключения байпаса. Спросил на рынке - не знают.
    Пойдет ли теплоноситель через радиаторы при моей схеме?
    Как заполнять систему? Поставить на одном из радиаторов второго этажа кран и через него заливать?
    Диаметр труб везде одинаковый 3/4 – нормально.

    Сам немного понимаю в автоматизации LonWorks. Не подумайте, что это реклама. Просто готов помочь в этом чем смогу.
    Нарисовал в Visio схемку.

    Спасибо, Роман
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  12. Mrak
    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42

    Mrak

    Живу здесь

    Mrak

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Хабаровск
    Накидал схемку, к сожалению не успел выложить, рабочий день закончился. Утром обязательно положу. Я рекомендую сделать три контура. Один на радиаторы справа от котла, другой на радиатор слева от котла, и третий на второй этаж. Развести по двухтрубке через коллектор. Можно поставить простой коллектор (без регулировки), и регулировать вентилями отдельно каждый радиатор. Можно поставить коллектор с ручной регулировкой и регулировать каждый контур, а можно коллектор с сервоприводом, управляющимся с термостатов, находящихся в трех основных помещениях и регулирующих температуру в каждом автоматически. И побарабану, что там чугунина. будет чуть медленнее отрабатывать. Контуры небольшие, остывать и нагреваться будут за 20-30 минут.


    Даже не вдруг сообразишь, что ответить. Если я правильно понял схемку - то ТАК работать система не будет. Как заставить воду течь по радитатору, если диаметр байпаса равен с диаметром отвода? "Ленинградки" (однотрубной) может быть не достаточно. А может быть достаточно. На 50 м2 на контур я бы не сомневался, а вот на 80... Дом теплый?
    Расширительный бак нужен один, если есть в котле, его достаточно. Хотя все зависит от объема теплоносителя и объема бака.
    Какие будут радиаторы?
    Автоматический воздухоотводчик нужен. Скорее всего есть в котле, но в вашем случае его недостаточно. Нужно ставить еще один в верхней точке системы.
    Как заливать систему я уже писал в другой ветке. Попробую найти где.
     
  13. Mrak
    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42

    Mrak

    Живу здесь

    Mrak

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Хабаровск
    Ну вот, наконец выложил.
     

    Вложения:

    • Схема Елабуга.jpg
  14. Mrak
    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42

    Mrak

    Живу здесь

    Mrak

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.07
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Хабаровск
    Да, и диаметры трубопроводов. Настенник имеет 3/4" на выходе на отопление. Отсюда уходим ДУ32, далее после коллектора ДУ 26. (размеры дла метапола).
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  15. Krukman
    Регистрация:
    02.08.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Krukman

    Участник

    Krukman

    Участник

    Регистрация:
    02.08.07
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Елабуга, Татарстан
    Т.е. я так понял, до коллектора тянем 32 трубу, а от него разводимся 25. Я буду тянуть армированым полипропиленом. А, что такое "метапол"? Металопластик в смысле? Коллекторы - это такие патрубки с кранами из латуни? На обратку тоже необходим коллектор?
     
Статус темы:
Закрыта.