Регулировка панельных радиаторов в двухтрубной СО

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DanilShe, 05.03.14.

  1. DanilShe
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    47

    DanilShe

    Живу здесь

    DanilShe

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Регулировка панельных радиаторов в двухтрубной СО
    Здравствуйте!

    Делаю расчет СО в программе Instal Therm. Система закрытая двухтрубная. Радиаторы по большей части со встроенным термостатическим клапаном, панельные.

    Программа для выбранного радиатора даёт значения kv, которые нужно установить для балансировки системы. Насколько я понимаю, kv характеризует расход при определённом напоре, например 1 бар (1 атм.) В моём же случае таких перепадов давления в системе и близко не будет: от циркуляционника котла требуется всего 7КПа (т.е. 0.07 атм). Как понимать в этом случае параметр kv? Он что, постоянный до давления в 1 атм? Какую установку выбирать на регулировочных клапанах? Как программа написала (1.0, N, 1.5 и т. п.)?

    И бонусный вопрос для тех, кто работал в Instal Therm: что означает у клапана параметр "минимальный перепад давления клапана" (дельта P)? А то пытаюсь полотенцесушитель посчитать, он без встроенного термостата, со внешним на обратке и клапаном на подаче - пишет предупреждение "не могу установить на клапане минимальное дельта P". Что бы это значило?

    Спасибо!
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Kv, [м3/ч] Коэффициент пропускной способности KvTerm_Kv регулирующей арматуры.
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Рассчитанную программой n - цифра.
    В общих данных установите минимальное значение цифра Па, минимальны перепад давлений, необходимый для устойчивой работы.
    Неправильно заданы параметры или неправильно назначена арматура
     
  4. DanilShe
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    47

    DanilShe

    Живу здесь

    DanilShe

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Понял.

    В пункте "Общие данные" опций проекта у меня нет такой настройки. Видимо, программа старая, либо набор стандартов для расчёта не тот. Я пользуюсь российским, а не европейским.

    А минимальный перепад давлений должен быть указан в тех. характеристиках клапана? Я выбираю клапаны из каталога. В данном случае - специализированную пару для подключения полотенцесушителя. В характеристиках этих клапанов указан лишь максимальный перепад 0,6 бар, и написано, что стабильная работа обеспечена при перепаде ниже максимального.

    Пока поставил дельта Р мин. равной нулю. Предупреждение исчезло.

    Кроме того, обнаружил, что настройки, которые программа выдаёт, не совсем совпадают с диаграммой из документации: программа завышает.
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Попробуйте программы SANKOM
     
  6. DanilShe
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    47

    DanilShe

    Живу здесь

    DanilShe

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Придётся, видимо, к ней вернуться. Но там Расчёт ТП примитивнее. Придумаю что нибудь. Спасибо.