    Здравствуйте!

    Вдоль плиты 1ПК-56-12-8Ат5-8с построена стена из керамзитных блоков. По прикидкам массе около 4 тонн.
    Главный инжерер ЖБИ, прорабы, убеждают, что ничего страшного. Типа нагрузка распределенная и еще арочный эффект.

    Правы ли они? Мне ведь еще стяжку делать.
    А если они ошибаются, то как усилить конструкцию?

    плита.png
     
  2. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Это по блокам считали? При уже сухой кладке и штукатурке?
    Да, они правы. При такой схеме как у вас.
    Однако если в стене будут проемы, то все меняется...
     
  3. Botash
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    60

    Botash

    Живу здесь

    Botash

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Черкесск
    @topos,

    Спасибо! Успокоили. А то я собрался городить такую схему:

    плита.png
    А стяжка не перегрузит эту плиту? Вдоль стены ближе к нам (по рисунку) плита или прогнулась или просто неровность 3 см. Килограмм 200-300 получается.

    прогиб.png

    Может стяжку положить на крепко натянутую катанку 8 мм с сеткой?

    Тянуть железо я приловчился: даже деревянную балку укрепил

    https://www.forumhouse.ru/threads/242596/page-2
     
    Последнее редактирование: 06.03.14
  4. Botash
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    60

    Botash

    Живу здесь

    Botash

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Черкесск
    @topos,

    Массу считал по блокам, взвешивал и по плотности с объемом. выходило около 4 тон плюс-минус. Сносить жалко,

    Еще была мысль скрепить края плит сквозными шпильками диаметром 20 мм:
    стянуть.png
     
    Последнее редактирование: 06.03.14
  5. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Армировать можно и не помешает. Только зачем натягивать? Внизу выравнивающая стяжка, далее армируем кладку. Два ряда внизу через ряд и хватит.
    Отвердевшая кладка нагружает только участки плиты у опор.

    _152018.gif
    А плита с чего на 3 см могла прогнуться? Или брак плиты или монтажа...

    А бетоном швы не заполняли? Обычно для таких нагрузок этого хватает за глаза.
    Если нет, то тогда делают так
    [​IMG]
    ну или так
    [​IMG]
     
  6. Botash
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    60

    Botash

    Живу здесь

    Botash

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Черкесск
    Стена же стоит уже! Если бы с нуля, да: положил бы арматуру и все.
    А так была мысль проштробить стену горизонтально 2 ряда. Вставить туда арматуру внатяг. насверлить дырок. Изобразить из катанки хомуты. Зашпаклевать цементом.

    Ну да! Просто мне плохо становится от мысли, что вся стена держится на единственнов стержне арматуры.

    А вот за это огромное спасибо! Оказывается все украдено до нас! Сколько не ковырял Инет, не находил. Первый способ понравился. Надо подумать как пробивать отверстия сбоку при готовой стене.

    Швы заполнял раствором.
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Стена несущая или перегородка?
     
  8. Botash
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    60

    Botash

    Живу здесь

    Botash

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Черкесск
    @Winder,

    Перегородка. Сверху оставлял зазор для вышестоящей плиты. Потом его заложили и заштукатурили. По идее верхняя плита давить не должна.
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Не нужно Вам ничего усиливать.
     
  10. Botash
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    60

    Botash

    Живу здесь

    Botash

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Черкесск
    Это хорошо!
    Моя параноя почти умерла! :)
     
  11. Сокол
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    62

    Сокол

    Живу здесь

    Сокол

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Уфа
    @Winder, Здравствуйте! Подскажите и мне тогда пожалуйста. У меня все как у Botash. Только плита 1ПК 63-1.2-8 ,высота стены 3.2.Стена не несущая из керамзитоблоков (вес 17 кг/шт) и бессер облицовки (11кг/шт) .Длина перегородки получается 6м Х на высоту3.2=19.2м2х12.5шт (кбб+бессер) х28кг=6720кг.Это без штукатурки с одной стороны. Походу ПЕРЕБОР! Может залить балку под стенку или вскрыть пустоту в плите и залить бетоном с армированием?
     
  12. Сокол
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    62

    Сокол

    Живу здесь

    Сокол

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Уфа
    @Winder, Вы можете мне ответить?
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    @Сокол, Стена уже выложена или только планируется?
     
  14. Сокол
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    62

    Сокол

    Живу здесь

    Сокол

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Уфа
    @Winder, Здравствуйте! Стена планируется. Может за место кбб положить чисто керамзитный блок, он весит 9кг +15 кг облицовка бессер?
     
  15. Сокол
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    62

    Сокол

    Живу здесь

    Сокол

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Уфа
    @Winder, Или как вариант стену выложить на стыке плит Кбб по краю одной плиты +10см ппс и облицовка по краю другой плиты. Стена без проемов .