1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь в исправлении фундамента

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nadin1971, 02.03.14.

  1. Nadin1971
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15

    Nadin1971

    Участник

    Nadin1971

    Участник

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Нужна помощь в исправлении фундамента
    Нужна помощь в исправлении фундамента!
    Уважаемы е форумчане, прошу дать компетентный совет по поводу фундамента.
    Весной был заложен фундамент дома, он ленточный глубина 180 ширина 50, накрыт плитами перекрытий и оставлен в зиму. По проекту у дома уще ступени и веранда, но под эти строения фундамент не сделан. В верхней части готового фундамента выпущены 4 арматуры для связки с новым. Веранда шириной и высотой как дом, то есть 3 этажа, но значительно легче, так как 80% остекление. Общий фундамент не залили по рекомендации строителей, которые, сославшись на разный вес сооружений, посоветовали сделать летну под сам дом, а весной сделать под лестницу и веранду свайный с россверком. Вот близится весна, а мы растеряны, терзают сомнения в правильности того решения. Мы хотели эту веранду выкладывать блоками вместе с домом. Крыша также одна но не порвет ли эту конструкцию. Веранда должна быть отапливаемой.
    Заранее благодарю всех кто откликнется.
     
  2. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    30

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Челябинск
    А какой грунт у вас? Просто три этажа и 50 см ширины фундамента... сейчас тенденция поширше фундаменты делать. С запасом под 5-этажку:aga:
     
  3. Nadin1971
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15

    Nadin1971

    Участник

    Nadin1971

    Участник

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Е
    Зачем этот стеб? Я просила совет.
     
  4. klg2115
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    112

    klg2115

    Живу здесь

    klg2115

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Калуга
    1. фундамент: Если вес веранды легче, то решение об отдельных фундаментах правильное. Но только связка не нужна (выпущены 4 арматуры), а применяется деформационный шов как на примере
    http://gydrozo-ural.ru/tehnich/shov_def/shov_def_v1/
    2. крыша: есть возможность устройства "скользящих" стропил.
     
  5. Nadin1971
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15

    Nadin1971

    Участник

    Nadin1971

    Участник

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Спасибо что откликнулись. Ознакомились с Вашей ссылкой, да и много другой информации прочли на форуме и в интернете. То что фундамент с деформационным швом безопаснее, понятно, значит веранду от дома не оторвет, но в этом случае возможна разная просадка этих двух строений, а на веранду идет отопление, как с ним быть? Также волнует фасад? Он должен быть оштукатцрен, но при рзной просадке на штукатурке появится трещина?
     
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    не обращайте внимания
    это правильно в принципе, но иногда делают совместные фундаменты и стены - это в случае если нагрузки сопоставимы от веранды и от дома. Конструктивно правильнее - предсказать место образования трещины и предусмотреть там деформационный шов, уплотнить его шнуром, замазать герметиком типа силикона, закрыть снаружи нащельником. Иначе - будете постоянно иметь трещину и запенивать
     
  7. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    в таком случае гильзованные проходы коммуникаций через стены делают шире самой трубы коммуникации и внутри заполняют легкодеформирующимся материалом (минвата например).
     
  8. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Это неизбежно, но повторюсь - можно аккуратно оформить деформационный шов нащельником, скрыть его в цвет фасада
     
  9. Nadin1971
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15

    Nadin1971

    Участник

    Nadin1971

    Участник

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    В целом ситуация ясная, если разница в весе этих частей дома очень значительна, то есть большой процент разлома дома, тем более, что грунт суглинок и лучше не полагаться на судьбу и природу, а сделать это своими руками. Про гильзы в стене для отопления, очень нужный совет, спасибо, будем изучать информацию по этой части. Но вот как делетантов, которые ранее ничего не строили, очень пугает этот шов. Как он на практике? Если зимой оба сооружения будут двигаться отдельно друг от друга, то деформациооный шов будет разружаться и каждую весну предстоит ремонт, или из-за пластичности материала в шве он сохраняется? Шов то, как мы понимаем, будет между фундаментами, по 3-ем этаж и все это передет в плавающую крышу?
     
  10. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Теоретически верно. Отчасти поэтому фундаменты рекомендуется закладывать ниже глубины промерзания, чтобы свести к минимуму сезонные движения дома. Не будет деформ шов разрушаться если он выполнен верно
     
  11. Nadin1971
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15

    Nadin1971

    Участник

    Nadin1971

    Участник

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Спас
    Спасибо за советы. Ситуация яса. Будем изучать мат. часть по выполнению задуманного. Удачи вам в Ваших делах !
     
  12. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    спасибо, и вам того же:)
     
  13. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    30

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Челябинск
    Это нисколько не стеб и не подкол. Я серьезно спросил про грунт. Для суглинка 50 см и три этажа (с бетонным перекрытием подозреваю) и с большим фундаментом - немалая нагрузка. По несущей способности вашего суглинка все нормально? Расчеты подтверждают?
     
  14. Nadin1971
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15

    Nadin1971

    Участник

    Nadin1971

    Участник

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Россия
    Извините, если не поняла вас в первый раз. Но и сейчас тоже не совсем поняла, вы считаете что 50 см ширина фундамента это много или мало? Ваше подозрение относительно нашего дома неверное. Действительно этажа 3, но дом очень маленький 6.50 на 11. На первом этаже гараж, на втором кухня и зал, на третьем две спальни. Дом такой потому, что земельный участок позволил расположить только такое строение. У дома даже 5-той несущей стены нет. Перекрытия по плану действетельно бетонные, но не факт, что мы сделаем последний этаж, как есть по плану. У одной стороны дома со всех помещений выходы на терассы, которы мы хотим застеклить. Подозреваю вопрос, что же фундамет не по плану, поэтому сразу отвечу, по плану была плита, но участок низко относительно дороги, вот строители и
     
  15. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    30

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Челябинск
    Я не знаю, какой у вас суглинок, если сухой, плотный, с низким уровнем грунтовых вод -вполне нормально. Если мягкий, влажный - считаю что мало для трех каменных этажей, пусть и дом, как вы говорите, маленький.
    Возможна, например, повышенная осадка. Я не пугаю, нисколько, просто чтоб вы были уверены.
    Например, вот тема, у товарища суглинок https://www.forumhouse.ru/threads/247284/ В итоге, чтоб спать спокойно, договорились до ширины 1,3 м. Еще раз: у вас проект? Несущая способность грунта позволяет строить?