Нужна помощь в исправлении фундамента! Уважаемы е форумчане, прошу дать компетентный совет по поводу фундамента. Весной был заложен фундамент дома, он ленточный глубина 180 ширина 50, накрыт плитами перекрытий и оставлен в зиму. По проекту у дома уще ступени и веранда, но под эти строения фундамент не сделан. В верхней части готового фундамента выпущены 4 арматуры для связки с новым. Веранда шириной и высотой как дом, то есть 3 этажа, но значительно легче, так как 80% остекление. Общий фундамент не залили по рекомендации строителей, которые, сославшись на разный вес сооружений, посоветовали сделать летну под сам дом, а весной сделать под лестницу и веранду свайный с россверком. Вот близится весна, а мы растеряны, терзают сомнения в правильности того решения. Мы хотели эту веранду выкладывать блоками вместе с домом. Крыша также одна но не порвет ли эту конструкцию. Веранда должна быть отапливаемой. Заранее благодарю всех кто откликнется.
А какой грунт у вас? Просто три этажа и 50 см ширины фундамента... сейчас тенденция поширше фундаменты делать. С запасом под 5-этажку
1. фундамент: Если вес веранды легче, то решение об отдельных фундаментах правильное. Но только связка не нужна (выпущены 4 арматуры), а применяется деформационный шов как на примере http://gydrozo-ural.ru/tehnich/shov_def/shov_def_v1/ 2. крыша: есть возможность устройства "скользящих" стропил.
Спасибо что откликнулись. Ознакомились с Вашей ссылкой, да и много другой информации прочли на форуме и в интернете. То что фундамент с деформационным швом безопаснее, понятно, значит веранду от дома не оторвет, но в этом случае возможна разная просадка этих двух строений, а на веранду идет отопление, как с ним быть? Также волнует фасад? Он должен быть оштукатцрен, но при рзной просадке на штукатурке появится трещина?
не обращайте внимания это правильно в принципе, но иногда делают совместные фундаменты и стены - это в случае если нагрузки сопоставимы от веранды и от дома. Конструктивно правильнее - предсказать место образования трещины и предусмотреть там деформационный шов, уплотнить его шнуром, замазать герметиком типа силикона, закрыть снаружи нащельником. Иначе - будете постоянно иметь трещину и запенивать
в таком случае гильзованные проходы коммуникаций через стены делают шире самой трубы коммуникации и внутри заполняют легкодеформирующимся материалом (минвата например).
Это неизбежно, но повторюсь - можно аккуратно оформить деформационный шов нащельником, скрыть его в цвет фасада
В целом ситуация ясная, если разница в весе этих частей дома очень значительна, то есть большой процент разлома дома, тем более, что грунт суглинок и лучше не полагаться на судьбу и природу, а сделать это своими руками. Про гильзы в стене для отопления, очень нужный совет, спасибо, будем изучать информацию по этой части. Но вот как делетантов, которые ранее ничего не строили, очень пугает этот шов. Как он на практике? Если зимой оба сооружения будут двигаться отдельно друг от друга, то деформациооный шов будет разружаться и каждую весну предстоит ремонт, или из-за пластичности материала в шве он сохраняется? Шов то, как мы понимаем, будет между фундаментами, по 3-ем этаж и все это передет в плавающую крышу?
Теоретически верно. Отчасти поэтому фундаменты рекомендуется закладывать ниже глубины промерзания, чтобы свести к минимуму сезонные движения дома. Не будет деформ шов разрушаться если он выполнен верно
Спас Спасибо за советы. Ситуация яса. Будем изучать мат. часть по выполнению задуманного. Удачи вам в Ваших делах !
Это нисколько не стеб и не подкол. Я серьезно спросил про грунт. Для суглинка 50 см и три этажа (с бетонным перекрытием подозреваю) и с большим фундаментом - немалая нагрузка. По несущей способности вашего суглинка все нормально? Расчеты подтверждают?
Извините, если не поняла вас в первый раз. Но и сейчас тоже не совсем поняла, вы считаете что 50 см ширина фундамента это много или мало? Ваше подозрение относительно нашего дома неверное. Действительно этажа 3, но дом очень маленький 6.50 на 11. На первом этаже гараж, на втором кухня и зал, на третьем две спальни. Дом такой потому, что земельный участок позволил расположить только такое строение. У дома даже 5-той несущей стены нет. Перекрытия по плану действетельно бетонные, но не факт, что мы сделаем последний этаж, как есть по плану. У одной стороны дома со всех помещений выходы на терассы, которы мы хотим застеклить. Подозреваю вопрос, что же фундамет не по плану, поэтому сразу отвечу, по плану была плита, но участок низко относительно дороги, вот строители и
Я не знаю, какой у вас суглинок, если сухой, плотный, с низким уровнем грунтовых вод -вполне нормально. Если мягкий, влажный - считаю что мало для трех каменных этажей, пусть и дом, как вы говорите, маленький. Возможна, например, повышенная осадка. Я не пугаю, нисколько, просто чтоб вы были уверены. Например, вот тема, у товарища суглинок https://www.forumhouse.ru/threads/247284/ В итоге, чтоб спать спокойно, договорились до ширины 1,3 м. Еще раз: у вас проект? Несущая способность грунта позволяет строить?