1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте проект вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем myshla, 04.03.14.

  1. myshla
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197

    myshla

    Живу здесь

    myshla

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    Покритикуйте проект вентиляции
    Добрый день!
    Заказала в компании проект приточно-вытяжной вентиляции для дома, хотелось бы критики или комментариев, если есть, что исправить или добавить - сама в этом ничего не понимаю (

    Два этажа, на втором этаже трубы будут находиться на чердаке и заходить в комнаты просто решетками в потолке. Оборудование планирую Alaska.

    1 этаж:
    [​IMG]

    В помещении 8 расположение труб обусловлено моим дизайн-решением, прикладываю рендер.

    [​IMG]

    2 этаж:
    [​IMG]

    Заранее спасибо!
     
  2. myshla
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197

    myshla

    Живу здесь

    myshla

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    Ну что, есть мнения?
     
  3. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня есть по поводу Alaska
    Alaska_ sensor_connector.jpg Alaska_ КорпСторонаКрышки..jpg Alaska_ КорпСторонаУл..jpg Alaska_Пульт_Корпус1.jpg Alaska_Пульт_Корпус2.jpg Alaska_Пульт_Коррозия1.jpg Alaska_Пульт_Коррозия2.jpg

    Вот такая установка пришла моему коллеге.
     
  4. myshla
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197

    myshla

    Живу здесь

    myshla

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    Хмм... Печаль...
    Ну я в компании планирую заказывать, то есть, гарантия и все дела - если что, они будут разбираться уж. Давно это было?
     
  5. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пол года назад. А как компания называется? Там есть такой товарищ - Тишкин, почитайте отзывы. Постараюсь найти ссылку скинуть.
     
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там тоже гарантия "была"..
    http://www.cataloxy.ru/firms/moscow/alasca.ru/comments.htm
     
  7. myshla
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197

    myshla

    Живу здесь

    myshla

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    что скажете насчет самого проекта вентиляции?
     
  8. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потолок подвесной?
    Какая площадь помещений и высота потолков? Количество проживающих?
     
  10. myshla
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197

    myshla

    Живу здесь

    myshla

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    площадь помещений указана на скриншотах проекта. высота потолков 2,7 до отделки. постоянно проживать будут 2-4 человека.
     
  11. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы сами просили приток и вытяжку делать в спальнях? Обычно делают приток в спальню а вытяжку в нежилых, рабочих помещениях
     
  12. myshla
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197

    myshla

    Живу здесь

    myshla

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    вообще ничего не просила, тк не знаю, что просить! не очень понятно, как в такой схеме забирается воздух из спален, если двери закрыты?
     
  13. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Либо через Щели под дверями, либо через пере точные решетки в дверях.
     
  14. myshla
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197

    myshla

    Живу здесь

    myshla

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    это эффективно? что будет, если щели окажутся недостаточно большими? и чем грозит размещение в спальнях вытяжных решеток?
     
  15. Yuraberg
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    7.139

    Yuraberg

    Живу здесь

    Yuraberg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    7.139
    1. при плотных дверях вент. решетки для дверей решат вопрос на 100%. На рынке их великое множество разнообразного дизайна, цвета и т. д. Есть переточные решетки и для внутренних стен.
    2. вытяжка и приток рядом? элементарно созданию застойных зон в одном месте и сквозняка в другом