ДНАТ лампы и емкость в схеме включения

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Klop17, 03.03.14.

  1. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    ДНАТ лампы и емкость в схеме включения
    Предистория.
    Установили 6 фонадей с ДНАТ 400 на столбах. Светильники отечественные. Спустя месяц перестали по очереди зажигаться лампы. Причем достаточно было рукой коснуться стекла лампы и она снова начинала работать. Решили заменить пусковые устройства на немецкие по 230р. Электрик который это делал поотключал (для надежности как он сказал) компенсирующие емкости. Вроде все заработало но стал вырубаться автомат. Измерение тока клещами показало 30 а. Это в 3 раза больше положенного. Нехило. По теории знаю что без емкостей так и должно быть. Но на столе электрик сам показал что с емкостью что без емкости потребление не менялось 410 Вт.

    Итог подключили емкости обратно и ток упал до 12 А что соответствует норме.
    Физика рулит.
     
  2. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.203
    Благодарности:
    33.602

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.203
    Благодарности:
    33.602
    Адрес:
    Москва
    Эти лампы чувствительны к напряжению, если упадет напряжение до 200 вольт и ниже, то вряд ли зажгутся, вот и вся физика.
     
  3. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    У нас напряжение в норме. Даже завышено 235 в. Но идея темы не в этом а в том чтокомпенсирующие емкости необходимы если конечно не хотите переплачивать за электроэнергию втрое.
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Это не электрик а :close: цыган какой то:aga::)]
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Физика в том, что глупо сравнивать токи и мощности.
    Ёмкость "компенсирует" коэффициент мощности и ток снижается без изменения активной мощности.

    Откуда втрое?
    Вы платите не за ток, а за активную энергию. Без конденсаторов её потребление несколько увеличится за счёт увеличения потерь в линии.
     
  6. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    Не несколько а в разы. Проверенно по счетчику матрица. К тому же измеренный ток пропорционален мощности при неизменном напряжении.

    Ну и естественно мы платим по счетчику. Временные расчеты показали 2,5 превышение потребления от расчетного. При установке емкостей все вернулось в норму.
     
  7. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    Можете конечно подвести более глубокую теорию. Очень интересно. Мне не совсем понятен механизм. Но практика повторю показала 2,5 кратное увеличение потребления активной энергии.
     
  8. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Вы обманули физику.
    Надо бы срочно запатентовать. :)

    Вот мой эксперимент.
    ДНАТ-150 подключил к счетчику М230

    Без конденсатора.
    Полная мощность 360ВА
    Активная - 158Вт
    Cosf- 0,44 (после разогрева. при пуске 0,1)

    С конденсатором 25мкФ.
    Полная мощность 190ВА (226В*0,84А)
    Активная - 173Вт
    Cosf- 0,91

    Разница в активной мощности объясняется разным напряжением.
    То есть активная мощность не изменилась.
    И это по данным счетчика.
    А значит расход энегрии также не отличается.
    (Потери в проводах были приняты равными нулю)
     
  9. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Вам надо разобартся со счетчиком матрица.
     
  10. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    Проверял все на столе (с короткими проводами до розетки и счетчика). Токи что с емкостью что без емкости не менялись. При установке на столбы разница огромная. Как Вам еще объяснить. Автомат 16 ампер отрубается через 4 секунды. Измеряемый ток 30 А против 11 по номиналу.
    Может посвятите что мериет тестер?
     
  11. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Тестер измеряет полный ток
    Если его умножить на напряжение, то получится полная мощность
    Установка кондесатоа уменьшает ток раза в два
    Но на расход энергии это не влияет, так как активная мощность, не зависит от установки конденсатора
    Почитайте об активной, реактивной и полной мощности
     
  12. Ag9459
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    30

    Ag9459

    Живу здесь

    Ag9459

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    а как это с матрицей можно сделать "короткие провода на столе"?
     
  13. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    Ток то же разделяется на активный и реактивный? Ток либо есть либо его нет. Он еще имеет направление.
     
  14. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    Как подключали светильник с лампой ДНАТ через счетчик и вилку в розетку.
     
  15. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    При подсчете мощности, потребляемой устройством, следует учитывать так называемую полную мощность. Полная мощность - это вся мощность, потребляемая электроприбором, она состоит из активной мощности и реактивной мощности, в зависимости от типа нагрузки. Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная - в вольт-амперах (ВА). Устройства - потребители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.

    Активная нагрузка. У этого вида нагрузки вся потребляемая электроэнергия преобразуется в другие виды энергиии (тепловую, световую и т. п.). У некоторых устройств данная составляющая является основной. Примеры - лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п. Если их указанная потребляемая мощность составляет 1 кВт, для их питания достаточно стабилизатора мощностью 1кВА.

    Реактивные нагрузки. Все остальные. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные и емкостные. Пример - устройства, содержащие электродвигатель, электронная, бытовая техника. Полная мощность в вольт-амперах и активная мощность в ваттах связаны между собой коэффициентом COS (Fi). На приборах, имеющих реактивную составляющую нагрузки, часто указывают их активную потребляемую мощность в ваттах и COS (Fi). Чтобы подсчитать полную мощность в ВА, нужно активную мощность в Вт разделить на COS (Fi). Например: если на дрели написано 600 Вт и COS (Fi)=0,6, это означает, что на самом деле потребляемая инструментом полная мощность будет равна 600/0,6=1000 ВА. Если COS (Fi) не указан, для грубого расчета активную мощность можно разделить на 0,7.