    Доброго дня, форумчане!
    Прошу прощения за повтор, перечитал много тем, и видимо из-за переизбытка информации одолели сомнения.
    Итак, есть Щит Учета на даче (3 фазы, 15КВт, АВ+Счетчик+УЗО, схема №5 (6) от AVS
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132587/view-image она же схема Наблюдателя https://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032). Щит висит на столбе (проф. труба 100 мм), рядом с металлическим забором. От опоры до столба около метра. С опоры приходит СИП 4 провода, 3 в автомат, 1 на шину.
    Возникли вопросы с заземлением, до подключения есть пара недель, чтобы их решить.
    0. Последовательность подключений на шине, важна (у меня все вперемешку идет)?
    1. Допустимо ли устраивать повторное заземление столба в непосредственной близости от опоры и забора?
    2. Если да, то каким образом (варианты)?
    3. Если нет, то нужно переделать в щитке и вокруг, чтобы было правильно (надежно и безопасно)?

    Буду признателен за помощь!

    Дополнительная информация
    1. Состояние линии электропередач: Изолированные провода, трансформатор не далее 100 м по прямой. От ящиков на столбе идет полоса к арматуре на столбе (в землю)
    2. Расстояния до дома около 25 м по прямой, ввод от щитка в дом планируется подземный (кабель в броне)
    3. Никаких приборов кроме соседского ящика на опоре нет.
    4. в ТУ и договоре никаких требований к заземлению нет.
    5. Грунт - суглинок (плодородка 40см+мягкопластичный 1.5м, потом тугопластичный). Водонасышенный песок на глубине 4 м и далее. Зеркало воды в колодце метра <=2 от земли

    Изначально планировал заземление столба по рекомендации Наблюдателя - 4 уголка квадратом, но сейчас делать это несколько затруднительно, почва промерзла, поэтому хотел перенести эту часть работ до весны. Забить уголки можно и сейчас (лом+горелка+кувалда), а вот траншею под полосы "копать" тяжко.

    Понимаю, что тема уже жеваная-пережеванная, хочется чтобы СО Щиток приняла и дала свет, а заземление и столба и дома сделаю как потеплеет. После пломбировки шины что-то менять будет уже поздно (пломбируется целиком:()

    Подскажите, хоть куда смотреть, что изучать?
     
    Лучшие ответы
    andru-ha2375
    @filini23, Супер спасибо, понял. Но вопрос - где такие продаются, в электрических магазах есть..?
    И второй вопрос, провод какой использовать..? СИП или какой-то другой..?
    Посмотреть вложение 4840671 Посмотреть вложение 4840672 Посмотреть вложение 4840673Технический циркуляр 11/2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках"
    Последнее редактирование модератором: 08.09.18
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сделайте TN/ТТ по №7 и не мучайтесь. Щиток подцепите всё к той же арматурине, что и сосед.
    И шину пломбировать не надо будет.
     
  3. MoleЪ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6

    MoleЪ

    Живу здесь

    MoleЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    Понял, надо переподключить провод СИП-а с шины на 8-контакт счетчика. Просто у меня в схеме подключения счетчика (Меркурий 230), вход на 7-8 контакт идет с нуля. Если завести PEN в счетчик, то после него будет рабочий ноль, правильно понимаю?
    Вопрос не в трудоемкости (прокопать при желании можно что угодно), а в правильности. Вы какой вариант рекомендуете (как скажите так и сделаю:hello:)?
     
  4. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Если делать все по нормам и требованиям, то стальной уголок не пойдет.
    По ГОСТ Р 50571.5.54-2011 черную сталь в заземляющих электродах использовать нельзя (ссылка = п. 542.2.1).

    Повторюсь - это только если все по нормам и требованиям. До 2011 года делали из черной стали и ничего - все живы :)
     
  5. MoleЪ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6

    MoleЪ

    Живу здесь

    MoleЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Cпасибо, а одного уголка 3 м хватит или забить 2-3-4? Со сваркой все равно беда, до лета не получится обварить (
     
  6. Pandal
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    Pandal

    Участник

    Pandal

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Московская область
    Avs7153 а зеленый провод с выходного кабеля к щиту дома на шину это заземление брони кабеля?
     
  7. Патриот78
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    802

    Патриот78

    Живу здесь

    Патриот78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    802
    Адрес:
    Москва
    @Pandal, фотографию выложите, непонятно о чем точно речь.
     
  8. Pandal
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    Pandal

    Участник

    Pandal

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Московская область
    Я хотел уточнить у Avs7153 по его схеме №7.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы умеете читать текст: "Броня кабеля (если есть) с другой стороны изолируется"?

    [​IMG]
     
  10. Pandal
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    Pandal

    Участник

    Pandal

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Московская область
    Все понятно, спасибо.
     
  11. Бигимот
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Бигимот

    Участник

    Бигимот

    Участник

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В свое время, когда заказывал строительство типового дачного дома, заказал в той же конторе сделать типовую же для этих их домов электрику. Предложили сделать заземление - согласился.
    Сейчас пытаюсь разобраться, что же мне все-таки сделали и как с этим дальше быть.
    Планирую переделать щит, так как места там не хватает, а расширяться нужда есть. В связи с чем курю этот форум по разным темам. Вопросов будет много. Начну с заземления.
    1. Имею на входе со столба СИП 2*16, то есть одна фаза, как я полагаю, с глухо заземленной нейтралью. То есть система TN-C
    2. Далее вот как это обрисовано в проекте, по которому сделана проводка в доме:

    upload_2014-4-5_11-46-55.png

    3. Повторное заземление
    upload_2014-4-5_11-45-56.png

    УЗВК - однополюсный АВ на 80 А хар. С
    Перед счетчиком однополюсный АВ на 50А хар. С

    Пока не разобрался как оно сделано в реальности, но будем считать, что все как в проекте.
    Вопрос к специалистам. Все ли в этой схеме корректно с точки зрения ПУЭ и здравого смысла?
     
  12. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Не совсем понято, для чего отдельно шина PEN.
    Вот картинка из ПУЭ о системе TN-C-S. По ней видно, что на вводе в здание проводник РЕN разделяется на РЕ и N, причем заземляется преимущественно РЕ, а от него отделяется рабочий ноль (N).
     

    Вложения:

    • TN-C-S.jpg
  13. Бигимот
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Бигимот

    Участник

    Бигимот

    Участник

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Попробую разобраться как оно сделано в реальности. Вскрою короба, УЗВК, посмотрю куда что идет и зарисую.
    Тогда наверно будет понятней, что с этим дальше делать.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорее, наоборот. Всё это не годится, хотя работать будет.
     
  15. Бигимот
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Бигимот

    Участник

    Бигимот

    Участник

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Что можно сделать, чтобы годилось?
     
Статус темы:
Закрыта.