1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Счетчик Меркурий. 230 ART-01 С (R) N или 230 ART-02 С (R) N

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем pavell, 03.03.14.

  1. pavell
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    pavell

    Участник

    pavell

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Счетчик Меркурий. 230 ART-01 С (R) N или 230 ART-02 С (R) N
    Господа!

    Имеются ТУ на ввод 3ф 15 КВт на участок со строящимся домом. Планируемая нагрузка - обычная нагрузка для проживания семьи из 4-5 человек. Никаких производств, никаких эксклюзивно-энергоемких потребителей не будет. Сейчас обдумываю схему вводного шкафа, который будет находиться на границе участка. При выборе счетчика появились два кандидата:
    Меркурий 230 ART-01 С (R) N, ток 5 (60) А, и
    Меркурий 230 ART-02 С (R) N, ток 10 (100) А.
    С сайта производителя: https://www.incotexcom.ru/m230art.htm
    Основное их отличие, как я понимаю, рабочие токи.

    Пожалуйста, помогите с выбором!

    И еще имеется один вопрос. Согласно условий, энергосбыт предложил/попросил (не потребовал!) установить на столбе (на самом верху) отсекающий автомат. На 32А. Думаю удовлетворить просьбу, т. к. ничего, кроме взаимной пользы в этом не вижу. Автомат видимо будет установлен в ящик IP>=54. Но, насколько я понимаю, сам ящик должен быть заземлен? Тут много говорилось о правильном заземлении вводных шкафов на границах участка или в доме, там где заземляющая шина уже есть в наличии, а вот как заземлить ящик на верхотуре, собственно, до основного ввода? Для решения задачи, я вижу два пути решения: протянуть по столбу заземляющий проводник до земли, и, второй варинат, использовать пластиковый ящик. Такие варианты преемлемы? Есть другие варианты?

    Спасибо всем отзывчивым.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Который и без того там должен присутствовать именно в таком виде и таком качестве!
    Про УЗИП класса 1 я уже даже молчу. Предложите им... (только не просите и не требуйте и не верьте).
    Про ящики: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Про 32А: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    Про об чём думаете: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8906/view
     
  3. pavell
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    pavell

    Участник

    pavell

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Эх, страна советов...

    Видимо, я должен понять так, что на столбе должна быть размещена жила заземления, к которой я могу подвести заземление от своего ящика... Ну, должна или не должна - в конечном итоге вопрос времени: или сам ее сделаю, или добьюсь (год, два, ..., мы ж народ терпеливый)...

    Ящики, 32А... Ваще ничего не понял. К чему столько ссылок, если речь идет о самом малом: боксе наименьшего размера, с одним (всего одним) автоматом. Назначение которого - отсечь от столба кабель, ведущий к вводному ящику, на границе участка, и общей длиною (кабеля) около 20м.

    А к выбору счетчика данные ссылки, я так понимаю, вообще никак не относятся?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и как к нему на столб лазать (на самый верх!) при отключении...
     
  5. pavell
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    pavell

    Участник

    pavell

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ну так это ж уже совсем другой вопрос...)
    Электрики попросили (именно попросили) добавить такой "рубильник". На случай поиска проблемного потребителя. Чтобы не резать линию, а иметь такой рубильничек. Уж как они до него доберутся - то их печаль. Я могу их конечно послать с их просьбой. Но, сколько ж можно, посылать друг друга... Но, с другой стороны, если они должны поставить жилу заземления - вот они тогда пусть ее и ставят. А нет - тогда идем по натоптанному пути: вы меня послали, за мной не заржавело, убираю ящик и больше про него не вспоминаем.

    А вот как быть со счетчиком?)
     
  6. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Любой из этих двух Вам подойдет, через 10 лет поменяете)
     
  7. pavell
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    pavell

    Участник

    pavell

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Господа,
    Сегодня купил устройство, планировал его использовать в качестве УЗО в вводном ящике, типа как селективное УЗО. А вот посмотрел маркировку, и сдается мне, что это не то... (

    Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 4Р 25А 30мА ИЭК.

    Не пойдет?
     
  8. Spamer
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282

    Spamer

    Живу здесь

    Spamer

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Тверь
    Меркурий 230 ART-01 С (R) N, ток 5 (60) А нормально будет справляться с домом где 15 квт 220 вольт?
     
  9. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Нужен 5 (80) или 10 (100) А.
     
  10. Spamer
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282

    Spamer

    Живу здесь

    Spamer

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Тверь
  11. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Нет.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    У Вас одна фаза или три ?
    Счетчик трехфазный.
    Если три фазы, то пойдет.
     
  13. Spamer
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282

    Spamer

    Живу здесь

    Spamer

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Тверь
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Можете спокойно ставить.
    В следующий раз более внятно излагайте вопрос, чтобы гадать не приходилось. ;)
     
  15. Spamer
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282

    Spamer

    Живу здесь

    Spamer

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Тверь
    @Alex992, спасибо) просто не подумал что трехфазный счетчик можно подключать к одной фазе), для этого обычно однофазный берут ;)