ВРУ на столбе забора можно? В 1м от бани?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Igel2126, 01.03.14.

  1. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Трехгорный
    ВРУ на столбе забора можно? В 1м от бани?
    Так получается, что самое удобное место для ВРУ это угол участка, там же в углу в 1м от забора баня.
    От бани сырость ибо слив в канаву и чисто интуитивно хочется убрать ВРУ подальше от бани.
    С другой стороны ВРУ уберу подальше, \а в баню все равно тащить 10кВт для печки и прочего, т. е. все равно там будет электричество и заземление.
    Ставить трубостойку даже в полуметре от забора некуда, упрется в свес крыши бани, остается тольоьвешать ВРУ на столб забора и тут же заземлять.

    Подскажите насколькоьоправданы опасения? Может так в принципе нельзя?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А пластиковый?

    [​IMG]
     
  3. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Трехгорный
    @Avs7153, ящик могу любой, какой посоветуете, еще не покупал. Меня заземление напрягает и СИП закрепленный на столбе и всё это в 1м от бани.
    Понимаю, что заземление как раз для исключения опасности, но вспоминается шаговое напряжение.
    С другой стороры столб с СИП и без заземления наверное еще хуже.
    Помогите определиться.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы в этом ящике землю видите? Я тоже.
    Я бы ограничился таким вводным щитком, а в бане уже распределение и заземление по ТТ.
     
  5. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Трехгорный
    Землю не вижу, но учитывая что ящик и баня в 1 метре друг от друга, то какая разница где заземлять?
    Прямо такой вводный не смогу, не нашел у нас АВ 4ф/63А
     
  6. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Трехгорный
    Не знаете зачем СО всем пишет TN-C-S? В том числе и мне писали. На фото ТТ же?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разница не в том ГДЕ, а в том ЧТО!
    В железном ящике нужно заземлять ноль, а в пластиковом - не нужно.
    Железный ящик нельзя заземлять по ТТ. И нельзя по ТНЦС в такой близости от объекта.
    Ноль пусть заземляется на столбе с отводом (это всяко должно быть сделано).
    Или лепите ТНЦС во всей своей системе.
    Или ящик на столб относите.
    Вариантов масса, нельзя только один единственный, который как на зло получается исходя из распопложения объектов.
    Они это всем пишут, но что это на самом деле - не в курсе.
     
  8. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Трехгорный
    @Avs7153, заземление на столбе СО мне бы тоже хотелось, но как их заставить? А если и сделают, то все равно даже проверять не будут испытаниями.

    Про ящик пластиковый я понял, спасибо. Соберу по схеме №4 из вашего альбома.
    Там счетчик и АВ принципиально не на дин-рейке? УЗО там на рейке нарисовано.
     
  9. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Трехгорный
    Мда, попал я с АВ 63 на вводе.
    АВ на 63А нашел буквально во втором магазине, а вот УЗО 100/300мА у нас и в соседнем городе нет, я уж не говорю о выборе производителя :( везде iek
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и мы в наших тьмутараканях сии устройства на заказ ждем от недели до месяца...:flag:
    Недавно АВВ порадовали: В32 4Р будут делать раз надо два месяца. Заменил на С32, гори оно огнем...
     
  11. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Трехгорный
    @Avs7153, а может можно при вводном 3ф/с63 ставить узо 80А/300мА? при том что ящик уличный и при -38 градусов неизвестно какой ток и сколько времени будет терпеть АВ С63
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дался Вам этот С63... Вполне хватит С50. А С63 при -40 точно превратится в С100:ogo:.
    И УЗО 80/300 из приемлемых моделей тысяч 8 будет стоить, а 63/300 всего 3.
    Про 16мм2 медь молчу уже.
     
  13. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Трехгорный
    @Avs7153, надо подключить печку и бойлер 1ф, оба по 8кВт, естественно раздельно.
    Это 36А, округленно 40А. Следующая ступень АВ на вводе 63А.
    В ТУ уже прописано 63А, если начну согласовывать изменение ТУ мне СО сроки затянет я еще и виноват буду.

    А что за приемлемые модели УЗО 80/300 за 8тысяч? Мне в магазине озвучили 2-3тысячи, производителя только забыл уточнить. Пришел купить ящик и счетчик, ящика пластикового IP54 нужного размера нет, металлический есть, но тогда схему надо думать другую наверное? В общем ничего не купил :(

    С другой стороны без УЗО надо на вводе заземление ж делать? И далее дублировать на каждой постройке.
    Пока не очень представляю это, но думаю не может быть в природе так чтобы цена УЗО что то не компенсировала, например стоимость материалов и работы на заземления.

    Будет время изучу схемы линейные для нескольких построек. А пока новый бой с СО, не хотят видеть очевидное в уже подписанном договоре :(
     
  14. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Трехгорный
    @Avs7153, вот еще вопрос - можно вместо 1х10мм2 в ящике для разводки использовать 3 провода по 4мм2? Мало того, что у нас не продают провода 10мм2, так и везти для меня 2м никто не собирается. А он мне только для разводки в ящике нужен.

    Если схема СИП 4х25 -> АВ 3ф/С63 -> 3 фазных провода по 10мм2 + 1х16мм2 -> счетчик -> 3 фазных провода по 10мм2 + 1х16мм2 -> УЗО 100/300мА ->

    из УЗО идут провода 8мм2 в АВ С40, 6мм2 в АВ С25, 3мм2 в АВ С16 и нулевой разделяется

    правильно думаю?
    если найду какую нить программу для андроида планшета нарисую схему
     
  15. Igel2126
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251

    Igel2126

    Живу здесь

    Igel2126

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Трехгорный
    Программу не нашел.
    Зато нашел вот такую схему - http://electromontaj-st.ru/statia/65-shema-trehfaznogo-elektrohita.html
    Вроде всё просто. В самый раз пригодились бы проводники сборные - из счетчика выходит 3х4мм2, из них 2х4мм2 пошли на УЗО 3ф для бани, 1х4мм2 пошел на розетки и свет.