Посмотрите пожалуйста узел. Стена - газобетон 400мм. Пояс опирается только на половину кладки, а плита и того меньше. Верно ли это?
не нужно увеличивать опирание. арматура какая в плите? не забудьте утеплиться по торцу плиты, а то мост холода вышел по ней судя по узлу
Торец конечно утеплен, я просто его не нарисовал. Арматура 16, шаг 250. А почему не нужно увеличивать опирание? Газобетон 400 мм, а опирание плиты 150 мм.