1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монолитная плита и пояс

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexSakharov, 27.02.14.

  1. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Монолитная плита и пояс
    Посмотрите пожалуйста узел.
    Стена - газобетон 400мм. Пояс опирается только на половину кладки, а плита и того меньше. Верно ли это? 2.JPG
     
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
  3. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А армопояс под монолитное перекрытие обязательно?
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Под монолитную плиту не нужен армопояс
     
  5. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно убрать армопояс и увеличить площадь опирания плиты на кладку?
    Вот так: 1.JPG
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    не нужно увеличивать опирание. арматура какая в плите?
    не забудьте утеплиться по торцу плиты, а то мост холода вышел по ней судя по узлу
     
  7. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Торец конечно утеплен, я просто его не нарисовал. Арматура 16, шаг 250.
    А почему не нужно увеличивать опирание? Газобетон 400 мм, а опирание плиты 150 мм.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Эт нормально, хотя можно и чуть больше опереть.
     
  9. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    в два ряда? вверху и внизу? а пролет какой?
     
  11. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    348
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я перепутал! Арматура конечно 12 с шагом 200, в два ряда.