    Всем здравствуйте. Помогите расчитать нагрузку на двутавр. Идея такая-нужно сделать из двутавра, допустим 12, вынос на 1.5 метра. Есть фундамент, 6х6 ,нужно увеличить его площадь. Идея, уложить двутавр по всей длине, с выносом 1.5 метра, шаг допустим см 60-70,сварить по периметру, уложить профнастил, на всю площадь вместе с фундаментом, армировать, и залить бетоном. Потом возводить стены из пеноблоков. снизу сделать косынки градусов 45 с упором в тело фундамента. Мне нужно знать-сколько такая конструкция может выдержать веса. В глубине понимаю что выдержать должно, но как расчитать не знаю. По другому увеличить фундамент, что бы потом не порвало строение нельзя. Прошу помощи знающих людей. заранее спасибо
     
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Выдержит не много. Вам нужно монолитное перекрытие заливать с монолитными рёбрами понизу. Чтобы считать нагрузку - нужно примерно знать конструкцию здания
     
  3. Шульцц
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Шульцц

    Участник

    Шульцц

    Участник

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Нагрузка тонн 7 выходит.
     
  4. Шульцц
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Шульцц

    Участник

    Шульцц

    Участник

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если заливать монолит, как и какой арматуры закладывать? есть где то нормативы поглядеть, и как правильно это сделать...
     
  5. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    756

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    756
    Адрес:
    Ростовская область
    Я бы так не делал.
    На крайняк перекрытие вашего цоколя на всю площадь - монолит или ребристое с обязательным верхним армированием, но вынос 1.5м многоват, конечно, но нужно считать нагрузку, у вас получается несущая стена по всему периметру будет в висячем состоянии, плюс вес от перекрытия, что там у вас ещё ...второй этаж, чердачное, от крыши, прикинуть снеговую и полезную ...
    Здесь работа для проектировщика, у которого перед глазами весь проект... может у вас натуральная черепица будет, вес которой будет уже на обрешетке крыши 8 тонн...
    Далее нужна хорошая бригада, которая качественно выполнит эту работу.

    Но только не двутавры...
     
  6. Шульцц
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Шульцц

    Участник

    Шульцц

    Участник

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  7. Богдан2014
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    81

    Богдан2014

    Живу здесь

    Богдан2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Полтава
    Согласен на 100%. Говорите как инженер, но к проектировщику отпртавляете.