Всем здравствуйте. Помогите расчитать нагрузку на двутавр. Идея такая-нужно сделать из двутавра, допустим 12, вынос на 1.5 метра. Есть фундамент, 6х6 ,нужно увеличить его площадь. Идея, уложить двутавр по всей длине, с выносом 1.5 метра, шаг допустим см 60-70,сварить по периметру, уложить профнастил, на всю площадь вместе с фундаментом, армировать, и залить бетоном. Потом возводить стены из пеноблоков. снизу сделать косынки градусов 45 с упором в тело фундамента. Мне нужно знать-сколько такая конструкция может выдержать веса. В глубине понимаю что выдержать должно, но как расчитать не знаю. По другому увеличить фундамент, что бы потом не порвало строение нельзя. Прошу помощи знающих людей. заранее спасибо
Выдержит не много. Вам нужно монолитное перекрытие заливать с монолитными рёбрами понизу. Чтобы считать нагрузку - нужно примерно знать конструкцию здания
Если заливать монолит, как и какой арматуры закладывать? есть где то нормативы поглядеть, и как правильно это сделать...
Я бы так не делал. На крайняк перекрытие вашего цоколя на всю площадь - монолит или ребристое с обязательным верхним армированием, но вынос 1.5м многоват, конечно, но нужно считать нагрузку, у вас получается несущая стена по всему периметру будет в висячем состоянии, плюс вес от перекрытия, что там у вас ещё ...второй этаж, чердачное, от крыши, прикинуть снеговую и полезную ... Здесь работа для проектировщика, у которого перед глазами весь проект... может у вас натуральная черепица будет, вес которой будет уже на обрешетке крыши 8 тонн... Далее нужна хорошая бригада, которая качественно выполнит эту работу. Но только не двутавры...
Согласен на 100%. Говорите как инженер, но к проектировщику отпртавляете. автору - наймите специалиста, "по-народному" тут не прокатит.