    Добрый день !
    Подскажите, каким манометром можно замерить давление наососа горелки дизельного котла ?
    Есть ли такие на 1/8 или надо искать переходник на 1/4 ?
     
  2. Миха5
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    77

    Миха5

    Живу здесь

    Миха5

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Манометром с глицерином. нужен переходник или шланг-переходник с 1/4 на 1/8.
     
  3. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.147

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.147
    Адрес:
    Москва
    Манометр подсоединяется в разрыв магистрали от насоса к горелке, или вместо магистрали от насоса к горелке?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @rex@, через тройник "в разрыв". Если подсоединишь вместо магистрали (т.е. просто на выход насоса, вместо форсунки), то манометр покажет максимальное давление, которое может выдать насос.
     
  5. Миха5
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    77

    Миха5

    Живу здесь

    Миха5

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Мужики, вы о чем? Какой тройник? какой разрв? Манометр вкручивается в специальное отверстие с буковкой Р на насосе. Выкручивается пробочка заглушка, а вместо нее вкручивается манометр. запускаешь горелку и регурируешь нет регурилуешь нет регу... в общем крутишь шестигранником сбоку винтик и выставляешь давление.
     

    Вложения:

    • IMG_0930с.jpg
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Миха5, так не было указано - по какому котлу вопрос! На шестеренчатом насосе резьба под манометр есть, а на плунжерном - нема.
     
  7. zotich
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    zotich

    Участник

    zotich

    Участник

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Вопрос решен, спасибо ! Вкручивается в насос. Всем спасибо!
     
  8. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот интересно, кто и как решал этот же вопрос с корейско-японскими плунжерниками.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
  10. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понял :) нужна сменная конструкция, постоянно держать манометр вкрученным - не комильфо
     
  11. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Подскажите по манометру, топливный насос такой:
    BFP 21 R3.jpg

    Он обязательно д. б. с глицерином (типа такого)? Обычный пневматический (такой) не подойдет?
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Vict_A, подойдет обычный.
    У Вас шестеренчатый насос. Он создает постоянное давление, а не пульсирующее, как электромагнитный (вибрационный). Так что стрелка вибрировать не будет (глицерин служит для сглаживания вибрации).
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    20.235

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    20.235
    Адрес:
    Россия, Москва
    Помимо давления важно знать и разрежение. Этот параметр более критичен. Поэтому нужен и манометр и вакууметр. А с глицерином или без - дело вкуса. Разница в цене небольшая.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Какое разрежение? Где? :faq:
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    20.235

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    20.235
    Адрес:
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/246516/#post-10856525
    На фото видите 2 заглушки? Одна подписана "P" - там мы замеряем давление, создаваемое насосом на форсунку, а вторая подписана "V", то есть "вакуум" - разрежение, создаваемое насосом в линии всасывания.