Что делать с электрикой от советских времен?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 16.02.14.

  1. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Что делать с электрикой от советских времен?
    Добрый вечер! Ситуация у нас такая, купил у меня приятель дом, нормальный такой деревенский дом. Ну это упустим эти моменты. И вот приехал как то к нему, показывает все свое электрическое хозяйство. По мне ужас, ну так как с помощью форумчан я у мебя тоже все почти переделал и он это знает было решено обратиться опять за помощью. Итак что имеем и что можем сделать пока так сказать. Начнем с ввода. От столба 3 фазы скрутками на слобе и в дом НВВГ думаю сечение 10мм. Выделено 15 квт, понят так по ограничению автоматиами в 25 А. Ну ладно от столба в дом воздушка на тросе сделана, зашли в дом и в здоровенный желензный шкаф. Жуть! Я наверное туда согнувшись влезу. Ну и там разводка тоже жуть. Шкаф и внутренности на фото ниже я сделал. Заземления нет, ноль заходит сразу в счетчик выходит и пошел в дом на розетки и т. д. На столбе заземления нет. Электрика местного нет. Что я предложил и какие мои вопросы возникли собственно.
    1, на столбе орехами соединить все как положено
    2, убрать весь шкаф и счетчик, все заменить на новый счетчик и автоматы по группам
    3, заменить в доме все розетки (страшные советские стоят)
    4. сделать заземление
    5. вводный автомат поставить трехфазный на 25А
    Важно то, ЧТО МЫ НЕ МОЖЕМ ПОМЕНЯТЬ В ДОМЕ ПРОВОДКУ! Она скрытая пока собственно нет ни сил ни возможности все разбирать ее менять.
    Теперь вопросы как нам быть!
    1. что делать с узо? Ставить или не будет работать?
    2. и ввиду того что в доме проводку не меняем, как быть с номиналами автоматов. А дело вот в чем, из дома есть кабели выходят вроде нормального сечения 1.5, 2.5мм, а есть выходят и помоему даже 4 мм. Здоровенные жилы такие. Причем мощных потребителей нет в доме. Я так понимаю какой кабель был такой и ставили. Вот и не знаю, оставить его и если это розетки то АВ16, если свет, то АВ6. Ничего не случиться?
    Вот пока собственно на данном этапе все. можнор советы специалистов!
     

    Вложения:

    • IMG_20140216_151121[1].jpg
    • IMG_20140216_151129[1].jpg
    • IMG_20140216_151136[1].jpg
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Ну а какой совет дать? Надо сделать нормальную диагностику всей электропроводки (сопротивление изоляции измерить, петлю фаза-ноль, автоматы испытать...), и принять решение о необходимости и объеме ремонта.
     
  3. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Какие автоматы испытать? Если вы о тех, что стоят, мне кажется их испытывать не надо их просто надо выкинуть. И что значит испытать?
     
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Хозяин - барин...;):) Менять, так менять...
     
  5. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21
    По столбам-то какие провода идут?

    Обязательно ставить (например, 4p на вводе и ещё по одному на каждой фазе).

    Шину заземления сделать не помешает в любом случае, но раз проводку вы менять не можете (и к розеткам землю подвести тоже не получится), то особого выигрыша на данном этапе от этого не будет.
     
  6. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Как УЗО то ставить, если не знаем, что там с проводкой в доме твориться. Не факт что встанет оно. По столбам идут отдельно 4 провода. От них скрутками к дому вроде как нввг идёт.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    УЗО ставить надо. Если проводка гнилая и имеет контакт с поверхностью дома, то УЗО и покажет. В принципе, эту проверку можно сделать и заранее. Подключаете к щитку одно УЗО по временной схеме. К УЗО подключаете линию, берете утюг и проверяете каждую розетку и каждый вывод на лампочки. Если есть утечка - УЗО сработает и Вы будете значь, что на этой линии есть проблемы.

    И так все линии по порядку. Временное УЗО лучше взять на 10мА.

    Проверять автоматы - это значит приглашать специалиста, имеющего специальный прогрузочный прибор. Услуга эта дорогая, поэтому проще купить новые автоматы.
     
  8. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот именно... Утечка и без утюга проявится, а с утюга много не утечет. Вот со стиралки - другое дело.
     
  10. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Нет ну стиралку таскать не будем. Я так думаю УЗО подключать к линиям и смотреть. Мне кажется если в плачевном состоянии (линия) вырубит. Земля там в розетках есть, приходит в щиток и тупо на рщ железном соедены и все.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Любую нагрузку, чтобы выявить утечку по нулю.
    Если утечка будет по фазе, то и нагрузка не нужна.